Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нужна помощь в расчете балки, СРОЧНАЯ

РУФ

Рекомендовані повідомлення

Прошу помоч обойтись оптимальным вариантом.

на рисунке краным указана балка, растояние между несущими стенами 6,85-6,90 м. Посередине столбик ( его сейчас нет, вобщем те кто лил фундамент про него забыли) теперь нужно долбить пол, подливать под него фундамент и делать промежуточную опору.

на даную балку будут ложиться деревяные брусы перекрытия, второго этажа (нежилой чердак), потом будет выгоняться стена до отметки 1,8м армопояс на нее будет ложиться мауерлат. ( возможно пока не проработано).

Вобщем стройка без проекта, а как говорится взяли картинку из нета добавили \убрали, залили фундамент.

теперь собственно вопрос как лучше сделать.

1. Сделать подпорный столбик и залить балку

2 неделать подпорный столбик, а сделать более мощную балку.

Вобщем нужны расчеты какое сечение подобрать, как проамировать, что бы не прогнулась.:beer:

извиняюсь может не много скомкано написано, если чего уточняйте. Спасибо.

1592033393_.thumb.JPG.4e31818781a5ba440ba0d4e26acf7fba.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Данных недостаточно.

— Стены кирпичные? Какие марки материалов?

— Балки перекрытия опираются на балку с обеих строн? С другой строны пролет какой?

— Над балкой выше никаких проемов не будет?

— Конструкция перекрытия?

— Чердак точно не будет использоваться?

 

Сразу уточняю, что если балка, то, скорее всего, нужна будет стальная. Дело в том, что пролет большой а сверху кладка. Значит надо проверять кладку на смятие, как висячую стенку. Просто вышележащие стены сильно зависят от жёсткости балок. А ж/б балка, хоть и понесет нагрузку, но или будет довольно высокой, или будет относительно сильно гнуться. Хотя без рассчета что-то сказать трудно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

— Стены кирпичные? Какие марки материалов? (газоболк 300, над балкой можно 250 мм или даже 200мм)

— Балки перекрытия опираются на балку с обеих строн? С другой строны пролет какой? см мой корявый рисунок :D, там где пунктирная линия будет второй свет.

— Над балкой выше никаких проемов не будет? (возможно один шириной метр)

— Конструкция перекрытия? что именно уточнить

— Чердак точно не будет использоваться? (говорят что не будет, так ханить коробки)

а без стальной балки можно обойтись, проблемные подъезды для машин и кранов.

677992724_1.thumb.JPG.ce8a9a6a6ffd2e67717b4f61f4690504.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Газобетон какой плотности?

2. Какие ограничения на высоту балки?

газоблок Д500. скорее свего что стоунлайт, но еще не закупался

да вобщем-то желательно что бы не сильно высокая, идеально конечно, что в ровень армопоясу 20 см, но думаю что не выйдет.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может над балой сделать не стену, а просто несколько подпорок из кирпича или блока, толко для опирания маурлата.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак:

Пролет: 6.9м

Параметры балки: 300х400(h), защитные слоя по 30мм, А-400С продольная, А-240С поперечная, 3-я категория по трещиностойкости, бетон В15. Остальное не важно.

Нагрузки: 300мм блок D700 высотой 1.8м (на к-т 1.1) + 70кг/м2 нормативная на чердак (на к-т 1.3 по ДБН) + 50 кг/м2 вес деревянного перекрытия (на к-т 1.2 по минимуму) = 0.62т/м (весь подбор пропускаю). На участок 2 м + от другого перекрытия 0.24т/м. Собственный вес балки 0.33т/м.

Вес кровли не учтен. Но не учтена так же возможность стенки перераспределять нагрузки в своем теле за счет собственной жёсткости.

 

Результаты:

внизу 5д14 А-400С

вверху (принято) 5д10 А-400С

поперечка 3д8 А-240С с шагом 150мм (по четверть пролета с обеих сторон)

прогибы 23мм

 

1. Об объективности принятых нагрузок решать вам.

2. Прогибы меньше допустимых, но как они повлияют на газобетон судить не берусь.

3. Над балкой (включая опоры) я НЕ РЕКОМЕДУЮ делать проемы. Вообще. Тогда стена уж точно будет работать не балкой-стенкой а тупо нагрузкой и разгружать балку своей жёсткостью не будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если все таки с подпорным столбиком посередине?

тут не много дорисовала по бысторому, может чего прояснит.

125001362_.thumb.jpg.e2d426af477222b9e712a11a158b0811.jpg

1774507438_1322.thumb.jpg.3123ba53e5a346d810ed706c34ea99d1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можн сделать из подпорок. Это минус примерно 400кг/м. Но тогда,возможно, следует учесть конструкцию крыши. А изолировать второй свет вы как будете?

 

Со столбиком можно сделать и 200мм. Тогда пролет около 3.4м. Арматура (нижняя) 3д14 А-400С.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можн сделать из подпорок. Это минус примерно 400кг/м. Но тогда,возможно, следует учесть конструкцию крыши. А изолировать второй свет вы как будете?

 

глянте плиз , разрезик, сечас кролю доставлю, будет картика.

кровля битумная черепица. ( как рабочий вариант)

4.thumb.jpg.9ce7aff8347bdb486b4acdad3ec6f309.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По-быстрому прикинул нагрузку от кровли со снегом. Это около 200кг/м2 (возможно немного больше). Грузовая зона порядка 2м (с учетом существования коньковой балки, хотя на что её опирать? а так порядка 3м), нагрузка будет порядка 400…600 кг/м. С балкой 3.4 м (столбик есть) это неважно. Стена разгрузит нагрузку в плане и арм не поменяется. Кст прогибы порядка 11мм.

Если без столбика, то при балке 300х400 (h) внизу 5д16, вверху 5д12 (принято) пореречка д8 шаг 100мм, прогибы порядка 24мм. Разгрузочные свойства стены не учтены (долго мудохаться). В принципе можно и д14 внизу, но немного стремно и прогибы под 30мм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...