Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

kolega777

Пользователи
  • Публікації

    222
  • Зареєстрований

  • Відвідування

kolega777's Achievements

Форумчанин

Форумчанин (4/13)

31

Репутація

  1. Доброго времени суток. Подскажите, что купить для очистки. Налет белый + рыжый. Жесткая вода. 2взрослых+ребенок. Посудомойка, стиралка. 2 су. Анализ свежий такой же, просто не сканирован. Спасибо!
  2. Вашу формулировку вопроса не сразу понял. Вот: ч -чайник 2,2кВт. Ч выкл/ Ч вкл ф1 ф2 ф3 ч 197/197 200/200 160/160 ч 206/196 172/172 193/183 ч Чем-то поможет? Четко видна зависимость в падении между двумя фазами. (ф2 и ф3) Разные цифры в замерах это так себя сеть ведет. Делал замеры, когда сеть была стабильна.
  3. Вы написали померять на фазах без чайника. Расшифруйте. Какие фазы без чайника, если промерял все 3 фазы. Вы о чем? Прочем по ссылке, ну там замеры и что? Я тут уже описал все что мог, но совета вроде нету
  4. Я только за. Дело в том, что напряжение скачет с такими резкими и частыми периодами, что я не могу точно отследить нагрузку от чайника. Просадка может отобразиться не от чайника, а от сети. Но я попробую. Какая проводка знаю хорошо. Спрашивайте. Если от сети села, то после их алюминиевого хлама, стабы 32А - медь многожилка 30м 6мм2 - автоматы 16а - медь многожтлка 2,5мм2 - потребители.
  5. Бывает 130-140 Добавлено через 16 минут А чем рабочий отличается от выходного? У меня ничем как и в сети. А зачем линейное напряжение? Я использую фазы как независимые. Я не использую 380, только 220. Усредненно зимой будет 160-200. При стабилизации падение будет до 130. Порог 130 может быть часами, по превышению 220, порога быть не может, нет такого счастья. Прыжки напряжения +-50В - не менее 10сек, но регулярно. +-30В могут быть интервалы менее 5 сек. Простите, синус не нарисую. Мотор на стабе не затыкается в принципе. Крутит реально 24/7. Бывают редко паузы до 20сек. Надеюсь стабилизатор можно выбрать по моим данным. Думаю 90% клиентов менее информативны. Или ошибаюсь?
  6. СНПТО 9ПТ . Добавлено через 40 секунд Судя по характеристикам ниже 150В. Добавлено через 31 секунду Подробнее? Добавлено через 47 секунд Я уже 5 лет изучаю вольтметры. Сам как регистратор. Что нужно описать? Добавлено через 2 минуты Может кто-то может убрать защиту вольтера при низком напряжении?
  7. Привет Гуру стабилизации. Помогите с выбором стаба. У меня 3 фазы. По одному стабу на каждой фазе. На лето я их снимаю, на зиму ставлю. Снимаю не от хорошего напряжения, а от того, что я ЗАКОЛЕБАЛСЯ возить из в ремонт раз в 2 недели по-очереди. Сейчас у меня 3 Forte IDR-10000. Скоро зима, а это значит, что я опять буду их катать в сервис ((( ТЗ: Напряжение 140-210В. 220В бывает не чаще , чем солнечное затмение. Напряжение скачет круглые сутки. Нагрузка летом только готовка еды благами цивилизации. Зимой до 10кВт на фазе - обогреватели/кондиционеры. Обязательно без аварийного выключения при низком напряжении. Иногда тухнет свет, когда стаб не вытягивает, бесит. Подскажите как быть. Купил дорогой Вольтер. Но он постоянно вырубается при низком напряжении.
×
×