Помогите выбрать оптимальный вариант.

Konstruktor

Рекомендовані повідомлення

Имеется 2 ввода в дом.

Старый ввод 5кВт, с нестабильным напряжением и частыми отключениями, особенно в дачный период.

Новый ввод 30кВт, со стабильным напряжением и близким размещением.

 

Варианты решения:

1. Основной взять 30, а на 5 повесить наружные сети.

2. Взять ИБП на него через АВР завести 2 ввода и питать весь дом.

3. 1 ввод - 30 кВт (60 ампер автомат вводной приблизительно ну и скоко надо отходящих фидеров и обязательно один отходящий автомат на 5 кВт - 10 ампер это будет один из вводов питания для второго ввода на 5 кВт);

2 ввод - АВР с одним основным вводом (другой на подхвате, тоесть два контактора работают на одну так сказать общую систему шин)- на 5 кВт - основной ввод и 5 кВт от ввода 1.

4. Или "воткнуть" оба ввода - 30 кВт и 5 кВт в один "мега-ИБП"-стабилизатор-инвертор - и питать весь дом и вокруг дома не напрямую, а через ибп.

5. Или питать весь дом напрямую, через стабилизатор, а ИБП "кормить" вторым вводом, при пропадании питания в мощном ТП автоматически переключать на ИБП

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вариан №2 помоему самый правильный

Ну если денег, что у дурака бумаги, то можно и UPS на весь дом.

 

Конструктору: а можно поподробнее, что будет в доме и т. п.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что может быть в доме?

котел, холодильники, эл.плита, телевизоры, кинотеатр, компы, сауна, бассейн, теплые полы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Основной взять 30, а на 5 повесить наружные сети.

Вопрос, а что за наружные сети? И еще, а какова необходимость использовать слабый ввод, потому что есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вариан №2 помоему самый правильный

 

При этом варианте я б на 5 КВт отделил критичные нагрузки и запитал их через ИБП, а все остальное пусть выключается ,а то паритесь вы в сауне, пропадает питание на 30 КВт фидере, АВР перекидывает на 5 и тут начинается светопредставление (разве что ИБП будет МЕГА).

Подобная задача у меня на лето по отделению нагрузок для генератора, а то получается, что за автоматику на Геке зря деньги платили, так как по аналогии с примером выше боливар не потянет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоже не понимаю зачем морочится со старым проводом, если есть новый и стабильный.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хочется использовать то что есть по максимуму, а не разбрасыватся ранее нажитым.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хочется использовать то что есть по максимуму, а не разбрасыватся ранее нажитым.

 

правильно делает хозяин :) По поводу запитки через ИБП "критичных" потребителей "плохой" линией - все-то хорошо, а если ток пропадет на сутки и более? Аккумуляторы в ИБП-то не бездонные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется 2 ввода в дом.

Старый ввод 5кВт, с нестабильным напряжением и частыми отключениями, особенно в дачный период.

Новый ввод 30кВт, со стабильным напряжением и близким размещением.

 

Варианты решения:

3. 1 ввод - 30 кВт (60 ампер автомат вводной приблизительно ну и скоко надо отходящих фидеров и обязательно один отходящий автомат на 5 кВт - 10 ампер это будет один из вводов питания для второго ввода на 5 кВт);

2 ввод - АВР с одним основным вводом (другой на подхвате, тоесть два контактора работают на одну так сказать общую систему шин)- на 5 кВт - основной ввод и 5 кВт от ввода 1.

 

Незнаю, правильно ли я понял данный вариант. Мое предложение.

1. Выделить критические нагрузки в доме в группу до 5кВт.

2. Запитать данные нагрузки от ИБП (можно вместо ИБП установить стабилизатор, в худшем случае вообще ничего).

3. На ИБП завести через переключатель входов следующие источники: линию от нового ввода, линию от старого ввода, линию от генератора.

 

Таким образом критические нагрузки будут питаться от работающего ввода или (в случае катаклизмов) от генератора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таким образом критические нагрузки будут питаться от работающего ввода или (в случае катаклизмов) от генератора.

 

А переключение вводов в ИБп будет в ручном или авто режиме? Скажем, пока все работает, то весь дом питается от 30кВт, "хорошего" ввода, напрямую, а "критические" нагрузки - от "плохого", 5кВт-ввода, через ИБП. Гавкнулся, к примеру, "плохой" ввод, что делается? И что делается, если "гавкнулся" хороший ввод? (если оба ввода гавкнулись, то тогда, понятно дело, генератор включается :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

правильно делает хозяин :) По поводу запитки через ИБП "критичных" потребителей "плохой" линией - все-то хорошо, а если ток пропадет на сутки и более? Аккумуляторы в ИБП-то не бездонные.

 

Критичные через АВР от двух линий и через ИБП, все остальное можно от 30 ки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Критичные нагрузки и ИБП однофазные?

Поставьте 3 штуки ПФ-16 каскадом.

Одну от 30-ки, вторую от 5-ки, в третью выходы первых двух и генератор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А переключение вводов в ИБп будет в ручном или авто режиме?

 

можно сделать автоматическое переключение при пропадании напруги на одном вводе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А переключение вводов в ИБп будет в ручном или авто режиме?

Для автоматического режима используется соответствующее коммутационное устройство. Например ПЭФ-301.

937663677_-301.JPG.16f86684fc9aa2952e1cd102a3917f69.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...........как там в пословице-то?

Про купца, что уронив пятак, поджег сторублёвую купюру, что б пятачек найти....

Вот уж воистину - велик наш народ...во всем...

 

Значит, если у меня на участке есть две скважины:

 

В одной вода желтая, вонючая, т.е. хреновая и её очень мало, а во второй -много и очень хорошая, то как мне поступить?

 

Купить дорогое фильтрующее оборудование и большой бак для воды, установить всё это на первую скважину, профильтровать-накопить хреновую воду из хреновой скважины и только из неё пить и чаёк бадяжить....

 

А из второй скважины, где очень много хорошей воды поливать дорожки, огород и мыть машину....

 

Да уж.....праздник абсурда...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...........как там в пословице-то?

Про купца, что уронив пятак, поджег сторублёвую купюру, что б пятачек найти....

Вот уж воистину - велик наш народ...во всем...

 

Значит, если у меня на участке есть две скважины:

 

В одной вода желтая, вонючая, т.е. хреновая и её очень мало, а во второй -много и очень хорошая, то как мне поступить?

 

Купить дорогое фильтрующее оборудование и большой бак для воды, установить всё это на первую скважину, профильтровать-накопить хреновую воду из хреновой скважины и только из неё пить и чаёк бадяжить....

 

А из второй скважины, где очень много хорошей воды поливать дорожки, огород и мыть машину....

 

Да уж.....праздник абсурда...

 

Аналогия неуместна. Электричество, даже хорошее, может пропасть на неопределенный срок.

Критическую нагрузку все равно надо защищать, хотябы через реле напряжения (ПЭФ-301).

Таким образом, минимальные затраты - само реле напряжения (которое все равно нужно). Стабилизаторы и ИБП, - это по желанию и бюджету.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дядька Шарманщик, я преклоняюсь перед Вашим опытом. Именно думал от Вас получу толковый совет, но нет так нет.

Если бы делал для себя то: запитал бы весь дом от 30кВт, выделив критических потребителей на 5квт, и ввод 5кВт держал бы (про запас)через АВР (на критические нагрузки) на случай отключения 30-ки. На эту бы 5-ку взял бы УПС трехфазный минут на 20 и соответственно либо дизелек, либо газогенератор.

Но так как заказчик не принял такой вариант, то тема была вынесена на общее осуждение, дабы прийти к консенсусу.

Все таки прошу поделится своими соображениями и идеями людей с Опытом (именно с большой буквы).

Змінено користувачем Konstruktor
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит, если у меня на участке есть две скважины:

 

В одной вода желтая, вонючая, т.е. хреновая и её очень мало, а во второй -много и очень хорошая, то как мне поступить?

 

Да уж.....праздник абсурда...

 

А кто Вам сказал, что в условно "хорошей" скважине вода есть всегда? :) А если в условно "плохой" скважине вода "желтая, вонючая" только летом, и только днем, а зимой вода нормальная? Аналогия, как правильно заметили, имхо, неуместная8-)8-)8-)8-) В нашем государстве от всего надо страховаться, ибо не знаешь, с какого боку засада:friends::friends::friends:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы делал для себя то: запитал бы весь дом от 30кВт, выделив критических потребителей на 5квт, и ввод 5кВт держал бы через АВР (на критические нагрузки) на случай отключения 30-ки. На эту бы 5-ку взял бы УПС трехфазный минут на 20 и соответственно либо дизелек, либо газогенератор.

 

Так получается же наоборот: более вероятны проблемы с вводом на 5 кВт, как же на него вешать критических потребителей? Хотя...ввод на 5кВт - это же на случай отключения 30-ки...Возможно, Ваш ход мысли и есть единственно правильный...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. На эту бы 5-ку взял бы УПС трехфазный минут на 20 и соответственно либо дизелек, либо газогенератор.

 

А 3-х-фазный УПС в штатном режиме будет просто постоянно подзаряжаться от 5-ки? Не раздавая ни на кого питание в "нормальном" режиме, т.е. когда работает 30кВт-ный ввод?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в штатном режиме упс питается от 30 и работает как стабилизатор, при пропадании напруги переходит с помощью АВР на 5, а если и там ничего нет то дает сигнал на запуск дизелька
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в штатном режиме упс питается от 30, при пропадании напруги переходит с помощью АВР на 5, а если и там ничего нет то дает сигнал на запуск дизелька

 

Это какой же упс надо мощнючий. Или не надо?

 

А ежели в доме, к примеру, электросауна работает - и тут пропадает ток в 30-ке? Она же из упса выжрет весь заряд за 30 сек, и тогда все. Остается сразу дизель запускать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

критические нагрузки? это то без чего нельзя обойтись, скважина, системы безопасности,освещение(не все а самое необходимое) посчитать на трехфазных 5 кВт.

а если есть желание повесить все 30 кВт на УПС, то нужно брать минимум 40 с блоком батарей. Но это стоит чемоданчик американских президентов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

критические нагрузки это то без чего нельзя обойтись, скважина, системы безопасности,освещение(не все а самое необходимое) посчитать на трехфазных 5 кВт.

 

Но проблема, насколько я понимаю, как раз в том, что этот 5кВт ввод и есть самый ненадежный. Как же можно на него вешать критические нагрузки, пусть и через 20-минутный УПС? А если в 5кВт вводе постоянно напряжение скачет, или вообще пропадает на сутки? Тогда 20 минут УПС и сразу дизель? Это при работающем 30кВт вводе?