Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Котел Bosch K32-1 S61

Ychrome

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, уважаемые!

 

Хотел бы услышать отзывы о твердотопливных котлах Bosch.

На данный момент я планирую создать систему отопления для дома 130 м2 (газобетон 375, водяной теплый пол) на основе котла Bosch K32-1 S61 и теплоаккумулятора на 1000 л. со встроенным бойлером ГВС и двумя ТЭНами по 9 кВт.

 

Буду признателен за любую информацию по этому вопросу.

 

Всем удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да котел как котел.

 

Думаю, реальных отзывов по нему Вы не найдете, хотя вроде бы это тот же котел, что и у Будеруса.

 

Правильно посчитанная система - вот и залог успешной работы, а выбор котла - это лирика...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да котел как котел.

 

Думаю, реальных отзывов по нему Вы не найдете, хотя вроде бы это тот же котел, что и у Будеруса.

 

Правильно посчитанная система - вот и залог успешной работы, а выбор котла - это лирика...

 

Вот с просчетом системы и есть определенная проблема, т.к. толково мне никто еще не сказал будет ли работать успешно или нет. Большинство пытается лишь продать свои железяки подороже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот с просчетом системы и есть определенная проблема,...

Сбросьте планы поэтажные с описанием пола, стен, крыши, окон (для расчета теплопотерь), а дальше видно будет

 

troll_9000@ua.fm

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот с просчетом системы и есть определенная проблема, т.к. толково мне никто еще не сказал будет ли работать успешно или нет. Большинство пытается лишь продать свои железяки подороже.

 

Интуитивно или нет, но выбор теплых полов как основного источника теплопоступлений в дом в Вашем случае очень даже верен :)

 

Общие теплопотери будут лежать в границе 10 кВт, протопка ( или две) котла в 32кВт позволят сгенерировать около 50-60 квт тепла, что адекватно нагреву буфера в 1 куб с 20-30 градусов до 85-90, а поскольку основным есть ТП, то нижняя 20-30 грд как раз позволит удобно и эффективно использовать буфер... и подход к котлу можно растянуть на 5-8 часов...

Задумка верная ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сбросьте планы поэтажные с описанием пола, стен, крыши, окон (для расчета теплопотерь), а дальше видно будет

 

troll_9000@ua.fm

 

Ok! Вышлю завтра, т.к. архитектор внес некоторые изменения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интуитивно или нет, но выбор теплых полов как основного источника теплопоступлений в дом в Вашем случае очень даже верен :)

 

Общие теплопотери будут лежать в границе 10 кВт, протопка ( или две) котла в 32кВт позволят сгенерировать около 50-60 квт тепла, что адекватно нагреву буфера в 1 куб с 20-30 градусов до 85-90, а поскольку основным есть ТП, то нижняя 20-30 грд как раз позволит удобно и эффективно использовать буфер... и подход к котлу можно растянуть на 5-8 часов...

Задумка верная ...

 

а ТЭНы позволят поддерживать систему во время отсутствия кочегара дома и обогревать бойлер ГВС в летнее время...

 

Спасибо за поддержку! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот боюсь с встроенным бойлером ГВС по типу " бак в баке" Вас ждет очень много порнографического материала...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот боюсь с встроенным бойлером ГВС по типу " бак в баке" Вас ждет очень много порнографического материала...

 

Мне не особо охота расставлять в котельной разнокалиберные бочки.

 

На данный момент у меня есть два предложения от наших из Тернополя за 1500 евро 1 м3 и товарищи киевляне предлагают Cordivari Италия з 2700 соответственно.

Тернополь дает 5 лет гарантии (бак ГВС итальянская нержавейка, ТЭН польский), на Cordivari гарантия 1 год?!

 

Я так понимаю, что Вы считаете установку ТА по типу бак в баке нецелесообразной?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Я так понимаю, что Вы считаете установку ТА по типу бак в баке нецелесообразной?

 

Я считаю эту систему спорной в плане удобства эксплуатации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я считаю эту систему спорной в плане удобства эксплуатации.

 

Видимо я что то не учел, т.к. думаю что система бак в баке проще в эксплуатации чем отдельно ТА и отдельно бойлер ГВС...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Видимо я что то не учел, т.к. думаю что система бак в баке проще в эксплуатации чем отдельно ТА и отдельно бойлер ГВС...

 

Проще и удобней - это не всегда синонимы.

 

Смоделируйте ситуацию:

 

а) зимой, когда у Вас слился бойлер, резко просело отопление ибо 200-300 литров холодной воды резво прибежало в бак....

 

б) летом, когда отопление не нужно, Вы для нагрева ГВС вынуждены греть паразитно емкость в 600-800л лишних литров отопительной воды. Либо как вариант летом переходиить на электрический, но отдельный, бойлер.

 

Как по мне, проще отдельный 150-200л комбинированный бойлер, с возможностью работать на электрике...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще и удобней - это не всегда синонимы.

 

Смоделируйте ситуацию:

 

а) зимой, когда у Вас слился бойлер, резко просело отопление ибо 200-300 литров холодной воды резво прибежало в бак....

 

б) летом, когда отопление не нужно, Вы для нагрева ГВС вынуждены греть паразитно емкость в 600-800л лишних литров отопительной воды. Либо как вариант летом переходиить на электрический, но отдельный, бойлер.

 

Как по мне, проще отдельный 150-200л комбинированный бойлер, с возможностью работать на электрике...

 

Да, я думал об этом и планирую поставить солнечный коллектор (т.к. ориентация односкатной крыши просто просит это сделать).

Но, это отдельная тема )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще и удобней - это не всегда синонимы.

 

Смоделируйте ситуацию:

 

а) зимой, когда у Вас слился бойлер, резко просело отопление ибо 200-300 литров холодной воды резво прибежало в бак....

 

б) летом, когда отопление не нужно, Вы для нагрева ГВС вынуждены греть паразитно емкость в 600-800л лишних литров отопительной воды. Либо как вариант летом переходиить на электрический, но отдельный, бойлер.

 

Как по мне, проще отдельный 150-200л комбинированный бойлер, с возможностью работать на электрике...

 

Отличный совет! А из личного - я бы Бош не поставил... в последние 4-5 лет его качество колеблится маятником - лучше-хуже, но с каждой раскачкой при возврате к лучшему качеству до него не достают (0вой точки) и все время оно (в среднем) понижается, при этом есть риск нарватся на совсем "кривую" железку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отличный совет! А из личного - я бы Бош не поставил... в последние 4-5 лет его качество колеблится маятником - лучше-хуже, но с каждой раскачкой при возврате к лучшему качеству до него не достают (0вой точки) и все время оно (в среднем) понижается, при этом есть риск нарватся на совсем "кривую" железку.

 

Может быть имеет смысл тогда выбрать Dakon или это "те же помидоры только в профиль"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть имеет смысл тогда выбрать Dakon или это "те же помидоры только в профиль"?

 

Те же, но в плане цены приятней и нареканий кроме долгого ожидания редких запчастей, не слышал...

Все котлы + - одинаковы (имеется ввиду из одного ценового диапазона :D), главное: на что у Вас есть сервис с запчастями под боком?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×