  1. Внешний вид задней стенки. В будущем нужно придумать наличники - сейчас неаккуратно смотрится. Решетка 17х17
  2. На выходных сфоткаю, но там ничего особенного - просто кирпичная стена и сверху решетка
  3. Есть отсечка, чуть выше конвенкционных решеток, не уверен нужно ли оно, облицовка вплотную примыкает к панели из суперизола на потолке. Да, портал в полкирпича, спереди подрезан. Прогревается хорошо - лучше всего сверху и спереди. Бока чуть позже. Ниже топки кирпич холодный - это ожидаемо. Облицовка ощутимо теплая после второй протопки. Те теплонакопление работает неплохо. Не могу оценить насколько ухудшились конвекционные свойства, не имел опыта с чисто конвекционным камином. Часть конвекционного тепла явно тратится на нагрев облицовки. При этом воздух из решеток выходит горячий. Впрочем тепло, потраченное на нагрев облицовки никуда из помещения не девается и все равно тратится на нагрев в процессе остывания.
  4. Искр не видел В моем понимании огонь в топке должен быть спокойным, пламя должно плавно подниматься к верху топки, языки не должны покидать топку - какие уж тут искры в дымоходе
  5. Подогрев дом кондиционером пару недель пробовали топить. Больше всего переживал за большой объем кирпича вокруг - сможет ли он прогреться. Оказалось что прогревается достаточно быстро. После 2-х закладок становится теплым верхняя часть, боковые стенки прогреваются позднее. В течении дня делал 3-4 закладки и к вечеру практически вся облицовка выше дна топки горячая - руку можно удержать но некомфортно. Хорошо то, что задние стенки облицовки выходят в спальни и тоже нагреваются. Тепло облицовка держит до утра - утром ощутимо теплая, но уже не горячая. Конвекция тоже работает как ожидалось - из решеток выходит горячий воздух при протопке, а также после, за счет нагретого кирпича. В целом ожидания от кирпичной облицовки оправдались - топку можно топить в номинальном режиме и комфортно находится в одном помещении при этом теплонакопление работает как ожидалось.
  6. Не совсем понимаю зачем это колено нужно - ну стекает сейчас эта жижа прямо в топку и сгорает там. В случае конденсатосборника она будет течь в этот сборник вместо топки, но стекая точно так же загрязнять стенки дымохода. Могли бы прояснить разницу?
  7. У меня все нормально - пробовал топить в коробе проблем нет. Да и сама труба не особо горячая - через нее всетаки постоянно циркулирует холодный воздух. Установщики говорили что часто так ставят.
  8. Дымоход установлен прямо на топку и по прямой выходит на крышу. Конденсатосборников нет - дымоход прямой. Трубы собраны по конденсату, поэтому думаю что жидкие фракции будут стекать вниз и, дойдя до горячей части, испарятся. Раз в сезон планирую чистить дымоход от золы ершиком на раскладном держателе снизу через топку, убрав зуб. На или с крыши на крайний случай. Я правильно рассуждаю? Добавлено через 2 минуты Да, окно на микро плюс отсутствие табура у входной двери. Возможно буду чтото думать отдельно когда сделаю 2 этаж
  9. Воздух для горения поступает по трубе, параллельной дымоходу и берется из подкровельного пространства. Эта труба проходит через короб и воздух в ней как то подогревается но специально его подогревать цели не стояло - не было возможности провести его из подпола или через наружную стену. Не думаю что подогревом стоит специально заморачиваться. Подогретый воздух используется в некоторых топках для вторичного дожига газов, но механизм для этого должен быть предусмотрен в самой топке. В G&S N70x52 вторичного дожига как отдельной функции нет, но основная подача воздуха идет сверху, короб для воздуха приварен по периметру топки поэтому воздух как то в ней подогревается - видимо производитель считает что этого достаточно и дожигать в номинальном режиме работы особо нечего. Поэтому я бы не заморачивался с дополнительным подогревом специально. Идея брать воздух для горения из помещения странная - будет выжигать кислород, охлаждаться само помещение - именно для того чтобы этого избежать и делается подвод воздуха из улицы. Воздух для обдува топки (конвекции) берется из комнаты через нижнюю решетку 17х50 и выходит через 3 верхних 17х17 плюс в будущем будет открыт на 2 этаж по необходимости. Брать конвективный воздух с улицы не кажется мне хорошей идеей - топка нуждается в огромных объемах конвективного воздуха для охлаждения стенок, этот объем явно выше чем нужно людям для дыхания. Соответственно вы будете тратить энергию на нагрев большего количества холодного воздуха, который явно избыточен. Приточным воздухом для дыхания должна заниматься приточная вентиляция. Можно конечно воздуховод приточной вентиляции вывести в короб, смешивая его с воздухом поступающим через решетку, но что делать когда топка например не горит?
  10. Это сайт производителя www.hand-brick.com/ Называется Шамаханская царица
  11. Финальный результат! Теперь недельку чтобы высохло и буду пробовать топить...
  12. Ребята которые устанавливали топку предлагали обшить шамотными поитами, производства тех же Гавриловых с сыновьями - шамотек. Однако смущал ценник на эти работы (больше 60000 грн материалы с работой). При этом получаем черновой короб, без оформления ниши. Поэтому начал думать в сторону кирпичного порталаю Сначала хотел обложить шамотным кирпичом на ребро, но потом познакомился с профессиолнальным печником, который порекомендовал сделать обшивку из екатерининского кирпича ручной формовки. Посмотрев на его работы согласился - вид кладки под старину очень нам понравился. Схема развода воздуха простая - воздух поступает под топку через решетку, сверху выведены 2 решетки в смежные комнаты и одна вперед. На второй этаж воздух пойдет по трубе сверху короба. Ожидания от облицовки что избыточное тепло от топки будет аккумулироваться в кирпиче и постепенно отдаваться когда топка погаснет. Посмотрим как получится в реальности. На сегодняшний день сделана примерно половинаб надеюсь закончить на след неделе.
  13. Следующие 3 недели топку эксплуатировали без облицовки. Температура воздуха на улице опускалась ночью примерно до 8 градусов, днем было градусов 15. Поделюсь своими наблюдениями тут. Мощность без облицовки все таки получилась великовата. При топке в номинале в комнатах становится жарко. Приходилось экспериментировать с регулировкой подачи воздуха и количеством сжигаемых дров. Как я сказал топка реально герметична и реагирует на регулировку хорошо, подсоса воздуха нет. Если полностью перекрыть задвижку дрова гаснут, после этого какое то время тлеют, но к утру полностью не прогорают а превращаются в древесные угли. Стекло при этом естественно загрязняется. Время горения одной закладки около часа. Добиться того чтобы дрова горели в тлеющем режиме до утра не удалось, впрочем этого и не ожидалось, каминная топка должна эксплуатироваться в режимах близких к номинальным - при этом стекло остается чистым и сажа не оседает на дымоходе. К так называемому режиму тления с чистым стеклом, которые вроде как присутствуют в продвинутых моделях, у меня есть определенная степень недоверия. Режим тления, как я понимаю, возможен при существенном ограничении количества поступающего воздуха. Это приводит к тому что обдув стекла практически прекращается, и газы выделяемые из дров свободно летают в камере сгорания, оседая в виде сажи на футеровке, дымоходе и стекле. Соответственно чистого стекла в таком режиме не получить принципиально - если добавлять воздух на обдув стекла, соответственно увеличится скорость сгорания дров. Как я сказал эта топка достаточно герметична и позволяет проделывать такого рода эксперименты с прикручиванием воздуха. Для себя принял минимально допустимым режимом примерно 20%, при этом пламя горит слабо, но языки явно видны. В таком режиме одна закладка горит несколько часов, но на всю ночь ее не хватает, к утру дрова прогорают и топка охлаждается. Впрочем кондиционер в режиме обогрева, включаемый по таймеру гдето в 5 утра решает эту проблему поэтому не вижу особого смысла мучить комин с этими режимами тления. Также начал думать в сторону к теплоемкой облицовки
  14. В назначенный день приехали установщики, привезли топку и приступили к установке. Топку установили на металлическую подставку. Подвод внешнего воздуха сделали из под чердачного пространства параллельно с дымоходом нержавейкой. Снизу подошли к топке гофрой. Проход через металлочерепицу прикрыли магнезитовой плитой изнутри. Проход через деревянное перекрытие сделали в виде короба из суперизола. К моему удивлению суперизол скрутили на саморезы, без использования клея и алюминиевого скотча. Наполнитель внутрь не ложили. По их словам для данного узла этого достаточно. Прошу совета - допустимо ли это в данном случае, нужно ли доделать? Топка. Качество топки на мой непрофессиональный взгляд неплохое. Сталь 4 мм, Швы проварены качественно. Внутри светлая футеровка шамотом. Дверца закрывается легко, механизм выглядит и ощущается надежным. Топка реально герметична, на регулировку воздуха реагирует быстро. Регулировка подачи воздуха одна. Система чистого стекла работает хорошо при использовании в режимах работы близким к номиналоному. Футеровка так же хорошо самоочищиется при протопке в номинальном режиме Из недостатков: Есть определенные вопросы по покраске (см фото) - прямо в процессе установки облупилась краска возле регулятора воздуха. Похоже именно на заводской брак - краска в этом месте сковырнулась без всякого внешнего воздействия Отсутствие инструкции - в комплекте только гарантия и фирменная варежка. Мне как человеку не посвященному в тонкости эксплуатации каминов хотелось бы получить инструкцию с описанием особенностей и рекомендациями производителя
  15. После штудирования интернета, в том числе этого форума морально был готов отдать порядка 1000-1500 зеленых за топку и не смотреть в сторону дешевых вариантов из эпицентра. Помня печальный опыт с печкой выбор и монтаж топки с дымоходом решил положиться на профессионалов - заехал в один из салон каминов в Харькове и послушать их рекомендации. К моему удивлению ребята не стали сразу топить за именитых иностранных производителей а порекомендовали отечественного - Гаврилов и Сыновья. В первый момент отнесся к этой рекомендации настороженно - было определенное предубеждение, опасался за качество. Но погуглив информацию в интернете, почитав про их подход к качеству, особенности подового горения все-таки согласился поддержать отечественного производителя. По их рекомендации заказал N70x52 - говорили что для моих площадей мощности этой топки хватит за глаза и выбирать более мощный вариант не стоит - топку будет некомфортно эксплуатировать в номинальной мощности - площадь гостинной всего около 25 м. Дымоход выбрал из нержавейки 1мм без шибера.
×
×
  • Створити...