Помогите рассчитать сечение прогонов

VillaDeLux (ex Акро)

Рекомендовані повідомлення

господа конструкторы с дипломом и опытом, помогите рассчитать сечение прогонов (красным цветом выделены)

 

прогоны опираются на двух стенках. пролёт - 6 м. подкосы крайне не желательны.

 

по сему, просьба расчитать сечение.

 

угол наклона кровли - 29 градусов

кровля - бетонка (45 кг\м.кв.)

регион запад крыма (евпатория) снегов особых не бывает

укромный уголок центра города - защищена от ветра.

 

226434204_.thumb.JPG.0e3dc9b94a5946eeed2ae1aeb6598cd8.JPG

1427357492_2.JPG.2491d0cb9f7246616bdab5d2b8e6e09c.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Была аналогичная ситуация. Не могу вспомнить только где.

Применили прогон пролетом 5,7 м сечением 200*150 на стойках при пролете стропил 4,2 прогон-мауэр. Стропила 50*200.

В вашем случае стропила можно брать 6ти метровые (на глаз - до края карниза дотя'нуться без доточки кобылок).

ИМХО Т.к. у Вас прогон+подхват, их сечения в 200*100 за уши должно хватить. По верхнему прогону подкосы все же поставил бы, уменьшив пролет до 4,8...4,5м.

Как то так :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Применили прогон пролетом 5,7 м сечением 200*150 на стойках

я тоже думал в этом направлении

 

В вашем случае стропила можно брать 6ти метровые...
в данном случае разговор о стропилах не ведётся вообще.

 

 

По верхнему прогону подкосы все же поставил бы, уменьшив пролет до 4,8...4,5м.

нельзя, в связи с тем что подкосы будут мешать в интерьере.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Признаюсь честно, конкретно с расчетами у меня так себе. Есть справочники, авто расчеты, и т.д. ИШО??

Опытные конструктора, пользуясь теми же справочниками/расчетами, умудряются выполнять на обрешетке 50*50 консольные свесы по 900 мм под керамику, с пеной у рта доказывая, что ФсЁ будЭ арбАйтен. А накося... Клюют такие всесы под первым же снежком.

Это я о том, что стараюсь отталкиваться от здравой логики и уже полученного опыта.

Вы писали об интерьере и невозможности подкосов: балки будут открытые?? как элемент интерьера??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

господа конструкторы с дипломом и опытом, помогите рассчитать сечение прогонов (красным цветом выделены)

 

прогоны опираются на двух стенках. пролёт - 6 м. подкосы крайне не желательны.

 

по сему, просьба расчитать сечение.

 

угол наклона кровли - 29 градусов

кровля - бетонка (45 кг\м.кв.)

регион запад крыма (евпатория) снегов особых не бывает

укромный уголок центра города - защищена от ветра.

 

[ATTACH]107575[/ATTACH]

[ATTACH]107576[/ATTACH]

 

Расчет без учета веса стропил (Вы не дали их сечение и шаг).

Нагрузка: снег+с.в.кровли

 

Ближний прогон - сечение 100х250 (дерево) или швеллер №14

Дальний прогон - сечение 100х180 (дерево) или швеллер №10

  • Лайк 1