Доброго дня всем,залез сегодня на неотапливаемый чердак и обнаружил обильный конденсат на кирпичной кладке каналов(гильзованных) снаружи(на чердаке), в прошлом году небыло(.Какие будут мнения по этому поводу, просушить при помощи дуйки ,и отштукатурить и утеплить пенопластом? Проветрить-есть чердачное окно? другое?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала — проветрить.

 

В жилом доме образуется очень много влаги, которая вместе с тёплым воздухом проникает на чердак, а так как там холодно, то она очень быстро конденсируется на холодных поверхностях — металлических и кирпичных.

 

Из чего сделана крыша? Есть ли под ней водонепроницаемая и паропрозрачная мембрана?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала — проветрить.

 

В жилом доме образуется очень много влаги, которая вместе с тёплым воздухом проникает на чердак, а так как там холодно, то она очень быстро конденсируется на холодных поверхностях — металлических и кирпичных.

 

Из чего сделана крыша? Есть ли под ней водонепроницаемая и паропрозрачная мембрана?

 

Конденсат только на дымоходе вытяжки газов от котла,на других вентканалах расположенных в другой часте чердака его(конденсата) НЕТ! Крыша из мч есть гидробарьер

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стальной дымоход для котла (газового?) собран по дыму или по конденсату?

 

Закрыт ли от попадания снега зазор между стальной гильзой и кирпичной кладкой дымохода?

 

Не наблюдается ли намерзание льда на стальной гильзе дымохода, выходящей над кровлей?

 

Конденсат в виде стекающих капель воды или в виде инея (изморози) или замёрзших капелек?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конденсат в канале газоотвода от котла - вещь нормальная.

так и должно быть. котел 30квт за сезон выбрасывает примерно

1200 литров воды в виде пара, который и конденсируется на внутренних

стенках холодного канала. требуется защита от конденсата.

я понимаю, что дом жилой, чем быстрее сделаете гильзовку, тем меньше ремонта в последствии . лучше всего ФУРАНФЛЕКС, надежнее и долговечней, если сечение канала позволит можно попробовать нержавейку, дешевле но геморойней, есть вероятность или уменьшения сечения, или дополнительных разломов-восстановлений стен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стальной дымоход для котла (газового?) собран по дыму или по конденсату?

 

Закрыт ли от попадания снега зазор между стальной гильзой и кирпичной кладкой дымохода?

 

Не наблюдается ли намерзание льда на стальной гильзе дымохода, выходящей над кровлей?

 

Конденсат в виде стекающих капель воды или в виде инея (изморози) или замёрзших капелек?

Дымоход повторяюсь кирпичный,сам канал дымохода загильзован.

Над дымоходом есть козырёк,думаю что снег не должен попадать.

Намерзания вроде нет, сильно высоко чтобы точно разглядеть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конденсат в канале газоотвода от котла - вещь нормальная.

так и должно быть. котел 30квт за сезон выбрасывает примерно

1200 литров воды в виде пара, который и конденсируется на внутренних

стенках холодного канала. требуется защита от конденсата.

я понимаю, что дом жилой, чем быстрее сделаете гильзовку, тем меньше ремонта в последствии . лучше всего ФУРАНФЛЕКС, надежнее и долговечней, если сечение канала позволит можно попробовать нержавейку, дешевле но геморойней, есть вероятность или уменьшения сечения, или дополнительных разломов-восстановлений стен.

 

Конденсата в канале газоотвода котла нет-проверял через чистящую заслонку,котёл 32 кв ,Конденсат на наружной стенке (кирпичной кладке) в холодном(неотапливаемом) чердаке ,канал загильзован.Рядом канал вытяжки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Намерзания вроде нет, сильно высоко чтобы точно разглядеть.

А не проникает ли дождь и вода из растаявшего снега через незагерметизированный зазор между кирпичным дымоходом и кровлей? Такое часто бывает...

 

Ещё возможная причина: по воздушному зазору между кирпичной кладкой дымохода и гильзой поднимается тёплый воздух из жилой части дома, который содержит в себе влагу. Так как кирпичный дымоход не утеплён, то на холодном кирпиче (особенно в той части, которая выходит над кровлей) происходит конденсация влаги. Кирпич пропитывается этой влагой насквозь и эта влага проступает наружу, что и видно под крышей на чердаке. Это очень вредно для кирпича, так как от влаги его при морозах порвёт. Нужно внизу перекрыть поступление воздуха в зазор между гильзой и кирпичной кладкой дымохода с помощью базальтовой ваты (Rockwool).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В прошлом году не выпадало, значит не были такие перепады температур.

Утеплите дымоход, снаружи необходимо.

Больше конденсата будет выпадать снаружи, возможно оттуда и стекает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уберите козырек над дымоходом, это есть причина конденсирования пара из канала и выпадения "дождя" от козырька на кирпич дымохода, возможно, что вода и проникает между кладкой и нержавейкой.

И обязательно проверить, бывает хозяин уверен, что канал загильзован,

а на деле последних метров гильзовки и не хватает!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конденсата в канале газоотвода котла нет-проверял через чистящую заслонку,котёл 32 кв ,Конденсат на наружной стенке (кирпичной кладке) в холодном(неотапливаемом) чердаке ,канал загильзован.Рядом канал вытяжки.

А должен быть, внутри.

Значит гильза собрана по дыму и стыки не герметичны, через них и протекает в кладку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не проникает ли дождь и вода из растаявшего снега через незагерметизированный зазор между кирпичным дымоходом и кровлей? Такое часто бывает...

 

Ещё возможная причина: по воздушному зазору между кирпичной кладкой дымохода и гильзой поднимается тёплый воздух из жилой части дома, который содержит в себе влагу. Так как кирпичный дымоход не утеплён, то на холодном кирпиче (особенно в той части, которая выходит над кровлей) происходит конденсация влаги. Кирпич пропитывается этой влагой насквозь и эта влага проступает наружу, что и видно под крышей на чердаке. Это очень вредно для кирпича, так как от влаги его при морозах порвёт. Нужно внизу перекрыть поступление воздуха в зазор между гильзой и кирпичной кладкой дымохода с помощью базальтовой ваты (Rockwool).

 

Вроде зазор обклеен лентой изоляционной,дымоход, а вернее канал газоотвода находится не снаружи здания ,вернее внутри его,конденсат стекает сверху -дониза ,но не в середине канала ,а снаружи((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уберите козырек над дымоходом, это есть причина конденсирования пара из канала и выпадения "дождя" от козырька на кирпич дымохода, возможно, что вода и проникает между кладкой и нержавейкой.

И обязательно проверить, бывает хозяин уверен, что канал загильзован,

а на деле последних метров гильзовки и не хватает!

 

Да вроде козырёк см на 40 от канала,у других вообще на кирпич .

Уже врятли прверю(,не разбирать же дымоход

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А должен быть, внутри.

Значит гильза собрана по дыму и стыки не герметичны, через них и протекает в кладку.

 

Что значит по дыму?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В прошлом году не выпадало, значит не были такие перепады температур.

Утеплите дымоход, снаружи необходимо.

Больше конденсата будет выпадать снаружи, возможно оттуда и стекает.

 

Очень надеюсь на большой перепад температуры -22, буду обязательно утеплять .

А чем лучше из минваты-рулонной,стеновой или с фальгой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит по дыму?

Нижнее колено трубы вставляется вовнутрь верхнего.

По конденсату - наоборот.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конденсат стекает сверху -дониза ,но не в середине канала ,а снаружи((

Это значит, что стальные трубы дымохода собраны по дыму, то есть нижняя труба входит в верхнюю трубу, поэтому конденсат течёт сверху вниз и вытекает наружу через эти соединения труб. Нужно было собирать трубы по конденсату.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот с этого места поподробнее... :)

Гильзы из нержавейки ВСЕГДА нужно ставить по конденсату или есть нюансы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это значит, что стальные трубы дымохода собраны по дыму, то есть нижняя труба входит в верхнюю трубу, поэтому конденсат течёт сверху вниз и вытекает наружу через эти соединения труб. Нужно было собирать трубы по конденсату.

Так что только утеплением я решу эту проблему или нужно разбирать дымоход?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что только утеплением я решу эту проблему или нужно разбирать дымоход?

Если дымоход собран по дыму, то нужно будет разбирать этот дымоход, а затем пересобирать его по конденсату. При сборке стыки металлических труб герметизируются специальным термостойким клеем, чтобы сохранить герметичность трубы дымохода, что сильно влияет на тягу.

 

Просто утепление в данной ситуации может не помочь: конденсат может продолжать течь, утепление будет намокать и в сыром или мокром виде оно уже не сможет выполнять свою функцию.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гильзы из нержавейки ВСЕГДА нужно ставить по конденсату или есть нюансы?

Лучше собирать по конденсату, и при этом обязательно нужно герметизировать термостойким герметиком стыки труб, чтобы была хорошая тяга в дымоходе и чтобы дым не мог проникать в дом через эти стыки при растопке камина или печи. Может быть холодная воздушная пробка в дымоходе или даже обратная тяга, поэтому если не будут загерметизированы стыки, то дым будет выдувать через эти стыки в помещение. Даже при сборке стальных труб дымохода по дыму такое тоже возможно: в газовых котлах это практически незаметно (но не безвредно), а в дровяных — дым видно сразу же.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

e341

Нет, не мистика, а демонстрация законов физики наяву. :) Если при –3°С его нет, то при более низкой температуре он появится. Чем выше температура выходящих из дымохода дымовых газов, тем при более сильных морозах появляется конденсат...