Прокачка скважины 34м

truven

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте! Нужна помощь.По весомым причинам,пробуренная скважина простояла без обсадки 6 дней.Вода появилась на 31 метре.Утром на 7 день зеркало воды ещё было видно.К обеду возобновились работы,но поизошел обвал,6 м засыпало.Выбрали грунт установили колонну с фильтром сделали отсыпку гравием.Прошли водонос 1,3м и после фильтра 1м отстойник.Статический уровень 4,5м. С прокачкой мучаемся более 2 недель.Забивается фильтр.Возможноли реально довести до ума эту скважину? С уважением, truven.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Нужна помощь.По весомым причинам,пробуренная скважина простояла без обсадки 6 дней.Вода появилась на 31 метре.Утром на 7 день зеркало воды ещё было видно.К обеду возобновились работы,но поизошел обвал,6 м засыпало.Выбрали грунт установили колонну с фильтром сделали отсыпку гравием.Прошли водонос 1,3м и после фильтра 1м отстойник.Статический уровень 4,5м. С прокачкой мучаемся более 2 недель.Забивается фильтр.Возможноли реально довести до ума эту скважину? С уважением, truven.

 

А каким образом вы выбрали обсыпанный грунт? Какими труба делали обсадку? И Вы уверенны что вы посадили фильтра четко в горизон?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Спасибо за участие.Обвал устранили тем же снарядом(ударно-канатный способ)дошли до отметки 31м,правда эти 6 метров обваленных,проходили дольше чем в начале(31,6м до вскрытия водоноса-17часов).Трубу ПЭ125 с фильтром 1м и отстойником 1м установили согласно заляганию пласта водоноса (опыт раоты эдентичного фильтра на такой же глубине в этом же районе,положителен) подозрение на не качественную обсыпку прифильтровой части затрубного пространства. Прёт глина с мелким песком,который пропускает фильтровая сетка.Работа с желонкой не возможна т.к. установка демонтирована,соответственно не может быть речи о новой скважине.Есть проблемы.Единственное остаётся-прокачка.Применяем самодельный сваб и эжекторную установку.Результат есть,в день 8-9 ведер ила,но оченьмедленно и трудоёмко.Мариуполь. truven
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Спасибо за участие.Обвал устранили тем же снарядом(ударно-канатный способ)дошли до отметки 31м,правда эти 6 метров обваленных,проходили дольше чем в начале(31,6м до вскрытия водоноса-17часов).Трубу ПЭ125 с фильтром 1м и отстойником 1м установили согласно заляганию пласта водоноса (опыт раоты эдентичного фильтра на такой же глубине в этом же районе,положителен) подозрение на не качественную обсыпку прифильтровой части затрубного пространства. Прёт глина с мелким песком,который пропускает фильтровая сетка.Работа с желонкой не возможна т.к. установка демонтирована,соответственно не может быть речи о новой скважине.Есть проблемы.Единственное остаётся-прокачка.Применяем самодельный сваб и эжекторную установку.Результат есть,в день 8-9 ведер ила,но оченьмедленно и трудоёмко.Мариуполь. truven

 

А чем производили опсыбку фильтров, фракция и количесво в кг?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Спасибо за участие.Обвал устранили тем же снарядом(ударно-канатный способ)дошли до отметки 31м,правда эти 6 метров обваленных,проходили дольше чем в начале(31,6м до вскрытия водоноса-17часов).Трубу ПЭ125 с фильтром 1м и отстойником 1м установили согласно заляганию пласта водоноса (опыт раоты эдентичного фильтра на такой же глубине в этом же районе,положителен) подозрение на не качественную обсыпку прифильтровой части затрубного пространства. Прёт глина с мелким песком,который пропускает фильтровая сетка.Работа с желонкой не возможна т.к. установка демонтирована,соответственно не может быть речи о новой скважине.Есть проблемы.Единственное остаётся-прокачка.Применяем самодельный сваб и эжекторную установку.Результат есть,в день 8-9 ведер ила,но оченьмедленно и трудоёмко.Мариуполь. truven

 

Судя по описанию толкового водоносного горизонта Вы, к сожалению не достигли:(

На это указывает тот факт, что хотя и с трудом, но удалось пройти интервал обрушеня пород. Как правило при ударно-канатном бурении водонасыщенные пески без опережающей обсадки пройти невозможно, а Вам удалось не только очистить скважину до первоначального забоя, но и успеть даже фильтр с отстойником установить! Das ist Fatastish!!!

Скорее всего фильтр посажен в кровле слабообводненных песчано-глинистых отложений. Слабый водоприток и заиливание фильтра тому подтверждение.

Попытайтесь извлечь фильтровую колонну и углубить скважину:-o Надо перебурить водонос, но уже с обсадной трубой. Внутрь обсадной опустите фильтровую колонну, а обсадку изымайте после обсыпки гравием.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуй Иван!Наверное я ни так изложил ход событий.Дойдя до первоначального забоя,установили фильтровую колонну с отстойником 1м и зубчатым башмаком на конце.Внутри трубы работали желонкой, с водой вытаскивали крупный песок, Пройдя слой крупного песка(1,3м)упёрлись в водоупор,очень плотная глина,перекрыв воду углубились на размер отстойника т.е.1м .Фильтр стоит на месте.Подозрение на качество обсыпки из-за обрушения забоя.После вскрытия водоноса вода поднялаь на 1,3м и простояла неделю. У старшего сына через 3 двора АНАЛОГИЧНАЯ скважина(правда всё сделано без перерывов)работает отлично для этой месности.Вытащить колонну не реально мне кажется.Стеснённые условия.Сегодня опять откачали около 3-х ведер супер мелкого песка с глиной.А притока НЕТ! Волосы дыбом. С уважением truven
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуй Иван!Наверное я ни так изложил ход событий.Дойдя до первоначального забоя,установили фильтровую колонну с отстойником 1м и зубчатым башмаком на конце.Внутри трубы работали желонкой, с водой вытаскивали крупный песок, Пройдя слой крупного песка(1,3м)упёрлись в водоупор,очень плотная глина,перекрыв воду углубились на размер отстойника т.е.1м .Фильтр стоит на месте.Подозрение на качество обсыпки из-за обрушения забоя.После вскрытия водоноса вода поднялаь на 1,3м и простояла неделю. У старшего сына через 3 двора АНАЛОГИЧНАЯ скважина(правда всё сделано без перерывов)работает отлично для этой месности.Вытащить колонну не реально мне кажется.Стеснённые условия.Сегодня опять откачали около 3-х ведер супер мелкого песка с глиной.А притока НЕТ! Волосы дыбом. С уважением truven

 

Если проходили крупнозернистый обводненный песок и фильтр установлен в этом интервале, то вода должна быть. Попробуйте возбудить водоотдачу наливом в скважину и тартанием желонкой. Полагаю гидроударом по зеркалу налитой воды можно разбавить глинисто-песчаную смесь, а затем вычерпать ее желонкой.

Желонку желательно изготовить из пластиковой трубы Ø108мм, длиной 1,2-1,5м, т.е. чтобы зазор между стенкой желонки и внутр. стенкой обсадки был в пределах 1-1,5мм. При таком зазоре достигается эффект от гидроудара - основной импульс будет воздействовать на щели фильтра, а при вычерпывании, под желонкой будет создаваться желаемое разрежение.

Посилання на коментар