Работа над ошибками по гидроизоляции фундамента

lev733

Рекомендовані повідомлення

При возведении перегородочной стены в кирпич (рыли под нее фундамент)между гаражом и комнатой забыли проложить гидроизоляцию м/у фундаментом и самой кладкой. Саму стену и часть фундамента по вертикали утеплили с гаража( он не отапливаеться) экструдированным полистеролом 3 см.толщиной.Уже вся комната поштукатурена, но внизу стены 10см намокают( тянет влагу).Что нам делать, как исправить? Можно на штукатурку нанести гидроизоляцию высотой 20-30см,а потом сверху зашпаклевать ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно на штукатурку нанести гидроизоляцию высотой 20-30см,а потом сверху зашпаклевать ?

 

Нет. Если это капиллярный подсос, то слой гидроизоляции только поднимет воду выше. Она ведь движется в теле стены.

У вас в комнате пол сделан?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На черновую стяжку положили экстр. полистерол (ЭППС)2 см.,и сверху сделали чистовую 5-6 см. Вот еще, что в гараже еще нет пола вообще, туда надо навозить землю 40-50см., (фундаментный блок даже видно) и мы этот блок как и стену вертикально утеплили ЭППС 3 см.Сейчас усилино грею комнату может это остаточные явления после штукатурки (закончили штукатурку 20 декабря и влажность 80%).Вообще все наружные стены утеплены.Толщина стены где-то 44 см снаружи полкирпича силикатн+прослойка 6-7см засыпана крошкой пенопласта+1кирпич силикатн.( внутрен. стена)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да примерно так.Если малинов.цвет это ЭППС то сверху него стяжка 5-6см(в ней идут трубы к батареям)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага.

Я так понимаю первый слой кирпича на фундамент клали на раствор.

Вот это раствор можно сделать гидробарьером от капиллярной влаги.

Для этого его необходимо пропитать материалом Аквамат-Ф www.ekco.ua/?tid=23&lang=ru&nid=14 или чьим-либо аналогом.

Материал реагирует с известью, которая всегда присутствует в цементе и заращивает капиллярную систему раствора нерастворимыми кристаллами.

 

Для этого нужно либо обратиться в наш отдел производства работ. Они насосом введут Аквамат-Ф в стену.

 

Либо сделать это самотеком.

Насврелить под углом шпуры в стене так, чтобы шпур вошел в фундамент на 1- 1,5 см. Шпуры сверлить с шагом 10-15 см. Диаметр отверстия где-то 14 мм.

Взять пустые ПЭТ бутылки отрезать у них дно.

Взять куски поливочного шланга соединить их с горлышками бутылки и ввести в шурф.

Придумать как удерживать бутылки в вертикальном положении.

Заливать в бутылки Аквамат-Ф и доливать по мере его расхода.

 

Можно это же решить с помощью воронок.

 

Расход Аквамат-Ф на 1 мп стены в кирпич приблизительно 4 кг.

1374869763_Floor4.thumb.JPG.bdb4593c4cbbaeb8fc65a2906aa17edc.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо,будем думать,до лета со стенами делать ничего небудем, пусть дом хорошо просохнет