Симптоми обриву фази на 10-ці

EugeneH

Рекомендовані повідомлення

На минулому тижні трапилась аварія на ЛЕП 10 кВ.

Симптоми які я спостерігав на виході КТП мене перше здивували -

фаза A - 120 В, дві інші (B,C) по 60 В, причому міжфазна напруга B-C була нульова.

 

Потім з'ясувалось, що на 10-ці була обірвана одна фаза.

А "дивним" симптомам знайшлось просте пояснення - трансформатор підключений по схемі трикутник, то ж при пропаданні однієї фази дві обмотки стають послідовно увімкненими відносно фаз що залишилися.