сколько выдерживать армпояс перед укладкой плит перекрытия?

alkul

Рекомендовані повідомлення

Имею стены из газобетона, неделю назад залили армпояс плюс пару колон и перемычек в эркере. В пятницу планируется укладка плит перекрытия. Слышал два мнения - достаточно выждать неделю, и нужно ждать три недели. Ваше мнение?

 

Там где армпояс опирается на несущие стены - меня не пугает. Но есть перемычка длинной два с половиной метра, на которую будут опираться плиты (и еще пара поменьше). Ждать еще пару недель, или достаточно хорошо подпереть перемычки снизу подпорками, укладывать плиты и гнать коробку, при этом спать спокойно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Максимальної міцності бетон без домішок набирає за 28 днів

Якщо хочете спати спокійно чекайте 3 тижні

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не максимальную, а марочною.

Так, дякую за уточнення. Ящо будуєте власний дім і є можливість почекати - почекайте :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше недели смысла ждать никакого. Плиты перекрытия, которые лягут на армпояс -это максимум 10-20% от той нагрузки, что у него будет при завершении строительства.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, дякую за уточнення. Ящо будуєте власний дім і є можливість почекати - почекайте :)

 

И так каждый раз по 28 дней после каждой бетонной конструкции? :D