Сбои в системе водоснабжения. Подскажите!

bear1971

Рекомендовані повідомлення

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Смонтирована стандартная схема водоснабжения на основе поверхностного центробежного насоса, гидроаккумулирующего бака и автоматики (а-ля "насосная станция"). ; года все работало нормально. Нижнее давление включения насоса 1,5 кг, верхнее отключения - 3 кг. Со вчерашнего дня немног стала система "косячить". Давление при открытии крана постепенно снижается в системе, доходит до 2 кг - начинает резко валиться и насос включается при положенных ему 1,5 кг. Раньше резкого падения не наблюдалось. Подозреваю, что дело все в баке аккумулирующем, но что конкретно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Смонтирована стандартная схема водоснабжения на основе поверхностного центробежного насоса, гидроаккумулирующего бака и автоматики (а-ля "насосная станция"). ; года все работало нормально. Нижнее давление включения насоса 1,5 кг, верхнее отключения - 3 кг. Со вчерашнего дня немног стала система "косячить". Давление при открытии крана постепенно снижается в системе, доходит до 2 кг - начинает резко валиться и насос включается при положенных ему 1,5 кг. Раньше резкого падения не наблюдалось. Подозреваю, что дело все в баке аккумулирующем, но что конкретно?

 

Давление воздуха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давление воздуха.

 

Недостаточное? Померить было нечем, хотя малость подкачал на всякий случай насосом, но никакой динамики изменения не заметил...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недостаточное? Померить было нечем, хотя малость подкачал на всякий случай насосом, но никакой динамики изменения не заметил...

 

на пустой бак -0,2атм меньше, чем давление включения насоса

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Смонтирована стандартная схема водоснабжения на основе поверхностного центробежного насоса, гидроаккумулирующего бака и автоматики (а-ля "насосная станция"). ; года все работало нормально. Нижнее давление включения насоса 1,5 кг, верхнее отключения - 3 кг. Со вчерашнего дня немног стала система "косячить". Давление при открытии крана постепенно снижается в системе, доходит до 2 кг - начинает резко валиться и насос включается при положенных ему 1,5 кг. Раньше резкого падения не наблюдалось. Подозреваю, что дело все в баке аккумулирующем, но что конкретно?

 

Явно, давление воздуха в баке выше, чем давление включения по РД.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на пустой бак -0,2атм меньше, чем давление включения насоса

 

Юра, я в корне не согласен на счёт отношения фиксированых значений давления воздуха в баке к давлению включения по РД (будь то -0,2 бар, или -10%, или -20% и т.д.).

На практике вывел дифференциальное значение, которое зависит от производительности насоса и объёма ГА, отнесённое к среднесуточному разбору воды.

Будет время и "натхнення", напишу опус на эту тему ("Как правильно установить давление воздуха в ГА")

 

П.С. Не ведитесь на стереотипы, они обманчивы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недостаточное? Померить было нечем...

 

"Я тыбе сейчас адын умный мисль скажю..." (с)

 

(Открою один профессиональный секрет):

 

Отключаете питание насоса.

Открываете любой кран.

Сливаете всю воду.

Включаете питание насоса.

 

Далее:

Стрелка манометра в первые 1-2 секунды резко прыгнет до определённого значения, а далее будет двигаться довольно медленно.

Вот это значение (первый скачёк до...) и будет давлением воздуха в гидроаккумуляторе.

Есть и другой способ , но более сложный, о нём пока промолчу.

 

П.С. Ток никому не расказывайте! :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

NEPTUN Спасибо за совет! Но стрелка в первый момент (именно самый первый) скачет гораздо дальше, чем давление в баке. Это на любых манометрах так, если резко давление подать на них. У нас на работе даже термин есть такой "раздавить манометр". Происходит это чаще всего именно в моменты пуска насосов. Мы специально закрывем подачу на них в момент пуска... Может лучше смотреть именно на то давление, с которого начинает насос накачивать, т.е на которое стрелка возвращается после резкого скачка?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юра, я в корне не согласен на счёт отношения фиксированых значений давления воздуха в баке к давлению включения по РД (будь то -0,2 бар, или -10%, или -20% и т.д.).

На практике вывел дифференциальное значение, которое зависит от производительности насоса и объёма ГА, отнесённое к среднесуточному разбору воды.

Будет время и "натхнення", напишу опус на эту тему ("Как правильно установить давление воздуха в ГА")

 

П.С. Не ведитесь на стереотипы, они обманчивы.

 

 

То, что насос стартуя даёт давление, это понятно, а при рабочей системе давление в трубопроводе уже существует и определяется настройкой р/д, а именно г/а компенсирует первый удар (всё ж зависит от требований системы и возможностей насоса). А для "простых людей" оставим стереотипы, раз они не вызвали сантехника настроить и проверить систему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может лучше смотреть именно на то давление, с которого начинает насос накачивать, т.е на которое стрелка возвращается после резкого скачка?

 

Совершенно верно.

А то, что у вас там где-то стрелка "взлетает", очевидно речь идет не о насосном оборудовании для скважин.