Дом построили 2 года назад, сейчас ведем внутренние роботы. Вся стена возле крыльца (бетонного) отсырела, а нижняя часть уже и осыпалась

(стена оштукатурена, материал - ракушечник). На входных дверях, вернее на коробке начал вздуваться лак (как пленка отваливается).

вот небольшая схема моей проблемы.

3812cbfd8776.gif

 

1- уже грибок беленький проступает;

2-отсыревшая стена

3-уже отвалилась штукатурка

4 -проблема с дверью.

 

Пожалуйста, подскажите что делать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Беленькое - это не грибок, а соли.

Все симптомы - капиллярного подсоса воды.

Это не хорошо.

Для начала вода должна :

а) уходить от дома (уклон на крыльце)

б) не попадать под крыльцо (трещина между крыльцом и домом)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А козырек хоть какой нибудь есть??? (ИМХО сделать на всю площедь крыльца да еще и с запасом ,ну и конечно уклоны о которых говорили выше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Козырёк будем делать, это уже решено, а вот водоотвод на крыльце это как? Трещены явной между домом и крыльцом нету
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Всё очень просто. Ракушечник - это один из материалов, который поглощает влагу.

1.Для этого необходимо подымать стены из ракушечника над частью здания, контактирующей с влагой. Т.е. выполнить цоколь из более гидрофобного материала ( бетон), обязательно оградить его гидроизоляцией ( положить рубероид). Кладку ракушечника начинать от отметки - достаточной для избежания контакта с каплями, дождём и т.д.

2. Необходимо выполнить отвод дождевой воды

3. Необходима защита поверхности стены из ракушечника гидроизоляционными материалами, фасадными штукатурками, облицовкой.

Конкретно по вашей проблеме - Сделайте водоотвод с площадки. Защитите поверхность ракушечника штукатурками, гидроизоляцией. Сделайте козырёк. Посмотрите, положена под кладку гидроизоляция?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данном случае горизонтальная гидроизоляция рубероидом сыграла роль подвода воды под стену из ракушки.

639518260_.thumb.JPG.e751092ccbc5ae6ee569b4c65429deb4.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Козырёк будем делать, это уже решено, а вот водоотвод на крыльце это как? Трещены явной между домом и крыльцом нету

Я бы сделал стяжку с уклоном от двери, или если не делали отделку, то положил бы плитку сыграв толщиной клея. Кроме того гидроизолятором обработать стык стены и крыльца с подъемом на высоту 40-50см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данном случае горизонтальная гидроизоляция рубероидом сыграла роль подвода воды под стену из ракушки.

 

Совершенно верно. Поэтому эти места необходимо защитить. Но правильнее было бы на этапе строительства над этими местами ложить менее поглощающие воду материалы.