Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Трещина в стене - нужен совет!

NNrabota

Рекомендовані повідомлення

Всем. здравствуйте!:)

В парапетной стене, вентиляционный канал использовался не по назначению - а как дымоход для булерьяна! Топили только днем, а ночью мороз, и как результат образовалась трещина!

 

1610165292_.jpg.5f5fe121f1cc2abac1857334d131b5e7.jpg

 

Нужно до морозов эту трещину чем-то аккуратно замазать.

Посоветуйте, пжл, чем лучше?

 

Заранее спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно до морозов эту трещину чем-то аккуратно замазать.

 

Бесполезное занятие.

 

Как вентканал оказался в наружной стене?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что такое "парапетная стена" - можно фото с фасадом здания где эта проблема?

Это стена, ограждающая зону плоской кровли.

1360556412_.thumb.jpg.640e4573bd9acc80c52ff10169aa24a0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бесполезное занятие.

 

Как вентканал оказался в наружной стене?

 

 

Уже оказался, что сделаешь! Там теперь температура будет постоянная, герметик нужно хороший! ИМХО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Топили только днем, а ночью мороз, и как результат образовалась трещина!

Проблема не в температурах. В верхній частині стіни збираються усі "напряжения", навантаження. Тобто вони там значно більші, ніж біля фундаменту. Зустрічали будинки, де тріснута стіна від фундаменту до самого верху, при чому фундамент без тріщин? Або стіни, де тріщина від вікна до верху, при відсутності знизу? Думаю у Вас той самий варіант - "там де тонко, там і рветься". Імхо

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема не в температурах

Поддержу.... Еслибы от температуры или конденсата деформация былы бы из плоскости!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чего вы, специалисты все о причинах?

Как решать проблему?

Или просто устранить причину - разобрать парапет и переместить трубу? :lol:;)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чего вы, специалисты все о причинах?

Как решать проблему?

Без понимания причины, проблему не решить.

NNrabota, я правильно вижу, парапет стоит на монолитном поясе? Как себя чувствует пояс, и как себя чувствует наружная стена в целом? Проблема только по парапету?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как решать проблему?

Спочатку потрібно визначити та усунути причину, а потім вже проблеми, що виникли внаслідок останньої.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спочатку потрібно визначити та усунути причину, а потім вже проблеми, що виникли внаслідок останньої.

 

Причину вижу в температурных перепадах и некоторое время отсутствии гидроизоляции.

Сейчас стена сверху гидроизолирована, канал будет использоваться только для вентиляции. Хочу замазать трещину, не знаю чем, подскажите, пжл. :)

 

Добавлено через 1 минуту

Без понимания причины, проблему не решить.

NNrabota, я правильно вижу, парапет стоит на монолитном поясе? Как себя чувствует пояс, и как себя чувствует наружная стена в целом? Проблема только по парапету?

 

Да, проблема только по парапету.

На всякий случай исследую еще раз стенку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да! Уважаемый ТС, не масштабный Вы человек.

Народ как раз хотел развернуться с гипотезами.

Эх.....

 

А я вот решался задать вопросы.

Скажите.....а трещинка только со стороны кровли нарисовалась?

И еще один :

Со стороны фасада.... что там? Чё-то видно? Есть трещинка?

Вам нужно, чтобы красиво заделать (попасть в цвет отделки) или надежно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема не в температурах. В верхній частині стіни збираються усі "напряжения", навантаження. Тобто вони там значно більші, ніж біля фундаменту. Зустрічали будинки, де тріснута стіна від фундаменту до самого верху, при чому фундамент без тріщин? Або стіни, де тріщина від вікна до верху, при відсутності знизу? Думаю у Вас той самий варіант - "там де тонко, там і рветься". Імхо

С чего это вдруг "фсе напряжения собираются в верхней части стены?"

Да так бывает, например в колоннах верхнего этажа - в каркасе - когда пригруза вертикального нет, а момент есть. И колонны верхнего этажа армируются больше чем типового. потому как момент и гнет колонну.

В данном случае - ничего подобного не вижу.

А вообще это нормально, с точки зрения СНиПа - размещать дымоходы и вентканалы в наружных стенах? Что- то я такого не при помню.

Имхо - нельзя размещать... Все вентканалы - только на внутренних стенах.

 

Тут скорее всего - температурное расширение порвало кладку- ну типа как печи рвет опять же это расширение. Замазать можно чем угодно- можно даже глиной)))

Только оно опять треснет. Если замазать клеем - треснет рядом.

Имхо - ничего не делать, оставить как есть... Ну может канал нержавейкой загильзовать, что бы дым через щель не выходил. Хотя трещина и так сажей забьецца и дым выходить не будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С чего это вдруг "фсе напряжения собираются в верхней части стены?"

Система пошуку на допомогу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заделать можно разве что демпферной лентой, или сверху наложить декоративный элемент (полуколонна, пилястра) - пластичный материал который может "играть".

На счёт декора можно звонить мне.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снаружи, где трещина "мозолит глаз" можно поставите декоративный нащельник.

Другой вариант разобрать парапет и переложить его с армированием в швах (если будете продолжать его использовать в качестве дымоходного канала, хотя для булерьяна я бы такого не делал).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и переложить его с армированием в швах

А ще краще зробити зверху армопояс висотою в 8-10см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зустрічали будинки, де тріснута стіна від фундаменту до самого верху, при чому фундамент без тріщин? Або стіни, де тріщина від вікна до верху, при відсутності знизу?

 

Вариантов трещинообразования очень много и причин тоже.

 

Добавлено через 1 минуту

А ще краще зробити зверху армопояс висотою в 8-10см.

 

 

Армопояса плохо выполняют свою функцию в ненагруженном состоянии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариантов трещинообразования очень много и причин тоже.

Тому й писав в повідомленні №6 "Імхо"

Армопояса плохо выполняют свою функцию в ненагруженном состоянии.

Також згідний, але думаю, що було б достатньо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решили заделать трещину герметиком Geocel2300 - стойкий к УФ, 50 лет гарантии.

geocel2300.png.5dbe14d43e2e0d2638c691c0fe88448a.png

 

Немного протупила с цветом герметика - нужно было импользовать бесцветный!

Теперь, незаметную издалека трещину видно за километр:lol::lol::lol:

Радует, что теперь все гидроизолировано, к зиме парапет подготовлен!

:)

56008643_.jpg.8a2c8fd94877c3a6e9d68f880d8fd1c3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного протупила с цветом герметика - нужно было импользовать бесцветный!

Теперь, незаметную издалека трещину видно за километр:lol::lol::lol:

а вы -лак для ногтей подберите -в цвет кирпича и подкрасьте сверху тот герметик..

я так когда-то свою машину подкрашивал лаком для ногтей - что бы не ржавела...

только там еще и перламутровый металлик был..., а тут цвет -вообще простейший...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вы -лак для ногтей подберите -в цвет кирпича и подкрасьте сверху тот герметик..

я так когда-то свою машину подкрашивал лаком для ногтей - что бы не ржавела...

только там еще и перламутровый металлик был..., а тут цвет -вообще простейший...

 

Точно! :)Так и сделаю! Фото выложу! Спасибо!:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...