  1. Вонь от не полного сгорания газа. Если в автоматику никто не лазил, просто так расход до таких цифр не увеличится. у меня тоже возрос часовой расход газа на 30-35% и такая ситуация не только у меня, все кого обслуживаю по теплотехнике заметили увеличен инет тормозит появлюсь часа через три
  2. дымоход должен быть не мене 6м высотой, хорошо теплоизолирован, чтобы была стабильно хорошая тяга и не образовывался конденсат, на дымовой трубе нельзя устанавливать оголовки, труба должна находиться вне зоны ветрового подпора. А расход газа возрос из-за того что государство нас дурит, с ноября изменилась калорийность газа (была 8600, а стала 7800-8000к кал) Чтоб при розжиге не было проблем, подведите термопару в зону горения пилотной горелки, т.е. запальника. А отечественная автоматика какая установлена, если "КАРЭ", могу проконсультировать.
  3. Для 50 квт расход газа должен быть 5,5 м куб в час (при калорийности 8600 к кал), а при нынешней калорийности газа в 7900-8000 более 6м куб
  4. Если я не ошибаюсь, Ваш котел с чугунным теплообменником, оборудован автоматикой безопасности Euro Sit и микрофакельными горелками из нержавейки. Котел с уравновешенной тягой, а это говорит о том, что в дымоход есть подсос воздуха из помещения и сделан он для того чтоб не отрывало пламя когда разряжение в дымоходе превышает 2,5мм вод.ст. Посему прежде всего смотрим на заднюю стенку котла, там должна быть хорошо заметная ни чем не закрытая щель, если она есть это гуд, многие "теплотехники" ее закрывают жестью тем самым увеличивая тягу, а в такое время года при нормальной высоте дымохода и хорошей его теплоизоляции разряжение может достигать 3,5-5мм в дымоходе и при этом срывать пламя с горелки. Еще очень важный момент - расход газа в час при максимальной нагрузке должен составлять 8м. куб.
  5. Мой Вам совет, увеличьте длинну дымохода хотябы на 1.5м и увидите разницу, а если хоч. покрутить автоматику то пож-та Все органы регулировки находятся под пластмасовой крышкой сверху автоматики
  6. добавлю еще: СТО ПРОЦЕНТОВ ПЛОХАЯ ТЯГА из-за расхолаживания дымохода; на минимальных нагрузках не происходит достаточного прогрева уходящими газами, как только Вы повышаете расход газа соотв прогревается и дымоход, что стабилизирует тягу и хлопки пропадают.
  7. Значит так: для котлов "Маяк" 10р расход газа на максимальной производительности (большое горение) по счетчику должен составлять 0,0186 м куб\мин - соотв 1,12 м куб\час, если расход газа такой, в автоматику не стоит заглядывать. Для нормальной работы котла 10р разряжения в дымоходе должно составлять 0,2-2,5мм проверяется тягонапоромером По нормативам для обеспечения стабильного разряжения в дымоходе атмосферного котла следует выполнять след требования: - соблюдать рекомендуемый диаметр дымохода, для 10р не менее 100мм; - высота дымохода не менее 6м; - хорошая теплоизоляция (необходима для удержания рабочей температуры дымохода, т.к. t уход газов не превышает 110-120град, что свидетельствует о КПД котла выше 92%), чтоб при простоях котла в дымоходе не выпадала роса; - дымоход вне зоны ветрового подпора; - никаких оголовков на дымоходе
  8. какое давление газа на входе в котел (перед автоматикой)? какое разряжение в дымовой трубе в центре потока? какой расход газа в час (можно в минуту) на номинальной производительности? есть ли на дымоходе колпак и насколько хорошо утеплен дымоход? Ответьте на вопросы подскажу что делать. "Маяк" с такой автоматикой работает как "комар".
  9. что за бред Вы здесь пишите, какая адоптация, какие форсунки, от чего расход газа будет больше???? Кто из Вас знает какая калорийность газа у нас и какая в европе? Что за бред насчет давления газа 13 мбар - это сколько в милиметрах водяного столба, о чем вообще разговор если из присутствующих здесь никто не знает что такое низкое давление, среднее и высокое в системах газоснабжения. Регулируют на мембране порог откл котла по аварийно низкому/ высокому давлению газа.
  10. Мой совет таков, в скважину или колодец опустить глубинный насос "Водолей" Харьковского производства с обратным клапаном на борту (насос бывает на разные глубины), а в техпомещении дома установить гидроаккумулятор с РД (рэле давления) и манометром. В таком исполнении насосная станция не издает ни какого шума.
  11. Я смотрю здесь нет людей которые умеют читать, здесь все любят бестолковую болтовню. Русским языком было написано, что дерьмо сталь у РОССа, если ктото знает что такое турбулизатор, так вот, этот самый турбулизатор сгорает за один сезон. А котлы с Чугунным теплообменником на эколого-теплотехнических испытаниях трескались.... Этого хватит?..... Мне этого было достаточно чтоб сделать такие выводы. А на таких как Sopa, я не обижаюсь, не на что обижаться...
  12. Я всегда за. Я думаю для многих не секрет, что по специальности "инженер-наладчик", на территории бывшего союза, ни один ВУЗ не готовил и не готовит спецалистов теплотехников. Опыт не купиш и не пропьеш...:D
  13. Уважаемый teonit, к Вашему сведению я не торгую котлами, а вот поговорить можем не только о теплотехнике, а так как тема именно о хорошем энергонезависимом котле то это "Маяк" ну пусть "Данко" на худой конец. Я в прошлом инженер теплотехник, за свои слова отвечаю и засуну за пояс любого консультанта в магазинах по продаже оборудования для ГВС и отопления. А вот Вы сто процентов не адекватный человек!!!
  14. Полностью согласен с высказываниями собеседника "danilovsergei", что РОСС - полное гавно!!! В теплообменнике котла устанавливают турбулизаторы из низкопробных сталей, которые сгорают за один сезон и потом привет КПД, после такого износа там и 86% не пахнет. А вот автоматика там в настоящее время более менее - EURO SIT. Если говорить о Котлах "Маяк" - то это весчь!!! КПД не менее 92%, а это говорит о том что оно бывает и больше, в зависимости от калорийности газа. Теплообменник выполнен так что на выходе дымовых газов в центре потока температура не достигает 120 град по цельсию. Автоматика Хонейвел - просто супер, плюс микрофакельные горелки из нержавейки.
×
×