Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проблемы со стенами мансардного этажа

Елена Алексеевна

Рекомендовані повідомлення

Ув. форумчане, у мнея возникла проблема.

Коробка дома сделана с пеноблока, строители начали делать стропильную часть - по дому на углах пошли трещины...:(

Что можно сделать? Стропильная часть готова на 90% местами уже брешетка набита..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. форумчане, у мнея возникла проблема.

Коробка дома сделана с пеноблока, строители начали делать стропильную часть - по дому на углах пошли трещины...:(

Что можно сделать? Стропильная часть готова на 90% местами уже брешетка набита..

Задать этот же вопрос самим строителям :pardon:

Фото дома??

Характер трещин??

На каком этапе появились трещины?? Продолжают ли раскрываться дальше??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задать этот же вопрос самим строителям :pardon:

Фото дома??

Характер трещин??

На каком этапе появились трещины?? Продолжают ли раскрываться дальше??

 

Трещины по всем углам с обох сторон, после дождя пошли:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Армопояс есть?

Если нет, можете не продолжать - всё понятно

 

Вы имеете ввиду бетонная стяжка? она есть, но по ней тоже трещины

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы имеете ввиду бетонная стяжка? она есть, но по ней тоже трещины

Выложите фото проблемы.

 

"Бетонная стяжка" и монолитный армированный железобетонный пояс (или балка) это разные вещи.

 

Вам ещё повезло, у вас не полностью готова кровля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я немного перепутала, не стяжка а бетонный армированый пояс
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я немного перепутала, не стяжка а бетонный армированый пояс

А трещины через пояс пошли?? или под поясом?? Дайте фото наконец....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас, наверное, слабые фундаменты, поэтому когда нагрузили стены - пошли трещины(углы начали садиться быстрее чем остальное тело фундамента)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я немного перепутала, не стяжка а бетонный армированый пояс

 

Обязательно выкладывайте фото! А лучше срочно берите проверенного спеца и на объект! Пока рабочие еще на месте... :-x

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что приехала с обьекта... Эти падонки уехали ночью с обьекта, даже двери не закрыли... Что теперь делать????
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что приехала с обьекта... Эти падонки уехали ночью с обьекта, даже двери не закрыли... Что теперь делать????

Договор был?? Контакты?? Копии паспортов??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Договор был?? Контакты?? Копии паспортов??

 

А что это даст, даже если есть договор, контакты и копии паспортов?

Трещины этими документами склеить, или приедут дом переделывать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что: проще терпилой стать :unknown:

А что это даст...или приедут дом переделывать?

Если ноги переломать, то уже никто никуда не приедет. Ни к ТС, ни к другому клиенту...

Конечно, МЫ не знаем всей подноготной ситуации: кто, что, кому и сколько должен. Но при подобных кидках первое желание поламать все, что у них ламается....:wink:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо армопояс поколовся разом з стінами - то 90% що він не армований - інакше б арматура що працює в бетоні як сухожилля не далаб йому розходитись.

тріщини у верхній частині стіни чи нижній?

якщо у нижній - проблема в фундаментах - і це набагато гірше

якщо у верхній - стіни розперло дахом (я таке вже кілька разів бачив) - що робити?

1, Знаходите НОРМАЛЬНИХ будівельників.

2,ПОВНІСТЮ знімаєте (акуратно) крокв"яну систему разом з мурлатами

3, поверх того що вони набудували робите НОРМАЛЬНИЙ з\б пояс (у ньому має бути як мінімум 4 стержня 12-кі і висота його - 20-30 см. по кутах будинку арматуру обов"язково переварювати з накладками!!!). Пояс має бути круговим і замкненим. в істіні зверху перфоратором насверліть дірок з кроком в 1м. і на глибину 0,5-0,6м , позаганяйте туди на розчині єрши з тої ж арматури - а їх кінці переваріть з арматурним каркасом НОВОГО поясу, в той же пояс одразу закладіть шпилькі під мурлат і заливайте. Нормальний з/б пояс має заливатись ЗА ОДИН ДЕНЬ (інакше може бути розшарування бетону) - так що підтягуйте друзів, знайомих, кумів і всім миром заливайте.

4, Даєте поясу вистояти тиждень

5, ставите на місце крокви, робите покрівлю і щасливо живете.

Хепі енд.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что: проще терпилой стать :unknown:

 

Если ноги переломать, то уже никто никуда не приедет. Ни к ТС, ни к другому клиенту...

Конечно, МЫ не знаем всей подноготной ситуации: кто, что, кому и сколько должен. Но при подобных кидках первое желание поламать все, что у них ламается....:wink:

 

Согласен, что такое желание будет присутствовать, но к сожалению, реальные действия в этом направлении чреваты уголовным преследованием, которое уж никак не привнесет радостных минут застройщику. Так что в 99.9 процентов таких случаев, разгребают подобные последствия нерадивых строителей застройщики сами, даже при наличии вышеперечисленных документов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як ви кажете, НОРМАЛЬНІ будівельники вже чергу мають на 1-2 об"єкти вперед

...

1, Знаходите НОРМАЛЬНИХ будівельників.

...

Хепі енд.

Да і як на данному єтапі, враховуючи стан забудовника, з"ясувати хто нормальний, а хто тільки теорією гарно володіє ?? ;)

3, поверх того що вони набудували робите НОРМАЛЬНИЙ з\б пояс (у ньому має бути як мінімум 4 стержня 12-кі і висота його - 20-30 см. по кутах будинку арматуру обов"язково переварювати з накладками!!!). Пояс має бути круговим і замкненим. в істіні зверху перфоратором насверліть дірок з кроком в 1м. і на глибину 0,5-0,6м , позаганяйте туди на розчині єрши з тої ж арматури - а їх кінці переваріть з арматурним каркасом НОВОГО поясу, в той же пояс одразу закладіть шпилькі під мурлат і заливайте. Нормальний з/б пояс має заливатись ЗА ОДИН ДЕНЬ (інакше може бути розшарування бетону) - так що підтягуйте друзів, знайомих, кумів і всім миром заливайте.

ИМХО: я бы демонтировал нерадивую оскорбительную подделку армопояса (если проблемы в ней) и сделал бы по новой согласно нормативов, т.к. наложить бондаж по верху существующего - вылетают отметки, возможно пострадают фасады, потребуется наростить дымоходы, возможно измениться стропильная часть и т.д.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я

ИМХО: я бы демонтировал нерадивую оскорбительную подделку армопояса (если проблемы в ней) и сделал бы по новой согласно нормативов, т.к. наложить бондаж по верху существующего - вылетают отметки, возможно пострадают фасады, потребуется наростить дымоходы, возможно измениться стропильная часть и т.д.......

 

 

Відмітки летять порядка на 20-30см (на висоту нового поясу) - а це фігня і по фасадам і по всьому іншому. Почати збивати старий - додатково розхитати стіни і попсувати блок. Хоча як теоретичний варіант - приймається :beer: (але собі не збивав би).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос спецам в догонку. А можно сделать армопояс не между первым и вторым этажом мансардного дома, а под мауэрлатом (то есть, в стенах второго этажа)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Відмітки летять порядка на 20-30см (на висоту нового поясу) - а це фігня і по фасадам і по всьому іншому. Почати збивати старий - додатково розхитати стіни і попсувати блок. Хоча як теоретичний варіант - приймається :beer: (але собі не збивав би).

Пустое истирание клавы. :( Ни фото, ни данных. :unknown:

Как в анекдоте:" ...ну потр@хались то мы клёво, а поговорить???" :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос спецам в догонку. А можно сделать армопояс не между первым и вторым этажом мансардного дома, а под мауэрлатом (то есть, в стенах второго этажа)?

 

Встречный вопрос:

- из какого материала коробка первого/второго этажа;

- что служит перекрытием между первым этажом и мансардным;

- из чего планируется крыша?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Встречный вопрос:

- из какого материала коробка первого/второго этажа;

- что служит перекрытием между первым этажом и мансардным;

- из чего планируется крыша?

Стены в 1.5 кирпича (в три ряда кладки под панели ПК укладывается кладочная сетка по периметру).

Перекрытия: панели ПК-72-1.2

Крыша: или МЧ, или крашенный шифер Еко-дах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стены в 1.5 кирпича (в три ряда кладки под панели ПК укладывается кладочная сетка по периметру).

Имхо: я бы заливал армопояс под панели перекрытия, - так более равномерно распределиться нагрузка + завяжеться коробка дома в кольцо.

 

Армопояс под мурлат, в вашем случае, и нужен и нет, зависит от плана дома. Т к кирпичная кладка с армировкой может быть вполне достаточна для вашей крыши.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...