Satel Integra + Управління автоматикою.

Tadex

Рекомендовані повідомлення

Доброго здоров'я панове :beer:

 

Тут така ситуація, є у нас в організації змонтована система охорони на базі Satel Integra 128, і хочимо доповнити її сисмемою автоматики (тобто включення-виключення освітлення) під управлінням ПК.

 

Зараз до Integra підключено 5-ть розширювачів INT-PP, використовується: +-50 ть зон, 22 виходи (сирени та електромагніти), і саме погано 18-ть груп з можливих 32-х.

 

І виникає питання, як керувати системою освітлення?

 

Тут натрапив на сайті Сател на модуль INT-KNX-2

 

Чомусь не виходить сюди завантажити інструкції,

посилання на сайт:

www.satel.pl/ru/product/721/INT-KNX-2,KNX-system-integration-module

І звідти скачати:

Буклет INT-KNX та int-knx-2_io_ru_0315.pdf

 

ще інформація:

umvs.kr.ua/satel-predlagaet-prostoe-reshenie-dlja-integratsii-oborudovanija-avtomatizatsii-doma-knx-s-ohrannoj-signalizatsiej-integra

 

Також вклав, загальне фото побудови систем на базі Integra.

 

 

Ідучи по вкладеному фото, все зрозуміло до модуля INT-KNX-2, а яким чином дальше підключати фазний дріт освітлення? до якого модуля?

 

 

Наткнувся на компанію HDL яка займається системами розумного будинку, і у них в продажі є наступні реле:

 

www.hdlukraine.com.ua/taxonomy/term/26

 

Напевно, реле HDL-M/R04.16.1 підключається безпосередньо до INT-KNX-2 через що Integra починає бачити його як в інструкції написано - віртуальні виходи ?

Integra.jpg.6025b2dc58835a5eabea9baa928df300.jpg

Змінено користувачем Tadex
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

INT-KNX-2
это всего лишь шлюз между кнх системой и интегрой. к этим модулям HDL надо и еще блок питания кнх или дроссель

smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/knx-eib/sistemnoe/drossel-knx-eib-dlia-podkliucheniia-vneshnikh-istochnikov-pitaniia-24-32-v-k-seti-knx-nagruzka-do-1600-ma-rabochaia-temperatura-5-45-degc-ip20-na-din-reiku-2te

и программу для программирования кнх систем - ETS и шлюз для программирования knx-usb

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповідь.

 

Перечитавши та передивившись купу інформації, трохи вже стало зрозуміло з чим цей KNX їдять :)

 

Зараз виникає питання, де краще взнати інформацію про актуальні ціни на обладнання та якого виробника краще вибирати?

 

Те що google в допомогу сам знаю, але як завжди є ті хто краще спеціалізується а хтось гірше. Тому якщо знаєте хороших спеціалістів які допомозуть з підбором обладнання буду вдячний за допомогу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виникло ще таке питання:

 

Якщо вз'яти реле KNX Реле 4 канала 16 А

 

www.hdlukraine.com.ua/node/135

 

І з технології KNX виходить що кожному пристрою надається 1-н адрес (адрес для сього пристрою).

 

І всі релейні виходи будуть одним єдиним? Грубо кажучи, прийшов сигнал на переключення, і всі релейні виходи разом перекючились?

1702569383_ScreenShot1.jpg.52199e346f27555820eed9c145910043.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет конечно..каждым релейным выходом можно управлять отдельно

 

я не понимаю зачем вам изобретать кнх систему, когда у интергры есть модули релейных выходов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спочатку думав робити на Інтегрі, а потім побачив що не вийде, через те що зараз використовується: +-50 ть зон, 22 виходи (сирени та електромагніти), і саме погано 18-ть груп з можливих 32-х.

 

Тут ситуація така, щоб керувати виходом до нього необхідно прив'язати якусь зону (її можна закоротити резистором) а зону необхідно винести в окрему групу.

 

І виходить так, що в мене замало вільних груп залишилось на централі :( Залишок 14.

 

Необхідно ще для охоронної системи залишити (резервними).

 

Як не крути, або ставити ще одну централь або будувати KNX.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спочатку думав робити на Інтегрі, а потім побачив що не вийде, через те що зараз використовується: +-50 ть зон, 22 виходи (сирени та електромагніти), і саме погано 18-ть груп з можливих 32-х.

Давайте почнемо з того, що Ви деталізуєте технічне завдання, а вже потім підберемо під нього обладнання.

 

Що до питання де придбати - пишіть у приватні повідомлення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.