Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

перегріває воду на ГВС

Nobel

Рекомендовані повідомлення

котел Тепловест Оптіма + 30квт, встановлений на першому поверсі в кухні, до другого поверху (душова і ванна) біля 20м труб + 3,5м додатково висоти...

 

Виставляю приміром на котлі темп. ГВС 40, включаю воду в душовій...напор - так собі (труби нігде не перепаяні, коли роблю закольцовку під тиском з холодної води - напір нормальний)....і вода перегрівається...дає десь біля 50-55. На котлі в цей момент показує 55-60...хоча налаштовую меншу.

 

На першому поверсі ГВС ще не пробував...

 

 

В чому причина? Замалий протік води через теплообмінник і перегріває відповідно? Ставити ще додатково насос на подачі холодної води перед котлом??? Чи проблема в котлі? Тобто навіть при малому протоці він має давати температуру ту, яку налаштували (комфортну, щоб вже не розбавляти в душовій...)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

завтра заміряю...мінімальний який повинен бути для нормальної роботи котла??

 

бо в характеристиках котла знайшов тільки скільки макс нагріває літрів за хвилину...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виставляю приміром на котлі темп. ГВС 40, дає десь біля 50-55. На котлі в цей момент показує 55-60...хоча налаштовую меншу.

Насколько я понимаю, в вашем котле выставляется мин температура ГВ, при которой котел включается. Т.е. выставив 40, котел ждет пока вода не остынет до 40, а потом включается и гонит до 65-70.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

саме так...коли температура опускається менше 40 - котел включається (спостерігав за роботою)...і нагруває до 55-60...потім знову виключається...

 

але в такому випадку в мене кипяток біжть ....явно не 40:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чому причина? Замалий протік води через теплообмінник і перегріває відповідно? Чи проблема в котлі?

 

Явно проблема в котле, при любом протоке перегрева ГВС быть не должно, будет очень частое тактование котла или котел вообще не включится на ГВС. Похоже на датчик НТС, забитый теплообменник маловероятно, потому как водичка то нагревается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если проток нормальный, хотя бы литра 4/ мин, то перегрева по идее быть не должно. Вот если проток недостаточен, да еще и температура входящей воды высокая..... А котел должен нагнать температуру до заданной и пригасить горелки (модуляция). Отсюда вывод - либо с модуляцией траблы, либо мин. давление на горелках завышено. А попробуйте в виде исключения чуть прикрутить подачу газа на кране перед котлом ( а можно так?%))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если проток нормальный, хотя бы литра 4/ мин,
Для 30-и кВт?4 литра?Маловато будет.

 

А попробуйте в виде исключения чуть прикрутить подачу газа на кране перед котлом ( а можно так?%))
Низзя.Сделаете провал в динамике и всё.А положив пламя на горелку нарушим мощность розжига из-за того-же провала в динамике.8-)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в инсструкции знайшов, минимальна циркуляцыя для стабыльноъ темпетарури - 10л/хв

буду сьогодны замыряти циркуляцыю за 1хв

вода sp свердловини - температура 7-8 град. не быльше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это случайно не тот котел, который так долго Вами выбирался? :rolleyes:

Кто делал пуско-наладку? Должны были все проверить и настроить. Если какие то проблемы и котел на гарантии, ремонт за счет сервиса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котел Тепловест Оптіма + 30квт, встановлений на першому поверсі в кухні, до другого поверху (душова і ванна) біля 20м труб + 3,5м додатково висоти...

 

Виставляю приміром на котлі темп. ГВС 40, включаю воду в душовій...напор - так собі (труби нігде не перепаяні, коли роблю закольцовку під тиском з холодної води - напір нормальний)....і вода перегрівається...дає десь біля 50-55. На котлі в цей момент показує 55-60...хоча налаштовую меншу.

 

На першому поверсі ГВС ще не пробував...

 

 

В чому причина? Замалий протік води через теплообмінник і перегріває відповідно? Ставити ще додатково насос на подачі холодної води перед котлом??? Чи проблема в котлі? Тобто навіть при малому протоці він має давати температуру ту, яку налаштували (комфортну, щоб вже не розбавляти в душовій...)

 

не маЄ......з малими протоками справляються быльш дорогі моделі, бюджетні нормально гріють тільки середньо-великі протоки...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Явно проблема в котле, при любом протоке перегрева ГВС быть не должно, будет очень частое тактование котла или котел вообще не включится на ГВС. Похоже на датчик НТС, забитый теплообменник маловероятно, потому как водичка то нагревается.

 

у 30 квт минамальная мощность около 11 квт .....а при протоке в 4 л некуда ему деть эти киловаты вот он и перегревает...это легко просчитать...

1,16*32*240=9000 Вт

32-разница между хвс и гвс при нагреве от 8 до 40 (ттипа комфортная температура гвс)

240 это 4*60 240 л за час

А теперь перепроверка с перегревом

 

11000/1,16/240=40 градусов

Это значит , что при минимальной мощности в 11 квт и протоке 4 литра котле будет нагревать воду на 40 градусов, тоесть с 8 до 48....

А если у него минималка неотрегулирована , то и высше будет греть...

Я бы попробовал вызвать сервисанта и отрегулировать...

 

ПС ФИЗИКУ НЕ ОБМАНИШЬ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

саме так...коли температура опускається менше 40 - котел включається (спостерігав за роботою)...і нагруває до 55-60...потім знову виключається...

але в такому випадку в мене кипяток біжть ....явно не 40:o

Все правильно, в котле только один датчик минимальной температуры ГВ. Он срабатывает при выставленной температуре и включает котел на подогрев ГВ. Макс. ограничена 65 и не регулируется- котел автоматом отключается при достижении ~65. Чем выше будет задана темп на регуляторе, тем чаще котел будет включаться на подогрев, но будет работать менее продолжительно, и наоборот, если выставить 40, то будет вкл реже, но дольше греть до 65. Датчик установлен на выходе ГВ, а не в теплообменнике-в нем температура выше. ИМХО: Все в порядке. Воды гор. хватает? Когда моетесь она стабильной температуры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати как общие впечатления от котла?

Собираюсь брать такой же, но 24кВт.

Если котел плохо справляется с модулированием на маленьких протоках, себе бы поставил эл. бойлер неподключенный на выходе ГВС котла (всеравно есть в хозяйстве). Позже сделаю через него рециркуляцию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

знач провів сьогодні досліди...

 

заміряв протік води на 2-му поверсі - приблизно 5 л/хв....маловато однако...

 

підключив змішувач на 1-му поверсі - протік хороший...на максимально-відкритому змішувачі порядка 17-20л...

 

при користуванні водою гарячою на першому поверсі при середньо і максимально відкритому змішувачі з водою все гараз - тече заданої температури і на дисплеї котла показує ту ж температуру, яку налаштував +/- 2-3 градуси...з чого роблю висновок, що котел тут ні при чому...

 

в інуструкції написано, що мінімальний протік води для стабільного підтримання температури ГВС - 10л/хв, яких в мене на 2-му поверсі чомусь немає (недостатній тиск з гідроакумулятора...чи хз)...

 

 

Тепер який вихід з цієї ситуації?

 

1. грузити сервісантів щоб щось там в котлі підкрутили (хз ичи реально...ну і щоб гірше не стало...а то потім не буде вистачати води)

 

2. приймати душ і змішувати ГВС з холодною водою (кажуть,що погано для теплообмінника котл...перегрівається і швидко буде накіп)

 

3. ставити додатковий насос перед котлом на подачу холодної води в котел....

 

 

По котлу - та котел як котел...працює відносно тихо, ГВС дуже швидко подає (ну крім цієї проблеми)

 

єдине, що напевне запотужний купив...:fool: називається послухай менеджерів і зроби по свому...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

знач провів сьогодні досліди...

 

 

 

в інуструкції написано, що мінімальний протік води для стабільного підтримання температури ГВС - 10л/хв, яких в мене на 2-му поверсі чомусь немає (недостатній тиск з гідроакумулятора...чи хз)...

 

 

Тепер який вихід з цієї ситуації?

 

1. грузити сервісантів щоб щось там в котлі підкрутили (хз ичи реально...ну і щоб гірше не стало...а то потім не буде вистачати води)

 

2. приймати душ і змішувати ГВС з холодною водою (кажуть,що погано для теплообмінника котл...перегрівається і швидко буде накіп)

 

3. ставити додатковий насос перед котлом на подачу холодної води в котел....

 

 

1.Могут только мин давление на рампе проверить-делать ниже заводского крайне не рекомендуется.

2.При смешении ХВС и ГВС в смесителе душа Вы ещё больше уменьшите проток через котёл,для котла не самый лучший вариант.

3. Мож поискать чего на 2-м этаже 5 литров,а на 1-м 17-20 литров?Не может из-за высоты такой перепад быть(ну разве что расстояние между этажами по высоте 10 метров).:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по висоті + 3м поверх + 2 м душова стойка..

 

по довжині труби від котла до 2-го санвузла - порядка 20м (багато поворотів і обходів...)

 

що робити? додатковий насос допоможе???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все правильно, в котле только один датчик минимальной температуры ГВ. Он срабатывает при выставленной температуре и включает котел на подогрев ГВ. Макс. ограничена 65 и не регулируется- котел автоматом отключается при достижении ~65. Чем выше будет задана темп на регуляторе, тем чаще котел будет включаться на подогрев, но будет работать менее продолжительно, и наоборот, если выставить 40, то будет вкл реже, но дольше греть до 65. Датчик установлен на выходе ГВ, а не в теплообменнике-в нем температура выше. ИМХО: Все в порядке. Воды гор. хватает? Когда моетесь она стабильной температуры?

 

Совершенно не верно!, котел отключается при достижении температуры, выставленной регулятором +5 грд а снова включается при -1 грд от заданной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мда...попадалово

 

 

і що робити?

 

крім встановлення бойлера...:o...сенсу мені тоді з 30кВт реактора:-o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы не было перегрева нужно правильно настроить газовый клапан - убавить мощность или проще говоря уменьшить подачу газа, ничего сложного нет, но на пальцах не объясню. У меня регулятор выставлен на максимум, при этом горелка (после правильной настройки газового клапана) работает в пол силы, никакого подмеса холодной воды, только кран горячей открыт. А по поводу что нельзя подмешивать хол. воду - все сказки. Котел - штука умная!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы не было перегрева нужно правильно настроить газовый клапан, ничего сложного нет, но на пальцах не объясню. У меня регулятор выставлен на максимум, при этом горелка (после правильной настройки газового клапана) работает в пол силы, никакого подмеса холодной воды, только кран горячей открыт. А по поводу что нельзя подмешивать хол. воду - все сказки. Котел - штука умная!
При чём тут клапан?5 литров проток,котёл 30-ка.......
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

знач провів сьогодні досліди...

 

заміряв протік води на 2-му поверсі - приблизно 5 л/хв....маловато однако...

 

підключив змішувач на 1-му поверсі - протік хороший...на максимально-відкритому змішувачі порядка 17-20л...

 

Сдается мне, что котел пока нада оставить в покое, а начинать с этого.:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для 30-и кВт?4 литра?Маловато будет.

 

Низзя.Сделаете провал в динамике и всё.А положив пламя на горелку нарушим мощность розжига из-за того-же провала в динамике.8-)

 

Ну , маловато - не маловато - там есть модуляция, так что такой проток должен отрабатывать на ура.

 

По поводу прикрутить кран - это не навсегда а только "для попробовать" , чтобы найти причину.

 

А может трубу на 2-й этаж поменять? Потолще..):

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...