Не греет батарея,что случилось....

Bora550

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте. Возникла такая проблемка, у отца в доме этим летом ставил отопление,двухконтурный котел, и все остальное, сделали,вроде бы все работало, настала зима,включили-работает нормально, но сейчас последняя по одной ветке батарея еле-еле теплая, все остальные кипяток,не дотронуться...пробовал "придавить" самые горячие,пустить тепло на теплую,немного погарячее стала,но на следующий день снова еле теплая...кто знает,что это может быть?

Заранее благодарен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если батарея не греет значит нет циркуляции теплоносителя через неё. Причиной может быть воздушная пробка, посторонний предмет мешающий протоку, неисправность запорной арматуры.

У нас был даже такой прикол - не хватает куска трубы (обратка в районе котла), хозяин приносит трубу, а мы её добросовестно ввариваем. Запускаем систему - всё работает. Через 2-3 недели система умирает. Начинаем разбираться. Оказалось, что принесенная труба уже работала виноградной стойкой. А так как длины не хватало - её нарастили деревянной рейкой. И вот кусочек этой рейки и остался в трубе. Пока рейка не разбухла от воды система работала...

Ищите причину.

Как вариант - подача, подключенная к низу батареи, а обратка к верху практически выключает батарею (даже в системе с насосом).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое всем за ответы.

С насосом точно все ок, абсолютно все батареии просто кипяток, а эта 4-я точка, чуть теплая...верх батареии причем теплый,низ холодный, сегодня слил больше двух ведер воды...ничего...

В трубах точно ничего не могло быть, они новые и не металл,пластик...

Причем верхняя труба (снала была подача, но недавно была проблемка, мастер поменял от котла подачу и обратку) теплая, а нижняя холодная...

А не может ли вода дойдя до батареии остывать? От 3-й точки до этой около 6-7 метров...?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не может ли вода дойдя до батареии остывать?

 

Может!

Если идти будет очень медленно!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое всем за ответы.

С насосом точно все ок, абсолютно все батареии просто кипяток, а эта 4-я точка, чуть теплая...верх батареии причем теплый,низ холодный, сегодня слил больше двух ведер воды...ничего...

В трубах точно ничего не могло быть, они новые и не металл,пластик...

Причем верхняя труба (снала была подача, но недавно была проблемка, мастер поменял от котла подачу и обратку) теплая, а нижняя холодная...

А не может ли вода дойдя до батареии остывать? От 3-й точки до этой около 6-7 метров...?

 

так у вас подача с низу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сначала была подача сверху, мастер поменял, получается теперь снизу... но мне не понятно, нижняя труба потчи холодная,а батарея вверху теплее немного, значит я так думаю все же подача свеху.... у него спрашиваю,ничего внятного не говорит,думаю сам мало что понимает...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обратка должна быть только снизу. Подача может быть как сверху, так и снизу. Если подача снизу обязательно должен быть кран Маевского на радиаторе.

Воздушная пробка может быть не только в батарее, но и в трубе. Любой подъём трубы с последующим спуском создаёт условия для пробки. Насос в этом случае может частично помочь, если система имеет всего один контур. При нескольких контурах вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Воздух из радиатора Вы можете спустить, а из трубы... это уже проблематично.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сначала была подача сверху, мастер поменял, получается теперь снизу... но мне не понятно, нижняя труба потчи холодная,а батарея вверху теплее немного, значит я так думаю все же подача свеху.... у него спрашиваю,ничего внятного не говорит,думаю сам мало что понимает...

 

так нада выяснить точно вам дерик уже коментировал этот момент если подача с низу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда у отца перепутали на одном радиаторе (стальной, Керми, 22 тип) подачу с обраткой - имели такой же эффект - верх еле теплый, низ холодный. Кран Маевского стоит, воздуха нет, насос пробить не смог.

Несмотря на холода, 2 недели назад спустили систему и переставили подачу и обратку как положено. Батарея - кипяток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда у отца перепутали на одном радиаторе (стальной, Керми, 22 тип) подачу с обраткой - имели такой же эффект - верх еле теплый, низ холодный. Кран Маевского стоит, воздуха нет, насос пробить не смог.

Несмотря на холода, 2 недели назад спустили систему и переставили подачу и обратку как положено. Батарея - кипяток.

 

а это можно как-то проверить не разбирая систему отопления ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как и писалось вариантов может быть 3:

1. Проверьте подачу и обратку. Возьмите снимите 3 и 4 радиаторы. сбейте давление и подуйте в кран подачи на 3 радиаторе и попросите помошника посмотреть откуда течет вода на 4 радиаторе , это и будет ответом.

2. Проверьте нигде ли у вас нет высоких подемов труб по пути к 4 рад. Если есть поставте автоспускники на под и обр.

3. Закройте краны на предыдущих 3 радиаторах чтобы насос давил только через 4 . Заодно насос выгонит все воздушные пробки.Если эффекта не будет значит дело точно не в гидравлическом балансе системы

Ах да попутно нарисовался 4 вариант: если у вас полпропилен могли на подходе к радиатору перегреть трубу и заплавить ее вовнутрь , отчего малый проход и слабо течет теплоноситель.

 

Надею мои советы Вам помогут

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ах да попутно нарисовался 4 вариант: если у вас полпропилен могли на подходе к радиатору перегреть трубу и заплавить ее вовнутрь , отчего малый проход и слабо течет теплоноситель.

 

Надею мои советы Вам помогут

 

спасибо. но разве из за этого батарея может быть сверху теплая, а снизу холодная ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо. но разве из за этого батарея может быть сверху теплая, а снизу холодная ???

 

 

 

да может,слабая циркуляция теплоносителя

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да может,слабая циркуляция теплоносителя

 

но тогда по идее на подающей трубе не будет давления, если все остальные батареи открыты... тоесть это довольно просто проверить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но тогда по идее на подающей трубе не будет давления, если все остальные батареи открыты... тоесть это довольно просто проверить

 

 

если проход остается хоть в иголку давоение будет везде в трубах. Вот только боюсь притаком проходе 4 радиатор вообще не грелся бы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем! Кажется прошло. Перекрыл полностью все батареи,подождал часик, батарея стала горячей,начал отпускать другие батареи, и эта осталась горячей. Так и не понял в чем дело было....посмотрим конечно что завтра будет....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем! Кажется прошло. Перекрыл полностью все батареи,подождал часик, батарея стала горячей,начал отпускать другие батареи, и эта осталась горячей. Так и не понял в чем дело было....посмотрим конечно что завтра будет....

 

Поздравляю!!! Рад за Вас!

А теперь о причине - читаем пост 11:

Воздушная пробка может быть не только в батарее, но и в трубе. Любой подъём трубы с последующим спуском создаёт условия для пробки. Насос в этом случае может частично помочь, если система имеет всего один контур. При нескольких контурах вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Воздух из радиатора Вы можете спустить, а из трубы... это уже проблематично.

Труба (подача и/или обратка), идущая к последней батарее, имеет "горб" в котором и собирается воздух. Перекрыв все батареи кроме последней, Вы с помощью насоса выгнали частично или полностью этот воздух. Теперь батарея работает нормально (или почти), но воздушная пробка может образоваться снова (при работе котла в режиме подкипания - на высокой температуре или при подпитке системы).

Но есть и приятное известие - бороться с пробкой Вы научились, благодаря тому что не экономили на радиаторных краниках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем! Кажется прошло. Перекрыл полностью все батареи,подождал часик, батарея стала горячей,начал отпускать другие батареи, и эта осталась горячей. Так и не понял в чем дело было....посмотрим конечно что завтра будет....

 

имено таким способом насраивают гидравлический баланс системы отопления. Что вы собственно и сделали по всем законам жанра.

До этого у вас вероятней всего теплоноситель шел по малым кругам, хотя и воздушную пробку не исключаю.

Поздравляю!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 років потому...

Оживлю немного темку...

 

Перекрыл полностью все батареи,подождал часик, батарея стала горячей,начал отпускать другие батареи, и эта осталась горячей

У меня почему-то этот метод не работает, т.е. воздушная пробка в трубе, а не в батареи, и насос не может его выгнать.

ИМХО если спустить воду с системы, и вновь наполнить, через кран подпитки на котле, систему - проблема уйдет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... - проблема уйдет?

Маловероятно.

 

Надо "проливать" - подпитка, шланг на последний радиатор, окно/ведро.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...