УЗО или ДИФ для варочной

jkl

Рекомендовані повідомлення

Добрый день,уважаемые форумчане!

Прошу подсказать автомат какого номинала нужен для индукционной варочной поверхности (до 8 кВт)? И каким УЗО ее можно защитить?

На плиту идёт 4 провода: две фазы (L1, L2), ноль (N) и защитный проводник (РЕ). Третья фаза от вводного щитка идёт на другие розетки и/или освещение.

Автомат на общем коридоре 40А (трехфазный). Счетчик на 40А.

 

Мои соображения:

автомат на 40 А трехфазный (тип В), например, Moeller 3P PL6-B 40/3 6,0kA

УЗО на 63 А/100 мА четырехполюсное, напрмер, Moeller PF6 4P 63А, 100мА, тип АС.

ДИФ. автомат четырехполюсный нашел только у Легранда по космической цене (ссылка устарела).

 

И можно ли поставить, что-то более компактное, так места в щитке не хватает?

 

Спасибо!

Змінено користувачем jkl
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На плиту УЗО можно не устанавливать - защита обеспечивается присоединением её к РЕ-проводнику. При пробое и большом токе утечки срабатывает автомат, при малом - потенциал уравнивается системой уравнивания потенциалов.

Если будете ставить - то диф. ток УЗО не должен превышать 0,03 А.

Номинал автомата такой, какой указан в паспорте на плиту (иной номинал может привести к утрате гарантии).

 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

2 Електроустановки житлових, rромадських, адміністративних та побутових будинків

...

2.8 3ахисні заходи безпеки

...

2.8.12. Допускається приєднання до одноrо П3В декількох групових ліній через окремі автоматичні вимикачі (запобіжники).

 

Установлення П3В у лініях, які живлять стаціонарно встановлене обладнання і світильники, а також у зaгальних мережах освітлення, не обов' язкове.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
На плиту УЗО можно не устанавливать - защита обеспечивается присоединением её к РЕ-проводнику. При пробое и большом токе утечки срабатывает автомат, при малом - потенциал уравнивается системой уравнивания потенциалов. [/b]

эх... если везде так было с РЕ:

Все эти приблуды-ДИФФ/УЗО придумали производители для ЗАШИТЫ своих сетей, а не для вашей, понаделали микросхем, куда то надо их пристроить, вот и пиарят -мол зашитись. Как энергосберигаюшие лямпочки и свиной грипп. Чтоб каго то реально спасло УЗО я такого не слышал, а потом начинает -тут бышибать и там "ДУРКОВАТЬ"- у мня стояло УЗО, отец пролил воду на плиту, местные электрики не могли понять в чём дело, пока не просохла плита, такой 100% на работе- головная боль- всё потом повыкидывали.

взято тут: otvet.mail.ru/question/38857148/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это Вы к чему? Ну есть альтернативно одарённые, и много их, зачем их "мисли" тащить на этот форум? Пусть остаются в своих Вконтактах, матушка-природа сама о них позаботится.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Diver, Вы есть социально опасный субъект.

 

Продаете за деньги человеку устройство для питания ЭЛЕКТРОБОГРЕВАТЕЛЯ.

1. Электрообогреватели запрещено включать без присмотра. Вы продаете устройство, позволяющее это сделать.

2. В Вашем устройстве двухпроводная вилка и розетка, что есть просто прямо ЗАПРЕЩЕНО. Мотивируете это тем, что у покупателя двухпроводная сеть. А если он ее (сеть) завтра модернизирует или продаст/подарит это устройство другому пользователю, у которого трехпроводка и заземление есть?

3. Устройство ПОСТОЯННО подключено к питающей сети, в нем осутствует защита от КЗ в нагрузке - автомат или хотя бы плавкий предохранитель.

4. Устройство предназаначено для длительного питания мощной и потенциально ПОЖАРООПАСНОЙ нагрузки, в нем нет заземления, нет защитного автомата ... вообще нифига нет ...

 

Вам самому не страшно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Продаете за деньги человеку устройство для питания ЭЛЕКТРОБОГРЕВАТЕЛЯ.

..

 

Это где такой ужос?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,уважаемые форумчане!

Прошу подсказать автомат какого номинала нужен для индукционной варочной поверхности (до 8 кВт)? И каким УЗО ее можно защитить?

На плиту идёт 4 провода: две фазы (L1, L2), ноль (N) и защитный проводник (РЕ). Третья фаза от вводного щитка идёт на другие розетки и/или освещение.

Автомат на общем коридоре 40А (трехфазный). Счетчик на 40А.

 

Мои соображения:

автомат на 40 А трехфазный (тип В), например, Moeller 3P PL6-B 40/3 6,0kA

УЗО на 63 А/100 мА четырехполюсное, напрмер, Moeller PF6 4P 63А, 100мА, тип АС.

ДИФ. автомат четырехполюсный нашел только у Легранда по космической цене (ссылка устарела).

 

И можно ли поставить, что-то более компактное, так места в щитке не хватает?

 

Спасибо!

jkl, а что написано в паспорте на данное оборудование? Если подключение на 380В, то подойдет автомат на 25А. А что обозначает "автомат на общем коридоре"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Diver, Вы есть социально опасный субъект.
спасибо за комплимент.

только не преувеличивайте (как у нас это любят просто капец...) все с точностью до наоборот - не продал! (точнее продал другому человеку, но там маршуризаторы коммутирует, и заземления в адаптерах 220В в них нету по определению!!)

а вы предлагаете в бюджетном комплекте давать еще и защитные автоматы, и т.д... :lol:

ну уж извините.

ЗЫ: вначале мною было вообще предложено: коробочка и выход контактов мощного реле, и ВСЕ! -бюджетный вараинт.

остальное - не мои фантазии.

так что зря вы с пунктами 1,2,3,4...

скажите еще что теплые электрические полы тоже нельзя без присмотра оставлять..

там вообще в девайсе термостат даже стоял, который может обесточить нагрузку при повышении скажем до 35С..

 

К примеру делалась серия розеток для банкоматов, там четко описали что требуется и согласились на удорожание от превоначальной суммы.

Змінено користувачем Diver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это Вы к чему? .................
к тому, что оказывается не везде на кухне есть заземление.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..

а вы предлагаете в бюджетном комплекте давать еще и защитные автоматы, и т.д... :lol:

ну уж извините.

..

Есть требования к безопасности этих приборов, отражённые в соответствующих стандартах (обязательных). Вы в своих устройствах эти требования выполняете? Или это опасная самопальщина?

 

к тому, что оказывается не везде на кухне есть заземление.

 

Везде есть. В старых домах (до 2001 г, кажется) - зануление. Варочную поверхность с открытыми токопроводящими частями без заземления подключать нельзя.

И с чего Вы взяли, что в приведённом примере нет заземления или зануления на плите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб это заработало- нужно ЗАЗЕМЛЕНИЕ- а его как правило нет/зануление
там так написано. что там за дом непонятно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там так написано. что за дом непонятно.

 

Догадка о том, что, как правило, нет заземления, есть зануление. УЗО правильно работает, если замечает утечку на РЕ проводник, присоединённый к корпусу. Если к корпусу присоединён N, то УЗО замечает утечку через тело человека.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу подсказать автомат какого номинала нужен для индукционной варочной поверхности (до 8 кВт)? И каким УЗО ее можно защитить?

На плиту идёт 4 провода: две фазы (L1, L2), ноль (N) и защитный проводник (РЕ).

Автомат 2Р В20, после автомата УЗО 4Р 25А 30 мА класс А или В.

 

Третья фаза от вводного щитка идёт на другие розетки и/или освещение. Автомат на общем коридоре 40А (трехфазный). Счетчик на 40А.
Нужно как можно равномерней распределять все нагрузки квартиры между всеми фазами, чтоб минимизировать вероятность отгорания нейтрального провода из-за чего как минимум могут погореть электроприборы. Желательно чтоб при любой одновременно потребляемой мощности как можно равномерней было распределение нагрузки между фазами, для этого нужно, чтоб как минимум мощные электроприборы были 3-х фазными. При однофазных нагрузках, с сильно отличающимся потреблением, равенства нагрузки по фазам, при разной одновременно потребляемой мощности, сложно добиться. В крайнем случае, распределить нагрузки по фазам хотя бы так, чтоб при всех включенных электроприборах нагрузка по фазам была как можно равномерней.

 

И можно ли поставить, что-то более компактное, так места в щитке не хватает?
Самое компактное это дифавтомат на 4-ре места. Змінено користувачем Наблюдатель