Прошу принять новичка ! Вопрос по крыше, все ли правильно ? Прошу не судить строго, а советы и критика принимается на ура ! Спасибо.

vid_1.thumb.jpg.80498207bdfaca8e48d60dd321ce7cf5.jpg

vid_2.thumb.jpg.de217b7ac382c9dd0826e83b78169890.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу принять новичка ! Вопрос по крыше, все ли правильно ? Прошу не судить строго, а советы и критика принимается на ура ! Спасибо.

 

Вопрос: Какой кровельный материал Вы собираетесь укладывать? Какое будет утепление?

При такой конструкции стропильной части, как на картинках, крышу при хорошем ветре может сорвать.

Стропильную часть нужно установить на мауэрлат сечением 150х100мм.

Сечение стропильной ноги необходимо увеличить до 50х150 мм ( при укладке металлочерепицы, битумной черепицы, и т.д - более легкие материалы) , а при более тяжелом материале, как цементно-песчаная черепица, керамическая и.т.п., необходимо увеличить до 150х80мм (170х80мм) и более. По стропилине контррейку 50х50 (для обеспечения подкровельной вентиляции), а затем только обрешетка (шаг варьируется от вида кровельного материала (по рекомендациям производителей).

Свесы кровли выпускать не стропилиной, а дошить доски (кобылки), сечение завсит от кровельного материала

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за правки.....

Крыша будет без утеплителя только, гидробайер и металлочерпица. Утеплитель будет на потолке. Я поставил мауэрлат 150х150 вы даете меньше размер так лучше ? Об увеличении сечения стропил понял, не понял по поводу конструкции, что не так ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за правки.....

Крыша будет без утеплителя только, гидробайер и металлочерпица. Утеплитель будет на потолке. Я поставил мауэрлат 150х150 вы даете меньше размер так лучше ? Об увеличении сечения стропил понял, не понял по поводу конструкции, что не так ?

 

По поводу мауэрлата, то 150х100 мм - это необходимый минимум, а 150х150 мм -это норма.

Конструкцию по стропильной системе под металлочерепицу см. в инструкциях по монтажу (Ruukki и ТПК)

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...