чистка сеточки в скважине

oleg1209

Рекомендовані повідомлення

время от времени давление воды падает до нуля, позвонил мастеру, тот сказал, что скорее всего забилась сетка в скважине и попросил за чистку сетки 6000 гривен.

Вопрос: какова технология чистки сетки и возможно ли почистить ее самому ????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Параметры скважины? Возраст, глубина, регион, статика, дебет.

диаметр трубы 150

глубина 48 метров

статический уровень 27 м

динамический 36 м

производительность 4 куба. час

скважине 5 лет

регион Ржищев

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

время от времени давление воды падает до нуля, позвонил мастеру, тот сказал, что скорее всего забилась сетка в скважине и попросил за чистку сетки 6000 гривен.

Вопрос: какова технология чистки сетки и возможно ли почистить ее самому ????

 

Вас ведут "по ложному следу"...

Ибо давление в системе создаёт не скважина, а насосное оборудование.

Какова производительность насоса (марку не спрашиваю), динамический уровень ?

Вот если насосное оборудование в порядке (включая настройки и регулировки), а скважина, действительно, не обеспечивает нужным дебитом, только тогда поднимайте вопрос о проблеме со скважиной.

 

П.С.Есть у меня соображения, в чём проблема, но пока промолчу (что ваши буровики скажут ?).

Песок не "подбрасывает" время от времени?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вас ведут "по ложному следу"...

Ибо давление в системе создаёт не скважина, а насосное оборудование.

Какова производительность насоса (марку не спрашиваю), динамический уровень ?

Вот если насосное оборудование в порядке (включая настройки и регулировки), а скважина, действительно, не обеспечивает нужным дебитом, только тогда поднимайте вопрос о проблеме со скважиной.

 

П.С.Есть у меня соображения, в чём проблема, но пока промолчу (что ваши буровики скажут ?).

Песок не "подбрасывает" время от времени?

Насос известной итальянской фирмы (обойдемся без рекламы) реле давления выставлено на 2 бара min и 5 бар max.

После двух циклов нормальной работы на третьем цикле происходит следующее:

давление падает до 2 бар, срабатывает реле и давление начинает расти, растет до 3 бар и плавно падает до 0.

После 10-15 минут все повторяется 2 цикла нормальной работы и опять 0.

Мастера сказали - либо реле давления барахлит либо не хватает воды в скважине, либо забилась сетка .

песок не кидает, а вот железа действительно много, параметры скважины я написал , смотрите выше

Змінено користувачем oleg1209
забыл
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вас ведут "по ложному следу"...

Ибо давление в системе создаёт не скважина, а насосное оборудование.

 

простейшая защита от сухого хода срабатыват от падения давления в 0 (ну почти в 0).

Я вот не очень понимаю, почему давление должно упасть в 0, но тем не менее.

 

По теме - я бы померял дебет скважины снова (и уровни). Возможно, действительно насос хватает воздух.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По теме - я бы померял дебет скважины снова (и уровни). Возможно, действительно насос хватает воздух.

 

Именно по этой причине я просил несколько дней назад замерять динамический уровень.

Не по паспорту, а фактический.

 

П.С. По признакам похоже, что упал дебит скважины...

Причин может быть много...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно по этой причине я просил несколько дней назад замерять динамический уровень.

Не по паспорту, а фактический.

 

П.С. По признакам похоже, что упал дебит скважины...

Причин может быть много...

 

а как его замерять ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как его замерять ?

для начала просто выкачивайте насосом на землю. Если некоторое время (пол-часа например) откачивание происходит без проблем - дебет есть. Если начнет хватать воздух - воды не хватает и проблема в дебите. Как один из временных выходов - понизить расход насоса (например поставить шаровый кран и прикрыть его).

Кстати, а какой у вас насос и на какой глубине он висит?

 

Как мерять дебит правильно - не знаю. Я думаю, что это больше свойства водоноса. А у меня меряли уровни банальным грузиком на веревочке. По звуку, когда он "лепает" по воде.