Расположение котельной

Василий

Рекомендовані повідомлення

Подскажите имеет ли большое значение где по проекту расположена котельная, типа сложность разводки, меньше больше прокладывать трубы и т.д.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если меньше разводки и труб, тогда в центре дома :-D

На самом деле имеет значение где наиболее удобно и безопасно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня котельная расположена в цоколе:

(ссылка устарела)

Запроектировано все по правилам, вход с улицы, приток воздуха на уровне пола и небольшое 0,5 м2 окно над потолком. Потом я прочитал, что нет лучшего способа подорвать дом, чем расположить котельную в цоколе и уж если размещать котельную, то лучше в виде пристройки или в помещении с большими окнами (минимум 2 м2), которые отведут ударную волну. :Yahoo!:

Понял, что буду плохо спать и каждую ночь об этом думать, потому решил поменять местами баню и бойлерную, потом пришел к выводу, что это мне ну никак неудобно. В конце концов, решил оставить все как есть, но закрыть вход с улицы облегченной металлопластиковой стеклянной дверью и дополнительно установить снаружи открывающуюся металлическую решетку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вас всех начиталась, и мне уже не по себе. У нас котельня предусмотрена, как и у Olex, в цокольном этаже. Есть окошко из котельной, но двери из котельной наружу дома нет, только внутрь дома, чем это черевато?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот у моей тещи в частном доме был взрыв газа в кухонной пристройке и большое окно весьма удачно вылетело в огород вместе с поварешками. Так что...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юля, не переживайте. У меня котельна вообще в холл выходит, и 5 лет там трудился отечественный гравитационный котел, который не имел никаких защит и при попытке включится гасил фитиль и гнал газ что дурной. И ничего, не подорвались. Есть системы контроля утечки с аварийный отключением газоснабжения. Если так переживаете - установите и спите спокойно.

Правильная приточно-вытяжная вентиляция тоже повысит безопасность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тож вра***те де він у Вас вийде на дах, щоб не порушити естетику форм
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

У меня в проекте дома нет окна в котельной. Газовщик, который будет заниматься подводкой газа говорит, что необходимо окно 1 м на 1 м.

Размеры котельной 2,02м на 3,20.м С котельной выход на задний двор, дверь в гараж и вход в коридор дома.

 

На форуме не нашел размеры окна в котельной (в основном пишут окно достаточного размера), может кто знает какие должны быть размеры окна? Не хотелось бы прорезать сейчас проем под это окно... может есть какие варианты.

 

Спасибо за помощь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня в проекте дома нет окна в котельной. Газовщик, который будет заниматься подводкой газа говорит, что необходимо окно 1 м на 1 м.

Размеры котельной 2,02м на 3,20.м С котельной выход на задний двор, дверь в гараж и вход в коридор дома.

 

На форуме не нашел размеры окна в котельной (в основном пишут окно достаточного размера), может кто знает какие должны быть размеры окна? Не хотелось бы прорезать сейчас проем под это окно... может есть какие варианты.

 

Спасибо за помощь.

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Инженерное оборудование зданий и сооружений

Внешние сети и сооружения

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ДБН В.2.5-20-2001

 

 

6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не ме-нее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.

При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:

- для газовой плиты с 2 горелками - 8;

- то же с 3 горелками -12;

- - " - с 4 горелками -15.

 

6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.

Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается произво-дить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).

6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40.

6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:

- высота помещения не менее - 2,5 м;

- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);

- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;

- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.

 

Таблица 9

Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3

до 30 кВт 7,5 м3

более 30 до 60 кВт 13,5 м3

 

6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения)

Т.е. можно сделать вывод что должна быть только естественная вентиляция, а не механическая?

- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;

Выходит на приток воздуха должна быть установлена решетка в фасаде через которую воздух попадает в котельню. Тогда холодный наружный воздух в зимний период (берем -22С) может заморозить трубопроводы от гребенок, понятно изолированных, но ведь не расчитанных на -22С (низкотемпературная обратка теплого пола или подпитка котла холодной водой, ХВС) или при расчете отопления котельной необходимо учитывать мощность отопительных приборов на компенсацию нагрева наружного воздуха?

Змінено користувачем Maestro Kiev
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. можно сделать вывод что должна быть только естественная вентиляция, а не механическая?

 

Да

 

при расчете отопления котельной необходимо учитывать мощность отопительных приборов на компенсацию нагрева наружного воздуха?

 

Да

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. выходит необходим 3х кратный воздухообмен с параметрами наружного воздуха -22С и нагрузкой на отопительные приборы с компенсацией до +5С?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. выходит необходим 3х кратный воздухообмен с параметрами наружного воздуха -22С и нагрузкой на отопительные приборы с компенсацией до +5С?

 

Да, и даже немножко больше, если у котла нет выделенного заборника воздуха снаружи:

- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при расчете отопления котельной необходимо учитывать мощность отопительных приборов на компенсацию нагрева наружного воздуха?

открою небольшую тайну,

када щитаеца проект отопления то там уже учитываются потери тепла на вентиляцию.

 

+ маленький ньюанс: теплопоступления от котельного оборудования равны +/-10% от мощности котельной

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 років потому...
Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3

Если котел ТТ 25 кВт + Газовый турбированый скажем 15 кВт. Это считается суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования? И размер котельной должен быть не менее 13,5 м3?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Коллеги, подскажите, хотим к кирпичному дому делать пристройку 8 кв.м. (окно с форточкой 0,5м.х1,4м.), в которой планируем обустроить котельную (котёл+ввод и распределение отопления и ГВС), т.е., по-сути пристраиваем топочную, которая будет служить и небольшим тамбуром-проходной с улицы в дом.

Отапливаемая площадь - 90 кв.м. (соответственно, котёл - до 30 квт.). Между тамбуром и домом (кухня) дверь не планируется.

Планируется конденсационник+косвенник.

Вопросы:

1. Какой материал стен допускается для постройки данной пристройки (топочной), только кирпич/пеноблок и т.п., или допускается сделать каркас (ОСБ-минвата-ОСБ)?

2. В случае установки только лишь конденсационника, вытяжка обязательна, или достаточно окна с форточкой?

1. Если в перспективе покращення заставят перейти (добавить) на твердотопливник, (мощность, для данной квадратуры), подойдёт ли такая каркасная топочная (ОСБ-минвата-ОСБ), данной квадратуры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Повторюсь.

Коллеги, подскажите, хотим к кирпичному дому делать пристройку 8 кв.м. (окно с форточкой 0,5м.х1,4м.), в которой планируем обустроить котельную (котёл+ввод и распределение отопления и ГВС), т.е., по-сути пристраиваем топочную, которая будет служить и небольшим тамбуром-проходной с улицы в дом.

Отапливаемая площадь - 90 кв.м. (соответственно, котёл - до 30 квт.). Между тамбуром и домом (кухня) дверь не планируется.

Планируется конденсационник+косвенник.

Вопросы:

1. Какой материал стен допускается для постройки данной пристройки (топочной), только кирпич/пеноблок и т.п., или допускается сделать каркас (ОСБ-минвата-ОСБ)?

2. В случае установки только лишь конденсационника, вытяжка обязательна, или достаточно окна с форточкой?

1. Если в перспективе покращення заставят перейти (добавить) на твердотопливник, (мощность, для данной квадратуры), подойдёт ли такая каркасная топочная (ОСБ-минвата-ОСБ), данной квадратуры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Из чего делать стены - фиолетово. При сгораемых материалах (ОСБ и т.п.) есть некоторые требования к установке котла. В разе настенного - лист асбеста на стену под котел, в разе напольного - соблюсти расстояния до стен согласно паспорта на котел.

2. Вентканал при котле обязателен, будь он хоть трижды конденсационный и турбированный.

3. Квадратуры хватит, а с дымоходом под ТТ-котел будете иметь трохи гемора. И не потому, что ОСБ, а потому как пристройка. Вентканала тож касается. :D