Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Непонятки с напряжением в цепи освещения

K2

Рекомендовані повідомлення

Камрады, дайте хинт где искать проблему.

В доме разведена электрика. Работает ВСЕ и ВЕЗДЕ, кроме... освещения территории. С этажного щитка на территорию выходят четыре линии, подключенные через четыре автомата 16А. Выход линий - через стены фундамента, в разных местах дома. На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. На трех проводах, торчащих из земли, имею по 15 вольт, и лишь на одном - 220в. При этом, 15 вольт на трех проводах имеются в наличии даже тогда, когда автоматы выключены! шозанах??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проверь индикатором Если в щитке 3 фазы - можно и тестером относительно других фаз. Похоже нет фазы. Проверь приходит ли фаза на вход автоматов Если все 4 стоят рядом и фаза есть на 1м - проверь перемычку межу ним и следующим

Если автоматы 2полюсные - причина может быть и в одном из них

На 15В эти на цифровом тестере не смотри пока... На крайняк померяй между "0" и "землей" и "фазой" - может и станет понятно откуда 15В

И не забывай SAFETY FIRST ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Камрады, дайте хинт где искать проблему.

В доме разведена электрика. Работает ВСЕ и ВЕЗДЕ, кроме... освещения территории. С этажного щитка на территорию выходят четыре линии, подключенные через четыре автомата 16А. Выход линий - через стены фундамента, в разных местах дома. На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. На трех проводах, торчащих из земли, имею по 15 вольт, и лишь на одном - 220в. При этом, 15 вольт на трех проводах имеются в наличии даже тогда, когда автоматы выключены! шозанах??

 

1. Сразу стал бы грешить на обрыв ноля, но есть некоторые "но"....

2. 15 В на цифровом мультиметре, при бесконечно большом входном сопротивлении прибора ни о чем по сути не говорит, другое дело было бы при 15 В на нагрузке (та же лампочка).

3. "На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. " относительно чего производятся измерения (один щуп на автомат, а второй...) ?

 

Не зная Вашу подготовку как электрика, порекомендовал бы сначала осмотреть место подключения нулевых проводников, затем прозвонить хотя бы одну неисправную линию.

 

И еще вопрос, а эти линии вообще нормально работали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В щитке у меня 3ф.

Автоматы на каждую "ветку" отдельные, висят на разных фазах (ну только два из них попадают на одну и ту же фазу).

Перед автоматами фаза есть, на каждом.

После автоматов, если они включены, фаза есть, на каждом.

После автоматов, если они выключены, мультиметр показывает 1 вольт, на каждом.

От автоматов в разные стороны дома идут 4 длинных кабеля. В конце трех из них получается 15в при любом положении автомата. 15в идут именно от фазного проводника, межу "0" и "землей" - пусто. И только на одном проводе - желаемые 220в при включенном автомате.

УЗО стоит на столбе после счетчика. В щитке еще дофига разных УЗО, но я не уверен что эти цепи на них повешены.

 

Я не представляю, каким образом оказались перебитыми три фазных проводника, да еще так искуссно: 220в от них отрезало, а 15в им было присвоено.... Это могло произойти только в районе щита, т.к. далее провода расходятся в разные концы дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Сразу стал бы грешить на обрыв ноля, но есть некоторые "но"....

2. 15 В на цифровом мультиметре, при бесконечно большом входном сопротивлении прибора ни о чем по сути не говорит, другое дело было бы при 15 В на нагрузке (та же лампочка).

3. "На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. " относительно чего производятся измерения (один щуп на автомат, а второй...) ?

 

Не зная Вашу подготовку как электрика, порекомендовал бы сначала осмотреть место подключения нулевых проводников, затем прозвонить хотя бы одну неисправную линию.

 

И еще вопрос, а эти линии вообще нормально работали?

увидел ваши вопросы позднее, отвечаю:

электрик я любительский. посещал в юности радиокружок, травил платы и паял туда всякие радиодетальки :)

Выход каждого автомата - второй щуп на заземление щита. Кабель трехжильный, 15в от фазного проводника проверял даже на куске арматуры. сделал вывод - именно в фазном проводнике нет нужных 220в.

Под нагрузкой 15в не мерял, сделать?

Линии раньше не тестировались.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО на наружку по идее должны идти

А можешь фото щитка в открытом виде со всеми "потрохами" предоставить ? С указанием - где какой автомат

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО на наружку по идее должны идти

А можешь фото щитка в открытом виде со всеми "потрохами" предоставить ? С указанием - где какой автомат

 

нашел в архиве фотку закрытого щита. внутри там врядли что-то будет видно на фото - очень много проводов.

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Линии раньше не тестировались.

Ну это уже другое дело, а то честно говоря тяжело представить что должно было произойти с работающими линиями чтобы такое увидеть.

 

Под нагрузкой 15в не мерял, сделать?

Да, неплохо было бы.

 

Рекомендую начать все таки с прозвонки какой либо неработающей линии, "откинув" ее от автомата, и желательно от ноля щитка. Нужно прозвонить как сами проводники, так и между ними. К стати, проверьте еще наличие напряжения там где было 15 В при откинутой от автомата фазе, но при подключеном ноле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну это уже другое дело, а то честно говоря тяжело представить что должно было произойти с работающими линиями чтобы такое увидеть.

 

 

Да, неплохо было бы.

 

Рекомендую начать все таки с прозвонки какой либо неработающей линии, "откинув" ее от автомата, и желательно от ноля щитка. Нужно прозвонить как сами проводники, так и между ними. К стати, проверьте еще наличие напряжения там где было 15 В при откинутой от автомата фазе, но при подключеном ноле.

 

сделаю, отчитаюсь :)

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Камрады, дайте хинт где искать проблему.

В доме разведена электрика. Работает ВСЕ и ВЕЗДЕ, кроме... освещения территории. С этажного щитка на территорию выходят четыре линии, подключенные через четыре автомата 16А. Выход линий - через стены фундамента, в разных местах дома. На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. На трех проводах, торчащих из земли, имею по 15 вольт, и лишь на одном - 220в. При этом, 15 вольт на трех проводах имеются в наличии даже тогда, когда автоматы выключены! шозанах??

 

Лучше, конечно найти схему у электрика, который делал разводку. Пока единственная мысль - электрик сделал "Проходной нуль". Т.е. нулевой провод проходит через все нагрузки и коммутируется на каждой нагрузке. Т.е. достаточно на одной из нагрузке оторваться нулю, то все последующие нагрузки могут отрубиться. Это произошло в один момент или сначала поглючило (мерцает, периодически отключается)?

 

ЗЫ. Щитки и автоматы правильные :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если относительно "земли" тоже нет напряжения -какой обрыв нуля ?

А провода прозвони конечно. Но маловероятно чтобы три сразу оборвались

Щиток конечно правильный, только с крышками ничего картинка такая не дает Да и надписи не рассмотреть

На хорошем снимке с большим разрешением можно попробовать и по фото увидеть Лучше выложить на радикал чтобы не ограничиваться в разрешении ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если относительно "земли" тоже нет напряжения -какой обрыв нуля ?

 

ребята, не было обрыва ни нуля, ни фазы. был обрыв мозга, который забыл про ВЫКЛЮЧАТЕЛИ между щитком и торчащими из земли проводами...

просто не все коробки еще стоят, скромно висящие провода под выключатели перед выходом из дома давно были забыты... вот так, поспешил - людей насмешил :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:lol::lol::lol:

Прямо первый пункт из поиска неисправностей в интсрукциях к бытовой технике:

Проверьте, включено ли в розетку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да нет, у меня был второй пункт - проверьте, включен ли выключатель питания :)))

 

Я сначала начал завидовать -- 15В наводки!!! Кабели, линии где-то в земле и пр.-- можно ловить, потом все упал-мультик то цифровой. Ловить это извлекать пользу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...