Рассчет прочногсти газоблока D300 толщиной 375 мм

spodik

Рекомендовані повідомлення

Хочу построить мансардный дом (1+мансарда) с перекрытиями из пустотелых плит.

Крыша многоскатная.

Дом 10м на 10м, плиты 3,6м и 6,3 м, с несущей стеной посредине.

Естественно будут 2 армопояса под газоблок (под перекрытия и крышу).

Армопояса 20см высотой и 30 шириной.

Наружные стены хочу сделать 300 плотностью и толщиной 375, а внутреннюю несущую 400-той, тоже 375 мм.

В аэроке все говорят, что стройся, проблем нет, что газоблок Д300*375 обладает несущей способностью до 20 тонн на 1 погонный метр при прочности 2.0.

Пиковые нагрузки в самых слабых местах получаются где то 5 тонн на метр при моей конструкции дома, кто то может посчитать ? Можно ли строиться ?

 

Проект дома прилагаю :

1-этаж.pdf

2-этаж.pdf

панели-2-й_этаж.pdf

12.jpg.9f179af9d80c8961995fe85cc3525309.jpg

Змінено користувачем spodik
обновление
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

attachment.php?attachmentid=309397&stc=1&d=1380011969

 

п.с. смотрите графу С2,0 - это то же самое, что В2,0 (С - новое обозначение класса прочности бетона).

1768397087_.jpg.8b2027cec855016d9a1acf181f4eb542.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну и....

 

можно строить или нельзя ?

 

Я не силен в этих табличках...

 

Добавляю разрез :

Разрез.pdf

Змінено користувачем spodik
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...