Доброго дня, підійшов час та необхідність вирішувати з наявною свердловиною.

 

Що могло статись , чому, чи е і які можливі варіанти вирішення проблеми?

 

Розташування: с.Плесецьке, Васильківського р-ну (50°13'31.74" Пн 30°07'11.18 сх)

Анамнез: свердловина 07.2009 народження, грунти при бурінні вказани на фото, глибиною 38 метрів, статика 18м, динаміка 31м, дебет 2000л\г, трубою інсталпласт ХР 125, насос незмінно Водолей БЦПЄУ 0,5-63У, підключено 32 трубою на гідробак з автоматікою, на початку вода з душком, богата на залізо-жовтіла, але чиста "питна", використовувалась для будівництва а потім не постійно качалась на поліви.

 

Десь на весні 2013 виявив залежи піску в фільтрі встановленому на трубі одрузу зі скважини до гідробака та автоматіки, після цього почався видобуток піску, інколи майже в промислових маштабах, хвала Водолею він витримав знущання та протягнув до нині - дуже впав нопор та видобуток але працюе.

Кількість піску на мій погляд шалена, його фракція дуже маленька як пил майже.

 

Ціею весною почав використовувати воду, на початку пійшла вода з піском , після кількоденного постійного зливання води йде візуально прозора чиста вода але все одно з частинками піску.

DSC00633.thumb.jpg.e315a06e33291ae472a18eef49c3c63e.jpg

IMAGE_541.jpg.99eddd41d742e3056280d9b3461e4643.jpg

IMAGE_546.jpg.ae58032017676943b9468d834998f4ff.jpg

DSC06928.thumb.jpg.752f906604eb219b2ef614cda549fd03.jpg

DSC01225.jpg.ad0e1e99a9f3c85f92c6d01bdda31987.jpg

DSC01224.jpg.7486e0f0b5daa58e19febdb84b3404f7.jpg

DSC01204.jpg.48dd19007baf0f08363fc94e829e34b3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня, підійшов час та необхідність вирішувати з наявною свердловиною.

 

Що могло статись , чому, чи е і які можливі варіанти вирішення проблеми?

 

Розташування: с.Плесецьке, Васильківського р-ну (50°13'31.74" Пн 30°07'11.18 сх)

Анамнез: свердловина 07.2009 народження, грунти при бурінні вказани на фото, глибиною 38 метрів, статика 18м, динаміка 31м, дебет 2000л\г, трубою інсталпласт ХР 125, насос незмінно Водолей БЦПЄУ 0,5-63У, підключено 32 трубою на гідробак з автоматікою, на початку вода з душком, богата на залізо-жовтіла, але чиста "питна", використовувалась для будівництва а потім не постійно качалась на поліви.

 

Десь на весні 2013 виявив залежи піску в фільтрі встановленому на трубі одрузу зі скважини до гідробака та автоматіки, після цього почався видобуток піску, інколи майже в промислових маштабах, хвала Водолею він витримав знущання та протягнув до нині - дуже впав нопор та видобуток але працюе.

Кількість піску на мій погляд шалена, його фракція дуже маленька як пил майже.

 

Ціею весною почав використовувати воду, на початку пійшла вода з піском , після кількоденного постійного зливання води йде візуально прозора чиста вода але все одно з частинками піску.

С какой частотой выполнялось сервисное обслуживание насосного оборудования, проверка и регулировки ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С какой частотой выполнялось сервисное обслуживание насосного оборудования, проверка и регулировки ?

 

:) ну так щоб проводити регламентні профілактичні огляди та ремонтно-регуліровочні процедури з визовом фахівців то жодного разу.

 

А самутужки підьеми насоса раз за ці роки робив, коли почалось видобування піску то віще нижче його сувал то і підіймати почав.

Тиск в гідробаку періодично контролювався , як протік фланец на гідробаке то розбирав, як алгорітм автоматіки почав невлаштовувати то купив нову 1.5-2 роки тому і замінив знов таки з контролем тиску в гідробаке та іншими попутними маніпуляціями.

 

Ну і все, а шо туди лізти коли все працюе...?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно из-за подвижки грунта в районе "плывуна", треснула труба, вот от туда и идет песок.

Какая сейчас фактическая глубина скважины?

Какой вид грунтов вообще? Что-то на фото я не увидел.

Какой конечный грунт был при бурении? Песок, глина, мел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно из-за подвижки грунта в районе "плывуна", треснула труба, вот от туда и идет песок.

Какая сейчас фактическая глубина скважины?

Какой вид грунтов вообще? Что-то на фото я не увидел.

Какой конечный грунт был при бурении? Песок, глина, мел?

 

Глибину намацав 37.5 було задекларовано 38..

Грунти на фото на бурильній машині на борту вказані(30-32м горізонт полтава, 32 торф, а далі хз.)

 

Питання шо робити? чи можливо іі поправити чи готуватись на нову свердловину?

Чи технологічно можливо зробити свердловину в томуж приямку що і існуюча, кільце метрове -наче місце е, а ось чи можливо?

DSC02409.jpg.3d1f715cae31d7890be5fe1b3cea96d1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно из-за подвижки грунта в районе "плывуна", треснула труба, вот от туда и идет песок.

 

Щоб таке стверджувати, потрібно мати докази.

 

Не можна безпідставно говорити про "пливуни" або "зміщення пластів".

"Правдоподібніше" звалювати все на блакитного трубоїда, що живе під водою та гризе обсадну трубу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Анамнез: свердловина 07.2009 народження, грунти при бурінні вказани на фото, глибиною 38 метрів, статика 18м, динаміка 31м, дебет 2000л\г, трубою інсталпласт ХР 125, насос незмінно Водолей БЦПЄУ 0,5-63У, підключено 32 трубою на гідробак з автоматікою, на початку вода з душком, богата на залізо-жовтіла, але чиста "питна", використовувалась для будівництва а потім не постійно качалась на поліви.

Ви не написали на якій глибині висить насос. Самі ви можете тільки підняти його вище, все інше без бурових діл майстрів не зробите. Якщо знаєте скільки у вас м фільтрів, підніміть вище них.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

…. на якій глибині висить насос. Самі ви можете тільки підняти його вище.

Мартишкін труд. Боротьба з наслідком, а не з причиною, короткочасне поліпшення ситуації, а не її виправлення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Наче труба з насвердленими отворами обмотана якоюсь дрібною сіткою та зверху укріплена дротом.

На жаль, я не був присутній на етапі труб в свердловину, не встиг :((((((((

На фото може шось можно впізнати.

 

Додам ще один симптом, зараз буває таке: може довго йти прозора "чиста" вода, навіть пити можно , крупинка десь потрапить, і раптом починає гнати пісок з водою 10-20 секунд і знову тече собі прозора вода... шо за така фігня?

IMAGE_540.jpg.c932dcaf0befd82d860d531723dc30b6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ambas, вариантов несколько:

- повреждение фильтра;

- повреждение трубы;

- повреждение заглушки.

Чистая вода идет до того момента пока статический уровень воды не понижается до определенного уровня, а потом "прет" песок.

Самое "безболезненное" - повреждение заглушки. Нужно будет очистить скважину от песка и отсыпать зону заглушки отсевом (или загерметизировать другим способом).

Остальные варианты, скорее всего, приведут к переделке скважины.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...