Опора панелей перекрытия

Scanjet

Рекомендовані повідомлення

Ув. гуру, скажите а можно ли опереть две панели перекрытия (пустотка 54.12.8) с одной стороны на стену выложеную в полкирпича. Сверху будет армопояс. Выдержит ли такая стена нагрузку. Ведь по нормам панель должна опираться мин. 12см., а это как раз полкирпича. Ногами не бейте. Просто так получается.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На перегородки нельзя операть, минимальная стена с кирпича на которую можно операть плиты должна быть 25см.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. гуру, скажите а можно ли опереть две панели перекрытия (пустотка 54.12.8) с одной стороны на стену выложеную в полкирпича. Сверху будет армопояс. Выдержит ли такая стена нагрузку. Ведь по нормам панель должна опираться мин. 12см., а это как раз полкирпича. Ногами не бейте. Просто так получается.

 

тут главная проблема остойчивость стены , т.е. работа на завал . Ну представьте чуть сядет фундамент и все это рухнет . Не создавайте себе проблем .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. я понял что строить стену в кирпич, сверху армопояс, потом панель перекрытия, опираемая 12см.?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. я понял что строить стену в кирпич, сверху армопояс, потом панель перекрытия, опираемая 12см.?

 

можно и так , а можно и на больше опереть .