Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Армирование фундамента

mihalkov

Рекомендовані повідомлення

Хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан по поводу армирования ленточного фундамента. Глубина закладки в грунт - 90 см, над грунтом - 35 см. Итого - 125 см. ( Ширина -50 см). На каком уровне лучше делать армопояс? Наверное лучше чтобы их было несколько, но если он будет один - то где его лучше провести?

И ещё вопросик - как лучше вязать арматуру? ( наверняка этот вопрос уже обсуждался, кто знает - ткните ссылкой). Заранее спасибо.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

 

Эта ссылка ведет к расчету глубины заложения фундамента, а вот о армировании там не сказано не слова.

Так все таки как же правильно армировать ленточный фундамент?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минимальная высота ж.б. пояса - 150 мм., бетон кл. В15, армирование 4d10 A-III (соединяем рабочую арматуру поперечной через 300мм. в пространственный каркас). Величина анкеровки рабочей арматуры соединением внакладку не менее 500 мм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минимальная высота ж.б. пояса - 150 мм., бетон кл. В15, армирование 4d10 A-III (соединяем рабочую арматуру поперечной через 300мм. в пространственный каркас). Величина анкеровки рабочей арматуры соединением внакладку не менее 500 мм.

А смысл через 30 см. ставить поперечины? Пробольная (рабочая) арматура несет нагрузку, поперечины - для удержания рабочей арматуры в проектном состоянии.

Нахлест = 50d, а не 500 мм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А смысл через 30 см. ставить поперечины? Пробольная (рабочая) арматура несет нагрузку, поперечины - для удержания рабочей арматуры в проектном состоянии.

Нахлест = 50d, а не 500 мм.

500мм. - это и есть 50 диаметров 10А-III (для указанного мной варианта устройства ж.б. пояса).:)

Можно и через 200 мм., и через 400 мм и через 500 мм., главное не дальше, чем через 600 мм. (это все конструктивно). Точно сказать можно будет только после расчета.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

500мм. - это и есть 50 диаметров 10А-III (для указанного мной варианта устройства ж.б. пояса).:)

Можно и через 200 мм., и через 400 мм и через 500 мм., главное не дальше, чем через 600 мм. (это все конструктивно). Точно сказать можно будет только после расчета.

Вы указали для конкретного случая, для Д=10 мм, а "взагали" = 50 D.

Откуда 600 мм? Я делал через метр и ничего никуда не сдвинулось при заливке!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы указали для конкретного случая, для Д=10 мм, а "взагали" = 50 D.

Откуда 600 мм? Я делал через метр и ничего никуда не сдвинулось при заливке!

"Взагали" то берется по таблицам в зависимости от усилий в арматуре и кл. бетона (50d это использование несущей способности арматуры практически на 100% - самый худший вариант, а так по расчету и на 30d часто выходишь).

Величина в 600 мм. указана в СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (Поперечное армирование элементов)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

смешно читать подобные темы :crazy:

грунтов нет, размеров здания нет, этажности нет, нагрузок нет, но все уже насоветовали, как делать фундамент.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Взагали" то берется по таблицам в зависимости от усилий в арматуре и кл. бетона (50d это использование несущей способности арматуры практически на 100% - самый худший вариант, а так по расчету и на 30d часто выходишь).

Величина в 600 мм. указана в СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (Поперечное армирование элементов)

Частные застройщики не будут по таблицам рыться, так что принято 50d чтобы не ошибиться.

В стене термодома вообще поперечины не используют :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Частные застройщики не будут по таблицам рыться, так что принято 50d чтобы не ошибиться.

Пусть не роются - в этом должны разбираться инженеры-строители.

В стене термодома вообще поперечины не используют :drinks:

В U-образных профилях для перемычек используют каркасы с поперечной арматурой, хотя здесь мы обсуждаем устройство фундаментов:).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В U-образных профилях для перемычек используют каркасы с поперечной арматурой, хотя здесь мы обсуждаем устройство фундаментов:).

Кто использует?

Есть такие что вообще не используют поперечины, например одевая арматуру на кирпичи и т.д. чтобы завиксировать в проектном положении. Для меня легче с катанки 8-ки гнуть квадраты и скручивать, и не потому что арматуру жалею, а потому, что считаю ее вообще там не нужной.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

смешно читать подобные темы :crazy:

грунтов нет, размеров здания нет, этажности нет, нагрузок нет, но все уже насоветовали, как делать фундамент.

- Самое интересное, что фундамент уже давно сделан с двумя армопоясами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- Самое интересное, что фундамент уже давно сделан с двумя армопоясами.

Вот это верно что с 2-мя армопоясами сделали!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...