ОСУШИТЬ подвал навсегда - кто может?!

Аленчик1624737084

Рекомендовані повідомлення

Гатне. Подвал - 2м в землю. Вокруг дома 4, постоянно откачиваемых, колодца. Не помагает. Была сделана гидроизоляция, но не под блоки фундамента. Вариант - закопать вокруг дома дренажную трубу?.. Кто-то что-то может лучше предложить и выполнить

т.044-3622974

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гатне. Подвал - 2м в землю. Вокруг дома 4, постоянно откачиваемых, колодца. Не помагает. Была сделана гидроизоляция, но не под блоки фундамента. Вариант - закопать вокруг дома дренажную трубу?.. Кто-то что-то может лучше предложить и выполнить

т.044-3622974

 

Подскажите, чем была выполнена гидроизоляция? И каков уровень грунтовых вод?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Гатном, конечно смотря где именно, высокий уровень грунтовых вод в принципе. С готовым фундаментом это довольно сложная и дорогостоящая процедура будет. Наиболее эффективный метод, но в то же время наверное самый дорогой это силикатизация грунта. С дренажем тоже можно добиться нужного эффекта, но опять же таки, это все необходимо смотреть на месте. какие колодцы к примеру там стоят, состояние грунтов и т.д. Есть возможность выложить фото?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рулонная снаружи и она же внутри. Но не была заложена под блоки. Брал на Технониколь и не самую дешевую
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

раскопанного ничего нет - дабы показать пласты. Знаем что идет, преимущественно, между стенами и полом...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

раскопанного ничего нет - дабы показать пласты. Знаем что идет, преимущественно, между стенами и полом...

Между стенами и полом вода выходит сейчас, поскольку в этом месте ей выйти проще всего. Ведь водяной столб на уровне пола подвала наивысший, соответственно, давление максимально (относительно стены подвала по высоте).

То есть вода сейчас идет по линии наименьшего сопротивления.

Когда Вы неважно каким способом ликвидируете течь на уровне пола подвала, может начать течь выше.

Вы, кстати, не написали, из чего у Вас сделаны стены подвала (ФБСы, монолит и т.п.).

С Ващим случаем нужно разбираться квалифицированным специалистам, которые имеют реальный опыт.

А то, к примеру, пишут о "силикатизации". Силикатизация чего, чем, и как? Какие грунты? Где вода, какая по составу и генезису (природная, техногенная и т.п.)?

Почему не цементация, глинизация, химическое упрочнение и водоподавление и т.п.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я Вам рекомендую сверхспецов работаю по осушению линий метро наберите 8 зовут Денис, скажите от Олега Сорочана. Я думаю они из тех немногих кто в состоянии это сделать. Змінено користувачем Оз
8