Живу в частном доме, електричество 220в-20А.

Но сейчас появились нужды в большей мощности(стиралка, бойлер, насос, комп, а также ел.инструмент в гараже и т.д.). Что делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Живу в частном доме, електричество 220в-20А.

Но сейчас появились нужды в большей мощности(стиралка, бойлер, насос, комп, а также ел.инструмент в гараже и т.д.). Что делать?

 

Надо идти в ближайшую местную электрическую контору и задать эти вопросы там.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vyacheslav

Надо идти в ближайшую местную электрическую контору и задать эти вопросы там.

Там скажут что линия перегружена, а не нравится че меняй трансформатор. Можноли както юредически рассмотреть етот вопрос? Сколько будет стоить, а может на шару можно зделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в мене родичі в Тернополі хотіли перейти з 220 (5кВт) на 380 (40кВт).

 

Пішли в міськенерго, написали заяву на гол.інженера, той підписав, виробили нові техумови і дозвіл.

 

все винесло 2500 грн + новий лічильник 500грн, дифреле 160грн, реле контролю напруги - 500грн і пакетники 200грн, новий ящик обліку 250грн.

 

Сумніваюся, що на 220 хтось дасть більшу потужність.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 Nazik

Стандартная процедура - в местные сети или контору "Мошныэнерго" с заявлением, что суммарная мощность энергопотребления выросла(список приложить+могут потребовать копии паспортов на оборудование) и Вам, во избежании аварии необходима увеличенная мощность (3-фазная). Обязательно в двух экземплярах и регистрация у секретаря.

Вам в течении 10 дней должны дать ответ.

Далее получите ТУ - техусловия(за деньги).

Далее проект у фирмы с лицензией(скорее всего вам предложат карманную фирму, не отказывайтесь - будет менее хлопотно, но не факт, что дешево).

Далее - "Техническое решение по проекту", далее монтаж и Акт ввода в эксплуатацию.

Запомните две истины:

1. без конфетки-шоколадки к секретарям и инспекторам не ходят(жизнь подсказала)

2. "Лампочки Ильича" не горят без магарыча.....(посл.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Живу в частном доме, електричество 220в-20А.

Но сейчас появились нужды в большей мощности(стиралка, бойлер, насос, комп, а также ел.инструмент в гараже и т.д.). Что делать?

Официально - ответили выше, есть еще вариант - проще- к местному электрику, обслуживающему Ваш участок: за умеренное вознаграждение меняется входной автомат на больший (это если ящик со счетчиком и автоматом опломбирован). Контролер только снимает показания со счетчика до автомата ей дела нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шарманщик

різне може бути...

в одних бачив ввід електрики в дім алюмінієвим 6-ю...так що багато на такий кабель не навішаєш...

в мене ввід в будинок - 50-ка алюміній (до 110А або 72кВт.) - правда довго сперечався з інженером з РЕСу, щоб дозволив купити замість 25-ки, 50-ку...(може така потужність і не знадобиться, але все може бути, щоб потім не переробляти)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в мене родичі в Тернополі хотіли перейти з 220 (5кВт) на 380 (40кВт).

 

Пішли в міськенерго, написали заяву на гол.інженера, той підписав, виробили нові техумови і дозвіл.

 

все винесло 2500 грн + новий лічильник 500грн, дифреле 160грн, реле контролю напруги - 500грн і пакетники 200грн, новий ящик обліку 250грн.

 

Сумніваюся, що на 220 хтось дасть більшу потужність.

 

+1

это самый правильный путь - все остальное рискованные процедуры, а с электричеством лучше не рисковать!!!