Как рассчитать мощность насосной станции

Nice

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте, ув.форумчане! Подскажите, пжл, без вреда делу, как правильно выбрать нужную насосную станцию для снабжения водой 2-х эт.дом в 160 м2, крайняя точка - 20м (2 с/у+1 душ+1 ванная+4 рукомойки (в т.ч.кухня)+стиралка+посудомойка)+полив сад/огород. Спасибо за полезную инфо!!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, ув.форумчане! Подскажите, пжл, без вреда делу, как правильно выбрать нужную насосную станцию для снабжения водой 2-х эт.дом в 160 м2, крайняя точка - 20м (2 с/у+1 душ+1 ванная+4 рукомойки (в т.ч.кухня)+стиралка+посудомойка)+полив сад/огород. Спасибо за полезную инфо!!!

 

Начните не с конца, а с начала. То бишь с параметров скважины. Какой диаметр, глубина, статический уровень, удельный дебит и т.д.

Или у вас под окнами Байкал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начните не с конца, а с начала. То бишь с параметров скважины. Какой диаметр, глубина, статический уровень, удельный дебит и т.д.

Или у вас под окнами Байкал?

 

Хотелось бы :) Глубина скважины - 22 м., первая вода - 9 м., диаметр трубы - 40, дебит скважины (1,2 м3/час, по наблюдениям 0,01 м3 за 30 сек), статический уровень - к сожалению, не знаю :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, ув.форумчане! Подскажите, пжл, без вреда делу, как правильно выбрать нужную насосную станцию для снабжения водой 2-х эт.дом в 160 м2, крайняя точка - 20м (2 с/у+1 душ+1 ванная+4 рукомойки (в т.ч.кухня)+стиралка+посудомойка)+полив сад/огород. Спасибо за полезную инфо!!!

Здесь расписан полный цикл

10м трубопровода - потери 1бар

Расчет выбора насоса.xls

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Здесь расписан полный цикл

10м трубопровода - потери 1бар

а о какой таблице в файле идёт речь? в смысле где её взять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я помню, это таблицы Шевелева.

Для пластиковых труб значение есть в файле

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

щас посмотрю Шевелева, но в файле табличных данных не имеется, кроме точек водоразбора и объёма ГА
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но в файле табличных данных не имеется,

 

Тогда потеря напора составит: Hf = Hfтаб х L = 0,22х20м = 4,4 м,

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникло недоразумение. Я имел ввиду эту строчку

Hf - потери напора в трубопроводе и в рукавах (см. табл.1)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникло недоразумение. Я имел ввиду эту строчку

Hf - потери напора в трубопроводе и в рукавах (см. табл.1)

Для расчета Hf нужно знать длину трубопровода и табличное значение Hfтаб.

Hfтаб=0,22, длину Вы померяете рулеткой

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в принципе уже разобрался. только получается не 0,22 а скорее 0,23 Змінено користувачем may3ep