тогда 300 : 20 = 15 мм.

отсюда Ваша рекомендация : при шаге лаги 300 мм применять ОСП толщиной не менее 15 мм.

так?

 

Формула касается половой доски. Для этого материала (доски) и таблица в Вашем сообщении, где последняя пара совпадает с формульной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опасности этой лужи для дома нет.

Для владельцев дома есть.

Сценарий : лужа замерзла, кто-то шел по крыше, подскользнулся, ну, и....

Короче будет что рассказать :

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,

Строю дом два этажа. Этаж 130 метров.

Планирую плоскую кровлю.

 

Пирог:

ТПО мембрана

Техноруф В Экстра (175 кг/м.куб) 50мм

Техноруф Н Экстра (100 кг/м.куб) 150мм

Пароизоляция

Профлист пк 57 0.65мм

Деревянные лаги

Две воронки в центре кровли кровля в форме чаши.

 

Есть вопрос по узлу примыкания к парапету и вентеляции

Сейчас запланированый узел выглядит как на миниатюре.

Вопрос:

Перебрав разные узлы, нашел разные варианты премыкания.

1. Через утеплитель в месте примыкания к стене.

2. Примыкание непосредственно к стеновому материалу без утеплителя.

 

Может у когото есть опыт первого и второго вариантов?

Нужно ли дополнительно использовать утеплитель в месте нахлеста мембраны на парапет?

 

Вопрос:

Достаточно ли 4 воронок по 70мм для площади в 130м? По проекту достаточно, может у когото есть реальный опыт или проблемы?

651749987_1.jpg.b34584625aac871e59f200826c4eaad4.jpg

1272783723_2.jpg.c224e4e4130c7f3759d949e4db33a9e1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

PVC, TPO, FPO кровельные мембраны иногда требуют ремонта.

Есть возможность это делать самостоятельно без приглашения мастеров-кровельщиков.

Делать это полиуретановыми мастиками, которые наносятся на место потери герметичности.

Для надежного приклеивания полиуретановой мастики к PVC, TPO, FPO кровельным мембранам Изомат начал производить специальный грунт-активатор адгезии.

ekco.uaprom.net/g76467218-aktivator-adgezii-pvhtpo

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PVC, TPO, FPO кровельные мембраны иногда требуют ремонта.

Есть возможность это делать самостоятельно без приглашения мастеров-кровельщиков.

Делать это полиуретановыми мастиками, которые наносятся на место потери герметичности.

Для надежного приклеивания полиуретановой мастики к PVC, TPO, FPO кровельным мембранам Изомат начал производить специальный грунт-активатор адгезии.

ekco.uaprom.net/g76467218-aktivator-adgezii-pvhtpo

Говорит ли это о том, что теперь есть возможность накатывать ПУ к ПВХ? Например вертикальным трубам или водосточке?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PVC, TPO, FPO кровельные мембраны иногда требуют ремонта.

Есть возможность это делать самостоятельно без приглашения мастеров-кровельщиков.

Делать это полиуретановыми мастиками, которые наносятся на место потери герметичности.

Для надежного приклеивания полиуретановой мастики к PVC, TPO, FPO кровельным мембранам Изомат начал производить специальный грунт-активатор адгезии.

ekco.uaprom.net/g76467218-aktivator-adgezii-pvhtpo

 

Мне товарищ говорит что ТПО лучше чем ПВХ, но и воронки на нее дороже, и на жаре она растягивается.

Другой товарищ говорит что нет смысла тратить деньги на воронку с подогревом сейчас все делается самогреющимся кабелем который нагревается в зависимости от уменьшения температуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Говорит ли это о том, что теперь есть возможность накатывать ПУ к ПВХ? Например вертикальным трубам или водосточке?

 

К примеру, фановая труба, которая торчит из кровли.

Как показали мои умозаключения :) и наш опыт, то нанесение ПУ на наружную поверхность любых труб разной природы обеспечивает хороший контакт и без активатора.

Когда мастика начинает "подсыхать" (а в ней есть немного растворителя ) она слегка уменьшается в размере (усаживается). При этом она механически дополнительно обжимает трубу.

Вот с внутренней поверхность (водосточка) все наоборот.

 

По-любому, я сначала попробую в мастерской что это за активатор и уже потом, к весне, скажу круто это или нет. Почему к весне? Потому, что после нанесекния положу его к нам на крышу перезимовать.

 

Добавлено через 3 минуты

Мне товарищ говорит что ТПО лучше чем ПВХ, но и воронки на нее дороже, и на жаре она растягивается.

Другой товарищ говорит что нет смысла тратить деньги на воронку с подогревом сейчас все делается самогреющимся кабелем который нагревается в зависимости от уменьшения температуры.

 

Тут наш evrokrovlia прокомментирует. Это его парафия.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу вопросов )) но прокомментирую:

Хороший ТПО лучше хорошего ПВХ; работать с ПВХ проще, чем с ТПО; ТПО очень не любят кровельщики, температурный корридор сварки намного уже, растяжение\волны на солнце тоже не доставляют радости

ТПО будет намного дольше служить, чем ПВХ; у ТПО меньше факторов сокращения срока службы; ТПО на сегодня шире применяют в Германии знаю, в Европе в целом не могу понять\нет достоверной информации

горючесть ТПО выше, что иногда не нравится проектировщику; но важнее оценивать пожаробезопасность всего пирога, чем материала толщиной менее 2мм

Подогрев? Да. Лучше греть магистраль и воронку одним кабелем. Не вижу смысла платить за воронки с подогревом. Если внутренний водосток (не по фасаду), можно брать с подогревом, как вариант

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще есть вопрос: делали кровлю в 2011 году; приезжали на осмотр в 2013 и в 2017. Вопрос конструктивный: нанесли ПУ на фановые трубы. Другие опаяли ПВХ. Для опыта. ПВХ мембраной обваривать неудобно. ПУ - быстро и без головной боли.

Но прошло время и результат ПУ был плохим. Приложил фото

Вопрос: что неправильно могло быть сделано? В 2011 о ПУ знали очень мало и только от Вас, могли натупить, здесь именно конструктивный вопрос, ни в коем случае не камень в огород ПУ, при правильной работе и подборе материалов все работает, мы убедились

Грунтовали и как наносили не могу ответить, много времени прошло

 

1. Нужно было армировать?

2. По рубероиду больше слой или?

3. Спец грунтовка? Или разбавлять ПУ ксилолом для грунтовки?

Спасибо

100_2393.thumb.JPG.e16a141a171fd1153ef5a0abef96ed10.JPG

IMG_6464.thumb.JPG.39a032c0210df5a813b6a8d087a6569b.JPG

IMG_6468.thumb.JPG.0fd4254051ca07f6c0b787d69640e262.JPG

IMG_4782.thumb.JPG.4568e57daf0b3f7e0fd48097ad8b3bfb.JPG

IMG_4785.thumb.JPG.ed8bccc90fc835e054c1bfdb35148aba.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут поведение основания. Интересно понять почему битум (а там многослойная многолетняя обмазка битумом была) так трещит.

Трещины с раскрытием где-то 5, а то и 10 мм.

Тут ни в никакой показатель crack bridging не вписаться.

Рулоны в данном случае не связаны с основанием.

Они просто сделали коробочку-каркас вокруг него. И им хорошо.

 

Если взять инструкции по нанесению мастик (независимо от их природы) все места прохода элементов через кровельный пирог армируются, как и места перехода горизонталь-вертикаль. Хотя от последнего мы все чаще уходим так как делает "суперэластичную" выкружку.

В Вашем случае просто армирование.

Это как минимум расход материала на 1 м кв в 2,2 кг.

Это совсем другая прочность на растяжение (ГИ скорее оторвется от поверхности, чем порвется).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Propeller подскажите пожалуйста, год назад сделали плоскую крышу, основание ОСБ 22 мм, шаг балок 40 см. Швы все проклеены. После зимы проблем не было. Но через некоторое время весной и на протяжении лета, ОСБ начинает местами скалываться и рвет полиуретановую мастику Изофлекс ПУ 500.

Общался с Татьяной, она говорит что по ОСБ вообще не рекомендуется наносить мастику. Нужно жесткое основание (бетон, стяжка и т.д.). Вы в ветке пишите обратное. Как быть в данной ситуации и как решить данную проблему?

Спасибо.

0-02-0a-4d82b12453e9789ed927ed6fdd4b0fbf83e0ffd5bafd2ca4c11e3bfa135e7900_a87e876.thumb.jpg.43be5e68fe897ec5fdd239a2309909e0.jpg

0-02-0a-8bb8be522379d19e727c6ae27c3caa552f9c54452d53fd49d53178b154914b62_47e092c2.thumb.jpg.79d22e8aab2eb0be055e466c4f8f4fb3.jpg

0-02-0a-adcc5b5471d0c7710de2e4442fe5e7e8c4aa7148e34ce692ce466996ca3d36df_95dc96b4.thumb.jpg.1e324e98ec04dceb0f8630a12911beb9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас похоже OSB хватает влагу где-то(снизу?). Так же видно как запузырилась мастика(или то песок?). Или наносили на влажный OSB.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас похоже OSB хватает влагу где-то(снизу?). Так же видно как запузырилась мастика(или то песок?). Или наносили на влажный OSB.

Песок. Тогда были действительно дожди, но мастику на влажный ОСБ не наносили, давали хорошенько просохнуть.

Снизу есть вентиляция порядка 5 см над ватой и вата закрыта мембраной сверху, а снизу паробарьером.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если мастика не эластичная, то она просто порвала осб. Более прочное покрытие, на менее прочное основание наносить нельзя.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Много таких участков?

Нет, но они периодически появляются, при том не известно, где это будет в следующий раз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Верить мне. Я практикующий доктор.

Одна из причин:

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11

Таких причин уже есть больше десятка.

Вообще считаю ОСП идеальным основанием для ПУ.

2. Поддержу JohnnyD. Такое отсчелкивание стружки бывает при намокании ОСП. Мы как только заканчиваем день укладки ОСП сразу на ночь наносим грунт. Если дождь намочит ОСП, то приходится шлифовать поверхность. Убирать ёжик.

Может у Вас в некоторых местах фонит пароизоляция над ватой.

Если есть вентзазор, то он как-то соединен с атмосферой?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Верить мне. Я практикующий доктор.

Одна из причин:

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11

Таких причин уже есть больше десятка.

По ссылке к сожалению не понятно причину возникновения проблемы. Может не туда смотрю?

 

2. Поддержу JohnnyD. Такое отсчелкивание стружки бывает при намокании ОСП. Мы как только заканчиваем день укладки ОСП сразу на ночь наносим грунт. Если дождь намочит ОСП, то приходится шлифовать поверхность. Убирать ёжик.

Может у Вас в некоторых местах фонит пароизоляция над ватой.

Если есть вентзазор, то он как-то соединен с атмосферой?

ДА, вент зазор соединен с атмосферой, делал как Вы рисовали и как делал Иван Olenevod.

 

Так как лечить доктор? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не доктор, но лечить мембраной.

ИМХО, по осб делать что то обмазочное - такое себе решение, если кровля не эксплуатируется

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ссылке к сожалению не понятно причину возникновения проблемы. Может не туда смотрю?

 

По ссылке не проблема.

По ссылке ответ на сомнение "А можно ли ПУ наносить на ОСП?"

С отстрелом мы сталкивались только дождь мочил ОСП перед нанесением ПУ. После нанесения с таким явлением не встречались. Во всяком случае традиционно требовательные клиенты не звонили.

 

Так как лечить доктор? :)

 

Лечить появившиеся трещинки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не доктор, но лечить мембраной.

ИМХО, по осб делать что то обмазочное - такое себе решение, если кровля не эксплуатируется

 

Не эксплуатируемая кровля.

Резиновая ЭПДМ.

Возраст около 20 лет. Фото этого июля.

Видимо наш объект на следующий год.

ЛАточки. Под ними дырочки. А 1 дырочка = 20-30 м кв затопления. Ведь мембрана просто лежит.

0-02-04-8f3ca51a6d9536666d81e785fcc289edd876cab989934cce15906682a33dcb43_full.thumb.jpg.16b3de214e46564a439638d5eb007950.jpg

0-02-04-956a9003d5eb5f1ce86098380dd7886d018c5743f238b1d9b505a41d8af80e0c_full.thumb.jpg.7c6968f6cc832988d5e8535bf6f7aff4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Так как лечить доктор? :)

 

Лечить появившиеся трещинки?

 

Появившееся то понятно, как кардинально решить проблему, чтобы к ней больше не возвращаться?

Кровля будет эксплуатируемая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а снизу паробарьером.

он проклеен в нахлёстах лентой? приклеен к стене клеем?

 

Добавлено через 1 минуту

Снизу есть вентиляция порядка 5 см над ватой

Продухи, сообщающие этот вентзазор с наружной атмосферой есть?

 

Добавлено через 41 секунду

и вата закрыта мембраной сверху

какой именно?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Появившееся то понятно, как кардинально решить проблему, чтобы к ней больше не возвращаться?

Кровля будет эксплуатируемая.

 

Эксплуатируемая - значит относительно постоянно под визуальным контролем.

Тогда иметь под рукой колбаску Флекса и 1 кг ПУ 500.

Точки убивать по мере их появления.

Змінено користувачем Propeller
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...