Пол в котельне стал мокрым. Почему?

IB

Рекомендовані повідомлення

2 недели назад переехали в дом, и вот нарисовалась такая проблемка. Пол в котельне (бетонная стяжка) стал мокрым (~2 м.кв.).

Пол стал мокрым в том месте, где под стяжкой проходят трубы горячей и холодной воды от бойлера. Сантехники уверяют, что это конденсат. Я думал, что труба начала протекать, но давление в системе (на насосной станции) вроде бы не падает, по-крайней мере не заметно. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией? Может ли действительно конденсат сделать мокрое пятно на полу (2 м.кв.)? Температура воздуха в котельне ~ 5 градусов. Трубы в теплоизоляции. Стяжка толстая и армированная. разбивать жалко :(

Спасибо, IB :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"где под стяжкой проходят трубы горячей и холодной воды от бойлера"

 

1. Утечка.

2.Если трубы уложенны близко друг от друга и нет трубной изоляции.

3. Блок безопасности бойлера (есть, нету, как устроен, подробней?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сантехники додумались холодные и горячие трубы рядом положить то никакая изоляция не поможет. Теперь там всегда мокро будет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Утечка.

2. Посмотреть куда уходит конденсат с дымохода, который скапливается на стенах вентканала при работе котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При температуре воздуха +5. Чтобы на поверхности бетона появился конденсат при +5 источником холода должна быть не вода , а лед. Но лед по трубам не течет.

Может ли действительно конденсат сделать мокрое пятно на полу (2 м.кв.) пятно площадью 2 м кв.?...

Нет. Даже если это пятно - элипс с осью вдоль труб.

 

По всей видимости маленький свищ (капает по чуть-чуть). Он дает такую мизерную потерю давления, что датчики его просто не видят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Propeller"

 

Все правильно. Тогда остается блок безопасности бойлера. Если он есть, то должен быть сброс в канализацию, ведро. Или расширительный бачек.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может ещё быть сброс излишнего давления через предохранительный клапан
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое всем за Ваши полезные советы и комментарии.

Эксперимент с ведром подставленным под предохранительный клапан дал результат. Таки течет и много ~ 1-1.5 литров в сутки.

Интересно конечно, что пока в доме не жили и не было постоянного расхода воды из бойлера - не текло. Еще раз спасибо :)

IB