Добрый день форумчане.

Сделал вчера подключение колодца к системе водоснабжения дома.

Погружной насос "Спрут - 120"

пластиковая труба 32мм

гидроаккумулятор 150л закачан воздух 4атм.

Но при открывании крана реле давления включается на 1-2 секунды и отключается и так постоянно пока открыт кран (включается 1-2 с - отключается- включается-отключается).

Подскажите пожалуйста как отрегулировать работу реле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день форумчане.

Сделал вчера подключение колодца к системе водоснабжения дома.

Погружной насос "Спрут - 120"

пластиковая труба 32мм

гидроаккумулятор 150л закачан воздух 4атм.

Но при открывании крана реле давления включается на 1-2 секунды и отключается и так постоянно пока открыт кран (включается 1-2 с - отключается- включается-отключается).

Подскажите пожалуйста как отрегулировать работу реле.

а манометр есть? посмотрите на работу манометра.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день форумчане.

Но при открывании крана реле давления включается на 1-2 секунды и отключается и так постоянно пока открыт кран (включается 1-2 с - отключается- включается-отключается).

Подскажите пожалуйста как отрегулировать работу реле.

Реле давления, что делает? Пускает и останавливает насос?

надо проверит настрйки реле - там разбег должен быть около 2 бар (пример минимум 1,4 максимум 3,0)

Зачем такое большое давление в баке аккумуляторе? Давлени 4 атм (40 метров) - необходимо для подачи воды в Вашу систему?

Увеличивая давления в баке Вы тем самым уменьшили его обьём.

Оставьте в баке1,5 атм (если этого будет гидравлически достаточно для Вашей системы) - обьём будет больше не так часто будет включаться насос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день форумчане.

Сделал вчера подключение колодца к системе водоснабжения дома.

Погружной насос "Спрут - 120"

пластиковая труба 32мм

гидроаккумулятор 150л закачан воздух 4атм.

Но при открывании крана реле давления включается на 1-2 секунды и отключается и так постоянно пока открыт кран (включается 1-2 с - отключается- включается-отключается).

Подскажите пожалуйста как отрегулировать работу реле.

 

Давление в баке должно быть на 0.2 Ат менше чем включение вашего давления в реле например 2.5 ат включения значит в баке 2.3 Ат а отключения реле поставте 3.5 Ат и все будет нормально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всем большое спасибо за внимание и советы.

разобрался и сделал, а ларчик прото открывался......

накануне разбирал и мыл гидроаккумулятор - после сборки поехал на штномонтаж где и накачал 4атм. когда стал проверять из-за чего так работает система - начал проверку с замера давления в гидроаккумуляторе манометр показал !!! 7,5атм!!! (без воды)

стравил воздух до 2атм и все заработало.