Уважаемые, прошу, прокомментируйте смету, интересует общий порядок цен на материалы.

Дом общей площадью 250 кв.м, нужно начинать, чтобы не задерживать отделочные работы.

Спасибо.

elektrika quotation.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2,3 км кабелей на 250м2 дома? Это по 9м на каждый квадрат? Что я пропустил?

 

ЗЫ. У Вас ввод трехфазный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первое, что увидел - "кабель ПВС". ПВС - это не кабель, а шнур.

Ни в коем случае не используйте его для стационарной прокладки - на форуме тема уже не один раз подымалась (его назначение - совершенно другое).

 

Да и цена ПВС 3*2,5 - 8,23 грн - слишком завышена (как и ПВС 3*1,5).

Для сравнения - ВВГнд 3х2,5 (ТД Одессакабель) стоит 7,6 грн.

 

Кабель UTP и ТВ - не указан какой. Цена приведена за средний, но какой поставят - никто не знает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за комментарии,

ввод 3-х фазный, плюс еще маленький гостевой домик во дворе, плюс предусмотреть полив, автоматику ворот.

 

InSan, можно пож. уточнить по кабелям, какое назначение у ПВС ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые, прошу, прокомментируйте смету, интересует общий порядок цен на материалы.

Дом общей площадью 250 кв.м, нужно начинать, чтобы не задерживать отделочные работы.

Спасибо.

 

Цены на щиты загадочные. Накладной металлический щит на 36 модулей Striebel & John (ABB) стоит 1935,42 грн. Пластиковй врезной Unibox с дымчатой дверью на 36 модулей (Италия, ABB) стоит 381 грн.

Узнайте, какой бренд они закладывали в смету.

 

Количество провода с приличным запасом - у меня на дом 250 кв.м. ПВС 3х1,5 ушло до 600 м, 3х2,5 где-то столько же. Притом, что все световые группы тянул в щит без распредкоробок - под "Умный дом".

 

Цены на кабель указаны прайсовые.

 

Когда будете выбирать стабилизатор, генератор, люстры, парковый свет, радиоуправление - обращайтесь, проконсультирую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

InSan, можно пож. уточнить по кабелям, какое назначение у ПВС ?

 

Провод соединительный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цены на щиты загадочные.

Это видимо, вместе с потрохами.

Комментировать безсмысленно, не зная, что внутри.

 

ПВС - это ОЧЕНЬ зря.

1. Дороже, 2. Хуже, 3. Тупо больше в смысле геометрии, а на таком объеме будут штробы больше, чем под канализационные трубы.

 

Фаза искатель - это чево такое?

 

Веселый город Николаев...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фаза искатель - это чево такое?

 

Веселый город Николаев...

 

Наверное датчик фаз. Лампочка короче. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное датчик фаз. Лампочка короче. :)

Есть подозрение, что все-таки "автоматический переключатель фаз".

Но дело не в этом.

Кабель ПВС

Труба ПХВ - ПолиВинилХлорид

Фаза искатель

Расключение щита

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заприметил-как маляра за электрику возьмутся, так обязательно

используют ПВС, наверно за цвет его полюбляют.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замените кабель ПВС на ВВГнг. Чтобы штробы были меньше или вообще их не было ВВГнг-П.

Контур заземления 800грн. Не знаю считать нужно. Спросите сколько штырей и какой длинны.

Где работы по монтажу кабеля в гофре и без оной?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, уважаемые, всем,

есть над чем подумать, занимаюсь дальше...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах