Viesmann Vitopend 100 глюк???

itskaterina

Рекомендовані повідомлення

Прошлую зиму котел грел и топил ок. После отключения отопления стал включаться каждые 10-15 мин на 10 секунд. Вызвали сервисника, посмотрел, с котлом все ок, проблем не нашел. Прогрел снова батареи, включения прекратились...отопление выключили, перекрыли на лето краны отопления, пользовались горячей водой. Сегодня решили проверить...и все то же самое. Включается каждые 10 минут хоть с включеным обогревом, хоть без, прекращает безобразие только если перекрыть краны подачи горячей воды для отопления. Помогите! Что происходит???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня такой же котел и такая же проблема. А проблема на самом деле в треходовом клапане, который залипает в положении приготовления горячей воды. То есть получается когда ты включаешь отопление, котел начинает греть воду в коротком контуре (от которого должна греться вода), но так как краны закрыты, то котел быстро нагоняет нужную температуру и отключается. Короче надо расшевелить трехходвый клапан. Он находится внизу слева. Сначала попробуй по нему просто постучать во время включения котла. Если не поможет - надо снимать и чистить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче надо расшевелить трехходвый клапан
Как временная мера-то да.А если совсем избавиться-то надо поменять верхнее на нижнее.

DSC00878.thumb.jpg.e39cdaa4b355129d3072f50df79a808f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как временная мера-то да.А если совсем избавиться-то надо поменять верхнее на нижнее.

 

Фигасе ребус ты придумал. А где это верхнее находится, на плате с выключателем? И чем оно хуже нижнего?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как временная мера-то да.А если совсем избавиться-то надо поменять верхнее на нижнее.

Тут уже и я не понял.:D Если залип трехходовой, то как проц. в этом деле поможет?:D:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут уже и я не понял.:D Если залип трехходовой, то как проц. в этом деле поможет?:D:beer:
В нижнем изменён алгоритм управления трёхходовым.При остановке сервопривода в любом из крайних положений алгоритм откатывает шаговый двигатель на 1.5 оборота назад .Таким образом залипание трёхходовика не происходит в 90 % случаев.В оставшихся 10% уже грязь на штоке делает свою грязную работу.Примерно так.:beer:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Примерно так.:beer:

Афигеть, :D нет чтоб трехходовой сделать шоб не закисал, так они программы пишут.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так они и сделали-поменяли ВСЮ гидрогруппу в серии D.Но зато влепили датчик протока на тензосенсоре ,ХЗ-что лучше:либо трёхходовик расклинивать,либо менять датчик за 100 рубелей европейских..........:unknown:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За такие деньги можно и получше сделать. У меня такой-же котелок, правда еще не включал. Но уже неприятно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Да уж... приятного мало. Мой вот воду стал греть "рывками" -5 секунд греет, 5 отдыхает... :-((((

Все тот же клапан?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У себя такую же проблему на таком же котле решил так:АККУРАТНО!!! снял трехходовок и положил его рабочую часть в силит(средство от накипии) на 10 мин потом промыл и собрал, все заработало.Такая проблема каждый раз после лета.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот еще один глюк данного девайса: При открывании горячей воды ( контур ГВС ) стрелка манометра прыгает +/- 0.5 атм. Какая связь между контуром отопления и контуром ГВС ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гидравлическом сопротивлении дело.

Не надо так сразу про глюки-ТО надо вовремя делать "Шоб не было таких глюков":)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гидравлическом сопротивлении дело.

Не надо так сразу про глюки-ТО надо вовремя делать "Шоб не было таких глюков":)

А можно и подробней оъяснить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот еще один глюк данного девайса: При открывании горячей воды ( контур ГВС ) стрелка манометра прыгает +/- 0.5 атм. Какая связь между контуром отопления и контуром ГВС ?

Возможно у кого-то было что-то подобное,или кто знает истинную причину такого глюка. Или как его там правильно назвать?