Расчет коэфициента теплоотдачи для газобетона

Cерж

Рекомендовані повідомлення

Привет Всем

 

Пожалуйста помогите с расчетом и сравнением показателя с нормативом для Киевской области.

 

Обуховский 300х400х600, толщина стены 400 с штукотуркой

 

Киевские (Форум С) 625х250х375, толщина стены 375 со штукотуркой

 

По проэкту толщина 400 но подойдет ли 375?

 

Зараннее благодарен, нужно уже покупать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Требуемое R=2 Обуховский 400мм - проходит.

У Форум С,какая плотность? если такая же как у Обуховского 600,то R=1.89 - немного не дотягивает.

Расчеты при условии кладки на клей.