Обратная засыпка или плиты перекрытия?

zorobc

Рекомендовані повідомлення

Добрый день форумчане! Помогите советом,имею фундамент 2,5м высота- четыре ряда ФБС, из-за перепада участка, обратная засыпка 300м.куб, цоколь использоваться не будет, проще и дешевле перекрыть панелями,какие особенности или проблемы могут возникнуть?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меньше проблем с панелями, не надо ждать пока сядет,сразу готов черновой пол,ну и дешевле.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы засыпите, а гидроизоляция ФБСок из нутри. Или сыпьте на толстую клеёнку или изолируйте блоки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторюсь, хочется вместо засыпки перекрыть цоколь панелями, какие минусы? Отзовитесь спецы или кто так делал?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторюсь, хочется вместо засыпки перекрыть цоколь панелями, какие минусы? Отзовитесь спецы или кто так делал?

 

Да минусов особых-то нет, только хорошо бы учесть следующее:

 

- размер и количество плит перекрытия нужно подобрать так, чтобы они точно легли на фундамент, закрыв проем. Без точного расчета можно или купить лишнего, или промахнуться, что не есть гут.

- Желательно, чтобы плиты легли немного не доходя до внешней поверхности фундаментной ленты, чтобы потом можно было утеплить их торцы и избежать появления т.н. "мостиков холода"

- некоторые перед укладкой плит посыпают грунт внутри ленты фундамента чем-нибудь типа извести, чтобы потом в пространстве под плитами поменьше заводилось всяких жучков-паучков (у меня правда ничем не посыпано - пока полет нормальный)

- смогут ли подъехать к участку/дому кран и панелевоз-шаланда? Если да, то желательно, чтобы в момент подъезда техники ее уже ждали там 2-3 толковых гвардейца- стропальщика, которые помогут крановщику правильно уложить плиты. В противном случае придется еще раз пригонять кран, что довольно накладно.

- у меня внутри ленты на 1/3 фундамента был выбран грунт, а плиты уложили так, что в это подземелье остался вход. В результате получился отличный подвал 20кв.м, которому мы не нарадуемся (в проекте его не было) туда к тому же выведены все коммуникации :)

- и еще очень желательно до укладки плит наметить место и залить фундамент под печь/камин: главное при этом четко отметить/запомнить его местонахождение.

 

Вроде бы все. :rolleyes:

  • Лайк 4