Покритикуйте схему отопления

@nt.on

Рекомендовані повідомлення

Добрый день.

 

Скажите, будет ли работать такая схема отопления.

 

Котел газовый навесной двухконтурный Wissman Vitodens 100W 26kW со встроенным циркуляционным насосом и расш. баком.

 

В будущем планируется поставить привод на 3х-ходовой клапан, датчик наружной температуры и котроллер.

 

Жду замечаний, предложений и т.п. от опытных форумчанинов.

 

Спасибо.

Опалення r1b.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Со смесительным узлом поколдуйте, выберите подходящий и поставьте правильно насос - и все будет в ажуре.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такая схема будет весело работать в режиме ГВС. насос контура ТП будет гнать воду через котел.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. насос нужно ставить на подающем трубопроводе? А почему сам Grundfos рекомендует ставить на обратке (говорится, что на обратке ниже температура и насос прослужит дольше)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да правильно у вас стоит насос.

и схема правильная вообщем случае. дьявол кроется в мелочах.

 

как я написал, при переключении в режим ГВС, насос ТП будет гнать воду через теплообменник котла, а может и через радиаторы. скорее всего ГВС не будет достаточно горячей.

 

как изменить схему:

1. отказ от контура ГВС, добавить бойлер

2. добавить гидрострелку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гонят беса. у маститых не предполагается отключение первичного контура (режим ГВС).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На мой взгляд все будет работать, если котел с двумя теплообменниками, а на коаксиальный, только с автоматикой управления теплыми полами надо поработать.

nasostece.jpg.a3527a702b40e077e0db30c586be176f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ставьте бойлер отдельно на воду, так как двухконтурного котла на 3 ванны не будет хватать (судя по схеме ТП у вас их 3 :) )

Смесительный узел сделайте по другому, например так: (ссылка устарела)

готовый в сборе с насосом ставиться под котлом и качает на все ваши три коллектора ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Смесительный узел сделайте по другому, например так: (ссылка устарела)

....

 

А какая принципиальная разница-то?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какая принципиальная разница-то?

 

да никакой, просто как вариант эстетичней все выглядет :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То, что предложено на схеме нормально работать не будет. В не зависимости от того, это будет смесительный узел собранный или взят от маститых производителей, главное, чтобы его схема работы выглядела примерно так:

 

18333129i.jpg

 

Только в таком случае насос узла смешения будет работать на ВТП в не зависимости от работы котла на ГВС или на отопление. Кроме того, можно забыть о конфликте насосов котла и ВТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На мой взгляд все будет работать, если котел с двумя теплообменниками, а на коаксиальный, только с автоматикой управления теплыми полами надо поработать.

 

вроде бы как с двумя теплообменниками.

1306697779_.jpg.f2f7d5e712a51cd39d179fdf9228f155.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То, что предложено на схеме нормально работать не будет. В не зависимости от того, это будет смесительный узел собранный или взят от маститых производителей, главное, чтобы его схема работы выглядела примерно так:

 

18333129i.jpg

 

Только в таком случае насос узла смешения будет работать на ВТП в не зависимости от работы котла на ГВС или на отопление. Кроме того, можно забыть о конфликте насосов котла и ВТП.

 

Т.е. Вы считаете, что если заменить смесительный узел на такой, все будет хорошо? И проблем с горячей водой не будет?

 

Что скажут другие? Все согласны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По вашей схеме надо ставить сервопривод на трехходовой, по простому соберите все из подручных материалов как нарисовано на картинке, которую я Вам высылал и все будет гуд.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"..смешались в кучу кони, люди..." ... и в результате у ТС каша в голове... А всего-то делов - один узел по уму перебрать....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"..смешались в кучу кони, люди..." ... и в результате у ТС каша в голове... А всего-то делов - один узел по уму перебрать....

 

Или купить готовый

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...