Всем привет! Суть проблемы: У родителей, в селе сделал санузел. Имеются розетки к которым подключены потребители (насос, бойлер, стиральная машина). Больше к этой линии ничего не подключено. На этой линии установлены автоматы (16А) и автомат защиты при скачках напряжения (не стабилизатор). Все работало без замечаний 3 года. Потом в один прекрасный момент при включении стиральной машины стало вырубаться УЗО, которое стоит после счетчика на общем вводе кабеля в дом. Прии включении стиралки в любую другую розетку УЗО не отключается. При включении вместо стиральной машины в розетку в санузле любого другого потребителя (даже мощного) тоже УЗО не отключается. В чем причина может быть? Где и как искать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как вариант частично прохудалась изоляция в розетке, частично в стиралке. вместе они дают утечку достаточную для срабатывания УЗО, а по отдельности работают нормально
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как вариант частично прохудалась изоляция в розетке, частично в стиралке. вместе они дают утечку достаточную для срабатывания УЗО, а по отдельности работают нормально

Возможен вариант - просто стиралка ...

Потому как для теста включаем без "цикла", слив воду, правильно?

Ежели да - то стиралка, "шьёт" помпа или водяной клапан - дважды было подобное за 8 лет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Со стиралкой вообще непонятки при срабатывании УЗО. Иногда сразу после нажатия кнопки пуск отрубает, иногда работает чуть ли не до середины цикла, потом рубит. Но все это относится только к розетке в санузле. Если включено в любую другую розетку - работает как часики. Но всегда для теста включал по полной, как на стирку (только белье отсутсвовало)... Розетку разбирал-вроде все в норме... провод проложен всего 2 года назад, куплен новый был в магазине, так что на изоляцию грешить, вроде, рановато (разве что мышак если покоцал где то...Проводка в свободном состоянии за стенкой из гипсокартона проложена, так что если грызун туда забрался - ему там раздолье :)) Но очень похоже на вариант, что стиралкины глюки накладываются еще на какие то (проводка? розетка? защита?...). Как утечку в домашних условиях проверить? В общем, вопросец пока открыт. Кстати, стиралка достаточно старая, так что утечки с ее стороны вполне возможны...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Со стиралкой вообще непонятки при срабатывании УЗО. Иногда сразу после нажатия кнопки пуск отрубает, иногда работает чуть ли не до середины цикла, потом рубит. Но все это относится только к розетке в санузле. Если включено в любую другую розетку - работает как часики. Но всегда для теста включал по полной, как на стирку (только белье отсутсвовало)... Розетку разбирал-вроде все в норме... провод проложен всего 2 года назад, куплен новый был в магазине, так что на изоляцию грешить, вроде, рановато (разве что мышак если покоцал где то...Проводка в свободном состоянии за стенкой из гипсокартона проложена, так что если грызун туда забрался - ему там раздолье :)) Но очень похоже на вариант, что стиралкины глюки накладываются еще на какие то (проводка? розетка? защита?...). Как утечку в домашних условиях проверить? В общем, вопросец пока открыт. Кстати, стиралка достаточно старая, так что утечки с ее стороны вполне возможны...

Ну сами ж понимаете, что виноват в данном случае кусок кабеля при розетке, хоть и куплен недавно - ведь в других розетках всё зашибись?

Попробуйте в розетку, что на измене, другую нагрузку включить, проверьте ещё раз, прежде чем кабель менять....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Со стиралкой вообще непонятки при срабатывании УЗО. Иногда сразу после нажатия кнопки пуск отрубает, иногда работает чуть ли не до середины цикла, потом рубит. Но все это относится только к розетке в санузле. Если включено в любую другую розетку - работает как часики. Но всегда для теста включал по полной, как на стирку (только белье отсутсвовало)... Розетку разбирал-вроде все в норме... провод проложен всего 2 года назад, куплен новый был в магазине, так что на изоляцию грешить, вроде, рановато (разве что мышак если покоцал где то...Проводка в свободном состоянии за стенкой из гипсокартона проложена, так что если грызун туда забрался - ему там раздолье :)) Но очень похоже на вариант, что стиралкины глюки накладываются еще на какие то (проводка? розетка? защита?...). Как утечку в домашних условиях проверить? В общем, вопросец пока открыт. Кстати, стиралка достаточно старая, так что утечки с ее стороны вполне возможны...

лучший вариант мегаомметром проверить,но в домашних условиях,ппопробуйте проверить тен,возможно ему пришел каюк,попробуйте заметить когда выбивает - когда стираете в холодной воде 30 градусов или же когда включаете подогррев(градусов 70 поставьте).

т.к в других розетках небыло полного цикла утверждать ,что при работе с ними все будет -ок,не корректно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может непонятно пишу, может плохо читаете :)

1) Другую нагрузку в "косячную" розетку включал - все работает без сбоев

2) Стиралку проганял по полной на всех розетках (и на косячной и на нормальных). На нормальных розетках стиралка работает В ЛЮБЫХ режимах (с нагревом и без). На косячной - отрубает даже на холодной воде, т.е. без включения ТЭНа. Отрубает, в основном, после заполнения водой через клапан, т.е. когда двигло хочет включиться (это по моему мнению....Что там реально программа хочет сделать я не знаю). Но были и другие режимы при отключении (писал выше).

Похоже, на наложение глюков, как тут уже писали, иначе отрубало бы при любой нагрузке, а не только при включении стиралки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как подключаете стиралку к другим розеткам? Через удлинитель? Другие розетки и удлинитель с заземлением?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

правильно товарищ подсказал, нужно мегаомметром на линию подать 2,5кВ. если она барахлит, то сразу все увидите. а если линия не шьет, значит проблема в стиралке. я бы померял вам, но тут не столько измерений, сколько выезд на объект денег потянет. попробуйте поискать мегаомметр где-то по месту жительства
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прии включении стиралки в любую другую розетку УЗО не отключается

 

имеются ввиду розетки с заземляющим контактом, подключенному к тому же PE , что и розетка в ванной ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поэтому и УЗО не срабатывает. Смотрите в машинке - где-то утечка, может через грязь на контактах.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так он уже проверена с помощью УЗО - утекает.

Можно токоизмерительными клещами обхватить РЕ-проводник или миллиамперметр включить в разрыв - покажет утечку (разрешение должно быть соответствующее - 10 мкА, 1 мА).

 

1. Проверьте розетку (её присоединения к кабелю), вилку, шнур на предмет дефектов изоляции, через которую идёт утечка на РЕ.

 

2. Проверьте все контакты в машинке на наличие проводящих загрязнений, через которую может идти утечка на корпус.

 

3. Проверьте конденсаторы сетевого фильтра машинки - при пробое могут дать утечку на корпус.

 

4. Проверьте электриком с мегаомметром сопротивление изоляции ТЭНа - оно должно быть не менее 0,5 МОм.

 

5. Проверьте сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом двигателя, должно быть не менее 0,5 Мом

 

Электронику естественно надо отключить - 1000 В мегаомметра сделают из неё пшик.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...