Переноска/удлинитель.

Privet

Рекомендовані повідомлення

Нужная вещь на стройке.Рекомендуют покупать для переноски марку кабеля КГ. Это кабель с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке , для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям.Правда,дорогой он и тяжелый.Так 20-ть метров 3 х 2,5 - 4,6 кг.

Давайте определимся с оптимальной длиной и сечением и маркой ? Так ли необходимо сечение в 4 мм. или можно спокойно обойтись в 2,5 мм.?

За основной инструмент будем брать болгарку на 2 кВТ , бетономешалку на 1,5 кВТ. , сварочник-инвертор на 5 кВТ. Естественно , совсем не обязательно , - все это включать одновременно.

Кто , что использовал у себя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня кабель 1,5мм, длиной 40 метров (сейчас на треть меньше :oops:) справляется со всем перечисленным включая сварочный аппарат уже около 10 лет :unknown:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня кабель 1,5мм, длиной 40 метров (сейчас на треть меньше :oops:) справляется со всем перечисленным включая сварочный аппарат уже около 10 лет :unknown:

Что за марка кабеля и сварочника ? Три жилы? Вообще , - земля нужна только у бетономешалки и сварочного аппарата , если не ошибаюсь?

Думаю , - может взять обычного ПВС 3х2,5 или ВВГ 3х2.5 метров 150 ? Поварить забор по периметру участка, и т.п. , а потом - использовать кабель по его прямому назначению - для проводки.

Змінено користувачем Privet
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за марка кабеля и сварочника ? Три жилы? Вообще , - земля нужна только у бетономешалки и сварочного аппарата , если не ошибаюсь?

Думаю , - может взять обычного ПВС 3х2,5 или ВВГ 3х2.5 метров 150 ? Поварить забор по периметру участка, и т.п. , а потом - использовать кабель по его прямому назначению - для проводки.

 

ПВС трехжилка...но земля естественно не подсоединена :D , обычный сварочный трансформатор с потреблением до 16 ампер.

Длинный удлинитель это стратегическая вещь на участке...он нужен всегда в течение всей жизни, ситуации бывают разные, так что о его последующем использовании для прокладки имхо думать не стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВС - использовать кабель по его прямому назначению - для проводки.

 

Провод ПВС не предназначен для стационарной поводки. Его назначение - переноски и непосредственное подключение быт. техники к электропитанию.

Гоните электриков которые применяют его для монтажа.

Для стационарной проводки используется кабель с моножилой. да он не настолько гибкий но его непосредственное назначение стационарная проводка.:8-)

 

Хоть иногда читайте назначение того, что Вам пытаются впарить.

 

Кажись эта тема просто реклама продавцов кабеля.

В данной теме предлагаю раскрывать назначение кабелей

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Силовой гибкий кабель КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц. Предназначен для эксплуатации на суше, реках и озерах в макроклиматических районах с умеренным климатом, на открытом воздухе и в помещениях.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель ППВ

Назначение

Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях

Тут , можно посмотреть на цены и описание тоже.

П.С.

Интересно почитать - где запрещается использовать ПВС при стационарной прокладке?

Вроде , что не запрещено - то разрешено.

Хотя , конечно - да , одножильный кабель лучше многожильного , хотя бы потому , что не требует при монтаже использования клеммного наконечника или пропайки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя , конечно - да , одножильный кабель лучше многожильного , хотя бы потому , что не требует при монтаже использования клеммного наконечника или пропайки.

 

Может кто и делает на скрутках не требующих пропайки, но я людям тяну проводку и паяю любые кабеля. Независимо моножильный он или многожильный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужная вещь на стройке.Рекомендуют покупать для переноски марку кабеля КГ. Это кабель с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке , для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям.Правда,дорогой он и тяжелый.Так 20-ть метров 3 х 2,5 - 4,6 кг.

Давайте определимся с оптимальной длиной и сечением и маркой ? Так ли необходимо сечение в 4 мм. или можно спокойно обойтись в 2,5 мм.?

 

Если речь идет об однофазном удлинителе с вилкой/розеткой, то достаточно 3x1.5, поскольку стандартом предусматривается не более 16A через вилочное соединение, больше нельзя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...
Ничто не мешает сделать переноску под себя с установленным на ней стационарно УЗО.

Это идеальное решение при работе с любым электроинструментом.

(лет 10 собираюсь себе сделать такую... Но в щитке квартиры давно поставил)

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40936&page=11

 

Тут вопрос вот в чем :

При подключении УзО надо соблюдать полярность.

Если УЗО установить стационарно на переноске, то обеспечить полярность можно только при предварительной проверке розетки простым тестером.

Вопрос -

Если накосячил и в УЗО на переноске не соблюдена полярность -

- Узо не сработает при утечке ?

- УЗО сгорит сразу или при утечке?

- Третий вариант...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переносные устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током.

electroalyans.com.ua/index.php?p=678

meta.ua/search.asp?q=%CF%E5%F0%E5%ED%EE%F1%ED%FB%E5+%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%E0+%E7%E0%F9%E8%F2%ED%EE%E3%EE+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF&m=

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Несмотря на то, что на любом УЗО, на корпусе, есть обозначение N (клемма, куда необходимо присоединять нейтральный проводник), по большому счету, - это не имеет значения - куда будет подсоединена нейтраль, а куда фаза.

УЗО, если оно исправно, - будет работать в любом случае.

Чего не скажешь о автоматическом выключателе.

По-этому, для переноски на 220 в. идеально подходит такой тендем - обычное УЗО и двухполюсный автоматический выключатель.

Почему двухполюсный автоматический выключатель? - думаю, что это понятно.

Вот, переносочка-красава!

 

(ссылка на изображение устарела)

 

А, подобная конструкция для переноски, - мне больше всего импонирует.

Может, кто-то встречал еще интересные варианты?

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Что мне не нравится в таких конструкциях - что сам кабель переноски (который наиболее склонен к повреждениям изоляции в т.ч.) - не будет защищен УЗО и автоматом.

Змінено користувачем Privet
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переноски, как правило, используются на выезд.

Где, зачастую, автоматических выключателей нет, об наличие УЗО - можно только мечтать.

Можно сделать такую схему:

Короткий кабель от розетки к корпусу переноски - потом УЗО,автомат - длинный кабель переноски - розетка (должно быть как минимум три), к которой подключают прибор.

Но, что-то тут не так.Неудобно и ненадежно, наверное, будет с тремя розетками на конце кабеля.

Змінено користувачем Privet
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короткий кабель от розетки к корпусу переноски - потом УЗО,автомат - длинный кабель переноски - розетка (должно быть как минимум три), к которой подключают прибор.

Но, что-то тут не так.Неудобно и ненадежно, наверное, будет с тремя розетками на конце кабеля.

Меньше трех - точно неудобно, особенно, если подсветка постоянная нужна.

Если сечение 2,5 или 4 то, кроме того, что напруга не падает, еще и как минимум две нормальные по мощности нагрузки в розетки одновременно включать можно.

УЗО возле присоединения к щиту добавит спокойствия - никто в фазу на длинной переноске не влезет, но если выбьет - бежать аж к началу переноски, если один работаешь - весьма неудобно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розеточка влагозащитная.

 

(ссылка на изображение устарела)

ссылка

 

Только, на 16 А - маловато.Надо бы на 25 или 32 А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только, на 16 А - маловато.Надо бы на 25 или 32 А.

Спасибо за ссылку в родном городе. Я о них не знал. Зайду обязательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

ПВС при минусовой температуре просто дубеет.Ощущение, что может переломаться.

(ссылка на изображение устарела)

Использование ПВС в качестве переноски - под вопросом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВС при минусовой температуре просто дубеет.Ощущение, что может переломаться.

КГ "дубеет" в разы меньше, но тяжелый, зараза :)