Уважаемые форумчане1

Недавно установили мне окна Рехау 60. Обнаружил, что при косом дожде вода протекает через наружный уплотнитель. Понимаю, что через дренажные отверстия она стечет наружу, но является ли это нормой? Может требуется регулировка фурнитуры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане1

Недавно установили мне окна Рехау 60. Обнаружил, что при косом дожде вода протекает через наружный уплотнитель. Понимаю, что через дренажные отверстия она стечет наружу, но является ли это нормой? Может требуется регулировка фурнитуры?

1. Название профиля некоим образом не связано с вашей проблемой.

2. Попробуйте проверить прижим с помощью листа бумаги - прижмите его створкой и попробуйте вытащить, бумага должна выходить с усилием.

3. Обратитесь в компанию, которая вам продала окна, думаю, регулировка прижима решит вашу проблему. Или замена уплотнителя (если сейчас он не оригинальный)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Название профиля некоим образом не связано с вашей проблемой.

Название профиля привел для возможности обнаружения системной ошибки, может это типичная проблема для него? Производитель окна фабрика "Болена".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Название профиля привел для возможности обнаружения системной ошибки, может это типичная проблема для него? Производитель окна фабрика "Болена".

Ни с Рехау, ни с Боленой проблем быть не должно. Прижим проверяли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прижим... не знаю что это:( Эксцентрики (цапфы) в промежутке, не смещены не наражу не во внутрь. Говорят, что возможность регулировать степень поджатия створки эксцентриком, предусмотрена на случай износа уплотнителя. А на одном сайте производителя окон прочел, что эксцентрик переводит окно из летнего режима в зимний, и : "Если зимой фурнитура находится в летнем режиме и Вы не чувствуете особой надобности переводить ее в зимний, то лучше не переводите, так как зимний режим сильно изнашивает оконный уплотнитель. ".

А вобщем-то интересно, является ли затекание воды через наружную прокладку нормой, или чревато последствиями?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попадание воды при косом дожде в фалец рамы с последующим ее выводом наружу через дренаж не является поводом для рекламации. Можете измерить прижим, на всякий случай - расстояние между рамой и створкой в закрытом положении должно быть меньше 4 мм по всему контуру створки.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане1

Недавно установили мне окна Рехау 60. Обнаружил, что при косом дожде вода протекает через наружный уплотнитель. Понимаю, что через дренажные отверстия она стечет наружу, но является ли это нормой? Может требуется регулировка фурнитуры?

Довожу до сведения Всех форумчан, сей оппонент сразу после дождя открывает окно и соответственно вся вода попадает в импост. Приехали к нему установщики и провели эксперимент, при закрытом окне вылили на окно пару вёдер воды, после чего вытерли окно, и о ЧУДО, воды не оказалось в дренажном импосте. А сколько было жалоб. Уважаемые счастливые пользователи металопластиковых окон, относитесь бережно и они прослужат вам верой и правдой. Спасибо что выслушали моё отступление. Обидно стало за Болена

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Довожу до сведения Всех форумчан, сей оппонент сразу после дождя открывает окно и соответственно вся вода попадает в импост. Приехали к нему установщики и провели эксперимент, при закрытом окне вылили на окно пару вёдер воды, после чего вытерли окно, и о ЧУДО, воды не оказалось в дренажном импосте. А сколько было жалоб. Уважаемые счастливые пользователи металопластиковых окон, относитесь бережно и они прослужат вам верой и правдой. Спасибо что выслушали моё отступление. Обидно стало за Болена

Подтверждаю, данный эксперемент проводился. К всеобщей радости установлен факт герметичности наружного уплотнителя:beer:Правда насчет количества жалоб и ведер Вы преувеличиваете:)

  • Лайк 1