Вопрос по раствору для заливки стяжки для водяного ТП

Владимир_V

Рекомендовані повідомлення

Залили часть стяжки водяного ТП, прошло 3 дня стяжка вроде высохает но если кусочок отламать и потереть руками то она ростирается до песка.

Делали раствор так

на один замес бетономешалки:

- 2 лопати цемента [/b]марки М400 (правда цемент был не первой свежести, некоторые мешки приходилось разбивать об замлю, после чего наблюдались небольшие камешки, которые тоже дробили трамбовкой из железной плиты);

- 6 лопат речного песка;

- 30 грам пластификатора;

- жменьку фибры;

- воды на глас, до приемлемой густоты (где-то литра 2-3).

Вопрос что сделали неправильно:

1. неправильные пропорции раствора;

2. нельзя было использовать такой цемент;

3. много лили пластификатолра;

4. много воды

 

Пропорции раствора в разных источниках отличаются, так по рекомендациям этого источника

(ссылка устарела)

воды на 25кг цемента нада 3.75л по другим источникам на такое количество цемента-13л.

Для расчета сделал такие таблички (прилагаются) где все наглядно видно

 

Еще вопрос может ли еще набрать прочность такая стяжка и нада ли ее поливать?

Спасибо

Пропорции раствора.xls

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..правда цемент был не первой свежести, некоторые мешки приходилось разбивать об замлю, после чего наблюдались небольшие камешки, которые тоже дробили трамбовкой из железной плиты....

 

Я попробую изложить этот текст покороче: "при заливке стяжки цемент не использовали".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то ситуация аховая. Думаю, прочность такой стяжки врядли превысит М30.

1. Насыпная плотность цемента меньше, чем песка. Т. е. несмотря на то, что по объему цемент/песок у Вас прибл. 1:3, ПО ВЕСУ получилось где-то 1:4. Правильное соотношение на стяжку 1:2,5 (2:5) по объему.

2. Цемент марки М400, в котором появилось небольшое кол-во комочков, которые ЛЕГКО давятся пальцами - используется как марка не выше М300, а у Вас , судя по описанию, вообще беда:(

3. Вода/Цемент у Вас нормальное: на 2 лопаты цемента (прибл. 8 кг) 2...3 литра воды, т.е. В/Ц 0,25...0,37 - в пределах нормы. Конечно, если песок сухой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я попробую изложить этот текст покороче: "при заливке стяжки цемент не использовали".

 

А что теперь делать, какие могут быть последствия при експлуатации такой стяжки с ТП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что теперь делать, какие могут быть последствия при експлуатации такой стяжки с ТП?

 

рассыпется со временем. но не из-за ТП, а изза лежания на неупругом основании (утеплителе).

Посилання на коментар