Добрый день,

 

Смотрю ветка немного застоялась.

 

Оставлю свой вопрос, возможно ответ будет интересен кому-то ещё.

 

Ищу комплексное решение для дома (под Киевом).

 

Нужен генератор + ИБП на котел (возможно и церкуляционный насос) + думаю об отдельном ИБП к насосу для скважины.* Идея - при кратковременных отключениях света на несколько часов (1-2 раза в месяц) сразу генератор не включать. За более чем пол года свет пропадал надолго всего два раза: 8 и 16 часов.

Если же отключат более чем на 1-2 часа (или это утро/вечер - сборы на работу и пр.) - то подключать генератор, но это скорее уже перестраховка.

Кроме этого у меня подведены три фазы, но потребители на 220, думаю об однофазном генераторе с правильной коммутацией на 3 фазы.

Генератором планировал запитать холодильник, скважину, эл. плиту (1-2) конфорки, ограничено свет, телевизор и роутер, ещё что-то экономно по мелочи и подзарядку ИБП.

Надеюсь, что хватит на все 5,5 кВт (смотрел что-то на двигателе Хонды из ранее предлагаемых в этой ветке).

Естественно нужна автоматика, тех. задачу сразу поставить сложно. Автоматическое отключение точно, что до включения - ещё не решил (но точно не шнурком).

Планирую поставить агрегат в утепленное помещение(минвата и пр.) Хочу там организовать принудительную вентиляцию и выхлоп на время работы. Кроме этого в нем будут и другие вещи, так что хотелось бы, по возможности, исключить запах топлива и т.п. (очень интересует этот вопрос, не видел ранее комментарии на эту тему).

 

Прочитал все посты и набросал данный план - но не скажу, что все ясно.

 

Хотел бы услышать рекомендации специалистов.

 

Готов выслушать коррекцию концепции, возможно что-то не учел или усложнил.

 

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ищу комплексное решение для дома (под Киевом). Нужен генератор + ИБП на котел (возможно и церкуляционный насос) + думаю об отдельном ИБП к насосу для скважины.

Генератором планировал запитать холодильник, скважину, эл. плиту (1-2) конфорки, ограничено свет, телевизор и роутер, ещё что-то экономно по мелочи и подзарядку ИБП.

1. Два ИБП не нужны - если будет мощный (3 кВт и выше) на скважине, он потянет и газовый, и твердотопливный, и циркуляцию, и дежурное освещение всего дома, и минимальный комфорт - ТВ, компьютер, привод ворот, охрану и пр.

2. Желательно всё жизнеобеспечение подключить к одной фазе, на которой будет ИБП. Генератором можно будет запитать ИБП (транзит+заряд) и вторую фазу. На третью подключить все остальные нагрузки и её не подключать к генератору.

3. У себя решил подобную задачу на ИБП US3 - 3 кВт номинальной, 9 кВт пусковой мощности. Выход на автоматику генератора позволяет запрограммировать запуск станции, скажем, при 30% оставшегося заряда АКБ и отключить при 90%. Зарядный ток тоже программируется.

4. Генератора 5-6 кВт вполне достаточно. На сегодня самые популярные из европейцев - SDMO Technic 6500Е на двигателе Kohler CH440E - 6,5 кВт резервной мощности, самый мощный из одноцилиндровых станций.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен генератор + ИБП на котел (возможно и церкуляционный насос) + думаю об отдельном ИБП к насосу для скважины.*

 

Или один на все или только на котел.

Поддержу пост выше, два ИБП нет смысла.

 

На котел можно 300-500Вт. На насос - а какой насос? Там уже 2-3кВт нужен и то не каждый будет работать. Но варианты есть.

 

Хотя решить вопрос с водой можно и гидроаккумулятором.

 

 

Кроме этого у меня подведены три фазы, но потребители на 220, думаю об однофазном генераторе с правильной коммутацией на 3 фазы.

Генератором планировал запитать холодильник, скважину, эл. плиту (1-2) конфорки, ограничено свет, телевизор и роутер, ещё что-то экономно по мелочи и подзарядку ИБП.

 

да. коммутация всех трех фаз на питание от однофазного генератора не проблема как в ручном так и автоматическом режиме.

 

 

Надеюсь, что хватит на все 5,5 кВт (смотрел что-то на двигателе Хонды из ранее предлагаемых в этой ветке).

5кВТ на средний дом, на жизнеобеспечение хватит.

А вот на Хонду, в оригинале, хватило бы денег((((

Сейчас EG5500CXS 51300 стоит в акции. + АКБ 50дол + автоматика полная 435дол.

 

 

 

Планирую поставить агрегат в утепленное помещение(минвата и пр.) Хочу там организовать принудительную вентиляцию и выхлоп на время работы. Кроме этого в нем будут и другие вещи, так что хотелось бы, по возможности, исключить запах топлива и т.п. (очень интересует этот вопрос, не видел ранее комментарии на эту тему).

 

главное правильно организовать вентиляцию, чтобы не вышло как часто бывает, домик постороили и через пару запусков генератору кирдык.

 

вот пример самодеятельности:

1.thumb.jpg.2fcc40c0102a1a06c7b1c308d92a5092.jpg2.thumb.jpg.01265896463be2015e0c7ee528541579.jpg3.thumb.jpg.2ed3803168a18a9eb860d9ae51d6398b.jpg

 

Так делать не нужно!!!!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за Ваши комментарии.

 

Раньше я не думал о гидроаккумуляторе в таком разрезе.

С автоматикой и ИБП более-менее ясно.

 

По вентиляции понял, нужно обсуждать с теми, кто будет все ставить и настраивать.

 

Рассматривая предложенные станции, плюс ещё несколько из сообщений выше, пока сфокусировался на:

 

DAISHIN SEB7000HSa 5.5kVA

ANTOR HK7500MS 5,5/6,0кВт

EG5500CXS

 

И (не движок Хонды) - SDMO Technic 6500Е на двигателе Kohler CH440E

 

Подскажите, пожалуйста, какая между ними существенная разница (кроме того, что SDMO немного мощнее)? Как простой обыватель, я не совсем понимаю, есть ли в трех первых вариантах особые отличия, которые нужно учитывать при выборе.

Как я понял, с сервисом по этим моделям проблем не будет.

 

Ещё хотел уточнить, если генератор долго стоит без действия в помещении, в этот период испарения/запах будет чувствоваться? Можно ли хранить в этом помещении 13 кв2 другие домашние вещи, с пониманием, что они не пропахнут маслом/топливом?

Возможно у меня завышенные ожидания с этой стороны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По вентиляции понял, нужно обсуждать с теми, кто будет все ставить и настраивать.

нужно сделать так как порекомендует поставщик оборудования, ведь ему нести гарантию

 

DAISHIN SEB7000HSa 5.5kVA - Сборка в Китае, аппарат нормальный

ANTOR HK7500MS 5,5/6,0кВт - нет уже и не будет пока.

EG5500CXS - хороший вариант, практически безпроблемный и в наличии

 

 

 

Подскажите, пожалуйста, какая между ними существенная разница (кроме того, что SDMO немного мощнее)? Как простой обыватель, я не совсем понимаю, есть ли в трех первых вариантах особые отличия, которые нужно учитывать при выборе.

Как я понял, с сервисом по этим моделям проблем не будет.

 

SDMO техника хорошая, но мне не нравится монополия на запчасти. У Хонды проще, и с китая станет что-то если что.

 

 

Ещё хотел уточнить, если генератор долго стоит без действия в помещении, в этот период испарения/запах будет чувствоваться? Можно ли хранить в этом помещении 13 кв2 другие домашние вещи, с пониманием, что они не пропахнут маслом/топливом?

Возможно у меня завышенные ожидания с этой стороны.

 

будет, особенно в жаркую погоду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И (не движок Хонды) - SDMO Technic 6500Е на двигателе Kohler CH440E

Подскажите, пожалуйста, какая между ними существенная разница (кроме того, что SDMO немного мощнее)?

Раньше SDMO Technic 6500 были на базе Honda GX390. С переходом на Kohler, по отзывам сервисников, ремонтов стало меньше - они тише, надёжнее и экономнее. Кстати, SDMO сейчас входит в концерн Kohler (США). Сами двигатели выпускаются в Италии на заводе Lombardini, который тоже входит в концерн.

По поводу монополии - да, китайских запчастей на Kohler пока не встречал, но с оригинальными, вроде, проблем нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу монополии - да, китайских запчастей на Kohler пока не встречал, но с оригинальными, вроде, проблем нет.

Где-то попадалось, что это была одна из причин перехода. Потому как уже черт ногу сломит, где Хонда-Хонда, где Хонда-почти Хонда, где не совсем и где совсем не. Та же история с запчастями. Хотя, наверное, на самом деле причина в поглощении Kohler(ом).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

главное правильно организовать вентиляцию, чтобы не вышло как часто бывает, домик постороили и через пару запусков генератору кирдык

 

А чего кирдык?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая норма вентиляции? Или есть максимальная температура окружающей среды? Какая обычно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая норма вентиляции? Или есть максимальная температура окружающей среды? Какая обычно?

У генераторов такого типа - воздушное охлаждение. Рабочая температура мотора - 80-90 градусов. Вот он в течение 20 минут в замкнутом помещении (например 2х2м) делает баню, а дальше сплавится весь пластик, поотлетает лак, КЗ...

 

Нужно ставить правильное принудительное охлаждение

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У генераторов такого типа - воздушное охлаждение. Рабочая температура мотора - 80-90 градусов. Вот он в течение 20 минут в замкнутом помещении (например 2х2м) делает баню, а дальше сплавится весь пластик, поотлетает лак, КЗ...

 

Нужно ставить правильное принудительное охлаждение

 

1.Какая предельная температура мотора? В основных характеристиках не указывают. Можно считать 100°?

2.По идее, чем выше температура окружающего воздуха - тем лучше должна быть вентиляция. Кто-то делает автоматически регулируемую вентиляцию?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Какая предельная температура мотора?

2.Кто-то делает автоматически регулируемую вентиляцию?

Вопрос некорректный - смотря в какой точке измерять. На головке блока может быть и 150°. Главное, не допустить перегрева альтернатора и др.

Выделяемое тепло генератора, примерно, 1,2 электрической мощности. Какой конкретно нужен вентилятор - может подсказать Роман-Dalet исходя из опыта.

Регулировать, наверное, можно, но на практике такого не встречал - дорого и нет смысла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос некорректный - смотря в какой точке измерять. На головке блока может быть и 150°. Главное, не допустить перегрева альтернатора и др.

Выделяемое тепло генератора, примерно, 1,2 электрической мощности. Какой конкретно нужен вентилятор - может подсказать Роман-Dalet исходя из опыта.

Регулировать, наверное, можно, но на практике такого не встречал - дорого и нет смысла.

 

1.Чего сложного в регулируемой вентиляции? Делают такую для наружных электрических шкафов, ставят терморегуляторы - недорогие электромеханические. Можно сделать и многоступенчатую. У кого хватило денег на генератор, хватит денег и на его защиту.

2.По моему, всегда есть смысл знать, что происходит с дорогим оборудованием, и вовремя защитить его. Во всяком случае, прикинуть стоимость защиты и сравнить с стоимостью генератора. Я предлагаю ставить защиту всегда, когда её стоимость не превышает 5% стоимости защищаемого оборудования.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Чего сложного в регулируемой вентиляции? Делают такую для наружных электрических шкафов, ставят терморегуляторы - недорогие электромеханические. Можно сделать и многоступенчатую. У кого хватило денег на генератор, хватит денег и на его защиту.

Вот, я ждал когда вы всетаки выдадите.

 

Зачем?

Зачем там регулируемая вентиляция? Вот Вы понятия не имеете сути проблемы а уже рекомендации пошли.

 

Там банально ставится улитка на выброс, 600-800м.куб/час, работает только когда работает генератор, для этого даже реле не нужно:D

 

Все просто до безобразия, но важно реализовать правильно, а не с кухонным кулером.

 

И, моторы то еще выдерживают несколько раз, а вот все пластиковое течет, да и тот же альтернатор может КЗ получить от расширения обмоток.

 

Выше сказанное действительно для одноцилиндровых машин, а в двухцилиндровых применяю мощности самого мотора для вентиляции, отлично выходит, лучше любого вентилятора.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Помогите с выбором. Критерии выбора: трехфазный, автозапуск, мощность~5-7 кВт, надежный.

а зачем так много? по моим расчетам, квт до 3х хватит с головой. Если конечно, ты не предприниматель и у тебя не стоят холодильные камеры

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Уважаемые гуру! Посоветуйте, пожалуйста, дизельный генератор в дом, 5-6 квт, однофазный, с электрическим стартером, с возможностью подключения АВР (или в комплекте), из надежных, с нормальными характеристиками на выходе. Ставить планирую в гараже с выводом выхлопа наружу. Из хотелок подключения led освещение ватт 300, насос водоснабжения около 1 квт (и то, если подача воды с башни прекратится), холодильник + морозильная камера, телевизор, плита электрическая (1.5 кВт, если ограничить использование на время), насосы котельной 300 ватт. Использовать планируется периодически, на время аварий и ремонтов на линии электропередач. Сегодня, например, 10 часов света небыло. Такое не часто случается, но пару лет назад зимой оборвало высоквольтную линию, так почти месяц света небыло. На мелкие отключения или на ночь планируется ибп, только на котельную, на часов 6-8 максимум. Вроде бы все охватил.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые гуру! Посоветуйте, пожалуйста, дизельный генератор в дом, 5-6 квт, однофазный, с электрическим стартером, с возможностью подключения АВР (или в комплекте), из надежных, с нормальными характеристиками на выходе. Ставить планирую в гараже с выводом выхлопа наружу. Из хотелок подключения led освещение ватт 300, насос водоснабжения около 1 квт (и то, если подача воды с башни прекратится), холодильник + морозильная камера, телевизор, плита электрическая (1.5 кВт, если ограничить использование на время), насосы котельной 300 ватт. Использовать планируется периодически, на время аварий и ремонтов на линии электропередач. Сегодня, например, 10 часов света небыло. Такое не часто случается, но пару лет назад зимой оборвало высоквольтную линию, так почти месяц света небыло. На мелкие отключения или на ночь планируется ибп, только на котельную, на часов 6-8 максимум. Вроде бы все охватил.

1. Принепременно дизель?

2. Открытое или закрытое (в капоте) исполнение?

3. Китай, Европа...?

4. Какой бюджет сего предприятия?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 7 минут

1. Принепременно дизель?

2. Открытое или закрытое (в капоте) исполнение?

3. Китай, Европа...?

4. Какой бюджет сего предприятия?

 

1. Да

2. Открытое (габариты желательно поменьше)

3. Желательно Европа

4. До 4к уе

 

Из хотелок добавился топливный бак побольше. Генератор подбирается неспешно, варианты под заказ тоже приемлемы. Желательно бренд с сервисом в Одессе.

Змінено користувачем tonk
Дополнение
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 7 минут

 

 

1. Да

2. Открытое (габариты желательно поменьше)

3. Желательно Европа

4. До 4к уе

 

Из хотелок добавился топливный бак побольше. Генератор подбирается неспешно, варианты под заказ тоже приемлемы. Желательно бренд с сервисом в Одессе.

 

Тогда обратите свои взоры на SDMO. Что-то, если не ошибаюсь, около 4К и стОит. Гляну отпишусь позже

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Да

2. Открытое (габариты желательно поменьше)

3. Желательно Европа

4. До 4к уе

Из хотелок добавился топливный бак побольше. Генератор подбирается неспешно, варианты под заказ тоже приемлемы. Желательно бренд с сервисом в Одессе.

Оптимальная станция - SDMO (Франция) Diesel 6000 E XL. Резервная мощность 5,2 кВт. Прайс 2859 евро, две станции есть на складе. Есть модификация с панелью Modys Diesel 6000 E XL C M - она позволяет организовать дистанционный запуск по проводам, прайс 3162 евро, но их на складе сейчас нет, нужно заказывать.

Двигатель Kohler KD440, изготовлются на зводе Lombardini в Италии.

Бак 18 литров, время работы при 80% - 7 часов.

При необходимости, можно оборудовать подземный бак любой кубатуры, но для портативной станции вряд ли в этом есть смысл. Проще держать топливо в канистрах и почаще обновлять.

В Одессе сервис есть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть модификация с панелью Modys Diesel 6000 E XL C M - она позволяет организовать дистанционный запуск по проводам

 

Подскажите, пожалуйста, панель modys это АВР или только дистанционный запуск, необходимый для последующей установки АВР?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, панель modys это АВР или только дистанционный запуск, необходимый для последующей установки АВР?

 

это по сути сухой контакт для запуска.

 

АВР нужен как внешний девайс

В нем нужен контроль сети.

 

Рекомендую брать SDMO, но без Модиса, и ставить АВР внешний, и не родной

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, панель modys это АВР или только дистанционный запуск, необходимый для последующей установки АВР?

Панель Modys - это контроллер двигателя. Команду "пуск" можно подать нажав кнопку на панели, по проводам обычным выключателем или с помощью радиобрелка. Панель запускает двигатель: первый пуск - прокрутка для прогона масла, второй пуск - рабочий. Если станция не завелась - делает еще несколько попыток.

При отключении выдерживает около минуты холостых оборотов, затем глушит.

 

Но если в перспективе полноценная автоматика, соглашусь с Dalet-ом - лучше брать станцию без панели Modys. У нормальной автоматики возможности настроек больше.

Modys.thumb.jpg.749167899543745541171f2668ad8eab.jpg

RSTART-08.thumb.jpg.405a8a51959e536837ff8f2c717ba239.jpg

SDMO_Diesel_6000_E-XL-01.thumb.jpg.0b93c096bee9066c06380225632ef793.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но если в перспективе полноценная автоматика, соглашусь с Dalet-ом - лучше брать станцию без панели Modys. У нормальной автоматики возможности настроек больше.

 

Какая автоматика считается "нормальной/полноценной" и какие могут быть грабли при ее самостоятельном подключении? Где копать по поводу автоматики?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування