Направьте на правильный путь по дымоходу

dafi

Рекомендовані повідомлення

Начало строительства дачи на стадии начала кладки газоблоков.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109287

 

Стоит вопрос о правильной кладке дымохода и вент.канала.

Правильное ли решение ?

В стене из газоблока делается разрыв, в котором из красного кирпича выкладывается дымоход. Часть дымохода под трубу не закладывается.

IMG_3310_500.jpgi.gif

 

Затем под дымоход вставляется гильза диаметром 0,6 - 1 мм., под вентиляцию ставится канализационная труба диаметром 140 мм.

IMG_3311_500.jpgi.gif

 

И все потом закладывается кирпичем.

IMG_3312_500.jpgi.gif

 

Вот разрез дымохода.

 

IMG_3313_240.jpgi.gif

 

Подскажите пожалуйста, что не так ?

 

Добавлено через 1 час 54 минуты

Что, никто ничего ???...

Змінено користувачем dafi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильное ли решение ?

 

Ход мыслей правильный, продолжайте в том же духе.

Змінено користувачем InSAn
п13
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ход мыслей правильный, продолжайте в том же духе.

 

Тоесть это нормальное решение ?

 

А как пройти армопояс ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как пройти армопояс ?
толково через армопояс не пройдешь, нужно икать другие решения
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посидели, подумали, полазили по инету...

Что если сделать гильзы из черной трубы и приварить к ней арматуру с выпуском по 1 метру в стороны, связать с арматурой в армапоясе и все залить.

При этом вроде как армопояс замкнутым остается.

IMG_3314_240.jpgi.gifIMG_3315_240.jpgi.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дымоход не может являться несущей конструкцией, поэтому разрывать им стену нельзя. Или внутри дома или снаружи.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Olenevod, ну а если гильза будет замурована в армопояс ?

Ведь дымоход будет держать сам себя...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это совершенно разные материалы, работающие при совершенно разных температурах. Рано или поздно эта стена треснет.

По хорошему дымоход нельзя ставить даже на одном фундаменте с домом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается вот так только ?

 

kamyn_240.jpgi.gif

 

Добавлено через 5 минут

Или так ? С забегом на пол-кирпича в газобетонную стенку ?

kamyn_2_240.jpgi.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот уже склоняюсь к варианту SCHIEDEL Uni или SCHIEDEL ISOKERN. Дорого блин.

Никто случаем с Польши или Германии не привозил ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, что не так ?

 

В нашем климате дымоходы и вентканалы в наружных стенах никогда не делали.

При таком раскладе как на ваших первых малюнках, геморой с таким дымоходом будет обеспечен пожизненно, :) а вентканал Вас будет радовать конденсатом.

Под что дымоход?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

SON, да вроде уже поставили на правильный путь.

Дымоход под каминную топку.

Осталось найти поставщика с хорошими ценами на SCHIEDEL, а там и гляну, из чего строить. Главное , что подсказали, как нельзя делать дымоход.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикинувши цену на SCHIEDEL, слегка в шоке.

Сегодня заехал в "Каминный двор", они говорят, что поставить нержавейку и не париться.

Тоесть с камина сразу выход нержавейки в 1мм с утеплением, затем перейти на 0,8. Изоляцию по 200 мм с каждой стороны сделать только в перекрытии и крыше. На 1 этаже оставить трубу голой, а на втором вокруг трубы зашить коробом с вентканалами, чтоб обогревать комнату на 2 этаже. В 1-ю комнату на 2-м этаже тепло и так пойдет по лестнице. Колено под 45 говорят, что можно и не ставить - "у Вас будет всего 3-5 капель конденсата". Чистить трубу какой-то химией, которая кидается в огонь.

 

Я в шоке...

b484d2beeeeft.jpg8a9a550b12bat.jpge53b41ea1082t.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикинувши цену на SCHIEDEL, слегка в шоке.

Наберите в поиске по форуму Сентемон Сергей Кириллович.

Человек делает блочные дымоходы из жаростойкого бетона по очень вменяемой цене.

Высоту трубы по третьему малюнку доточите по высоте согласно норм, в данном случае она должна быть вровень с коньком крыши.

Если опишете перекрытия и кровлю, то вечерком постараюсь отписаться.:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наберите в поиске по форуму Сентемон Сергей Кириллович.

Человек делает блочные дымоходы из жаростойкого бетона по очень вменяемой цене.

Высоту трубы по третьему малюнку доточите по высоте согласно норм, в данном случае она должна быть вровень с коньком крыши.

Если опишете перекрытия и кровлю, то вечерком постараюсь отписаться.:beer:

 

Перекрытие брус 200х100 с шагом 500мм

Кровла - металлочерепица с утеплителем 150 (200).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой! Лучше не делать нержавейку через брус. Там нормально пройти практически нереально.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой! Лучше не делать нержавейку через брус. Там нормально пройти практически нереально.

 

Ну а если вокруг нержавейки еще загильзовать ?

Нержавейка имеется ввиду утепленная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекрытие брус 200х100 с шагом 500мм

Кровла - металлочерепица с утеплителем 150 (200).

 

От внутренней стенки дымохода, т.е. от огня/дыма до дерева не менее 38см. при не защищенных балках, и не менее 25 см. при защищенных. Кроме того устраиваются разделки при проходе перекрытий - утолщение стенки дымохода. Это касаемо дымоходов из кирпича, при толщине стенки в 1/2 кирпича.

В случае сэндвича эти расстояние лучше увеличить до 50 см. или установкой соотв. ППУ. По сэндвичу ссылку на норматив не дам, просто такая информация/пожелания исходили от человека, который выезжает на реальные пожары.

В связи с расположением дымохода возле наружной стены, его высота над кровлей будет некислая, что тоже тянет за собой ряд проблем. Если есть возможность изменить расположение камина, то лучше его перенести ближе к центру дома.

В общем пока определяйтесь. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очередная фотоголоволомка.

49cdde478dbct.jpg

Перекрытие между первым этажем и мансардой балки 200х100х6000 с шагом 500.

Над камином хочу одну балку укоротить не опирая на стену, а завязать с рядомнесущими балками. Так вот, как надежно закрепить перпендикулярную балку (отмечено кружками) ? Не будет ли , из за того, что балка не опирается на стену, давать прогиб ?

Ну и соответственно нормальные ли расстояния от дымохода до дерева и газобетона ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вот, как надежно закрепить перпендикулярную балку (отмечено кружками) ?

 

Монтажные углы и болты/шпильки насквозь, тока не шурупы.

 

Не будет ли , из за того, что балка не опирается на стену, давать прогиб ?

 

Я не конструктор и не архитектор, но прогнуть метровую балку такого сечения - надо очень постараться.

Можно еще поспрошать у тех, кто с дипломами. :D

 

 

Ну и соответственно нормальные ли расстояния от дымохода до дерева и газобетона ?

 

Ежли дерево защитить асбестом и жестью, то норма. До газобетона - пофиг, т.к. несгораемая конструкция.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монтажные углы и болты/шпильки насквозь, тока не шурупы.

 

 

 

Взять уголок из черного металла по высоте балки (200 мм) ???

Болтов ставить по два на высоте ? То есть должно быть шесть болтов в узле ?

(ссылка на изображение устарела)

 

Добавлено через 1 час 26 минут

Может взять и вывести дымоход на уровне камина на улицу и не париться ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взять уголок из черного металла по высоте балки (200 мм) ???

Болтов ставить по два на высоте ? То есть должно быть шесть болтов в узле ?

 

На все вопросы - ДА. Болты/шпильки лучше советские, к современным/красивым/оцинкованным как-то пропало доверие. Уголки не обязательно 200, будут чуть меньше - тож криминала нет.

 

Может взять и вывести дымоход на уровне камина на улицу и не париться ?

 

Учитывая то, что это все-таки дачный домик, то вполне может быть.

Остается вопрос как эту трубу закрепить над кровлей, всякие растяжки мне не по душе. Но это моя ИМХА, тут определяйтесь сами. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это совершенно разные материалы, работающие при совершенно разных температурах. Рано или поздно эта стена треснет.

По хорошему дымоход нельзя ставить даже на одном фундаменте с домом.

 

Запарится труба толщиной в 1 мм стену разрывать.

Посилання на коментар