Privet Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Нужная вещь на стройке.Рекомендуют покупать для переноски марку кабеля КГ. Это кабель с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке , для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям.Правда,дорогой он и тяжелый.Так 20-ть метров 3 х 2,5 - 4,6 кг. Давайте определимся с оптимальной длиной и сечением и маркой ? Так ли необходимо сечение в 4 мм. или можно спокойно обойтись в 2,5 мм.? За основной инструмент будем брать болгарку на 2 кВТ , бетономешалку на 1,5 кВТ. , сварочник-инвертор на 5 кВТ. Естественно , совсем не обязательно , - все это включать одновременно. Кто , что использовал у себя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krylaty Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Бери оба, не ошибешься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 У меня кабель 1,5мм, длиной 40 метров (сейчас на треть меньше ) справляется со всем перечисленным включая сварочный аппарат уже около 10 лет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 28 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 КГ 2х4+1х2,5 14.01 гр./м. КГ 2х4 11.16 гр./м. 2х2,5+1х1,5 9.64 гр./м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 28 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 (змінено) У меня кабель 1,5мм, длиной 40 метров (сейчас на треть меньше ) справляется со всем перечисленным включая сварочный аппарат уже около 10 лет Что за марка кабеля и сварочника ? Три жилы? Вообще , - земля нужна только у бетономешалки и сварочного аппарата , если не ошибаюсь? Думаю , - может взять обычного ПВС 3х2,5 или ВВГ 3х2.5 метров 150 ? Поварить забор по периметру участка, и т.п. , а потом - использовать кабель по его прямому назначению - для проводки. Змінено 28 листопада 2009 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Что за марка кабеля и сварочника ? Три жилы? Вообще , - земля нужна только у бетономешалки и сварочного аппарата , если не ошибаюсь? Думаю , - может взять обычного ПВС 3х2,5 или ВВГ 3х2.5 метров 150 ? Поварить забор по периметру участка, и т.п. , а потом - использовать кабель по его прямому назначению - для проводки. ПВС трехжилка...но земля естественно не подсоединена :D , обычный сварочный трансформатор с потреблением до 16 ампер. Длинный удлинитель это стратегическая вещь на участке...он нужен всегда в течение всей жизни, ситуации бывают разные, так что о его последующем использовании для прокладки имхо думать не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krylaty Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Кажись эта тема просто реклама продавцов кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 29 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2009 ПВС - использовать кабель по его прямому назначению - для проводки. Провод ПВС не предназначен для стационарной поводки. Его назначение - переноски и непосредственное подключение быт. техники к электропитанию. Гоните электриков которые применяют его для монтажа. Для стационарной проводки используется кабель с моножилой. да он не настолько гибкий но его непосредственное назначение стационарная проводка.:8-) Хоть иногда читайте назначение того, что Вам пытаются впарить. Кажись эта тема просто реклама продавцов кабеля. В данной теме предлагаю раскрывать назначение кабелей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 29 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2009 Силовой гибкий кабель КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц. Предназначен для эксплуатации на суше, реках и озерах в макроклиматических районах с умеренным климатом, на открытом воздухе и в помещениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2009 Кабель ППВ Назначение Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях Тут , можно посмотреть на цены и описание тоже. П.С. Интересно почитать - где запрещается использовать ПВС при стационарной прокладке? Вроде , что не запрещено - то разрешено. Хотя , конечно - да , одножильный кабель лучше многожильного , хотя бы потому , что не требует при монтаже использования клеммного наконечника или пропайки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Хотя , конечно - да , одножильный кабель лучше многожильного , хотя бы потому , что не требует при монтаже использования клеммного наконечника или пропайки. Может кто и делает на скрутках не требующих пропайки, но я людям тяну проводку и паяю любые кабеля. Независимо моножильный он или многожильный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Нужная вещь на стройке.Рекомендуют покупать для переноски марку кабеля КГ. Это кабель с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке , для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям.Правда,дорогой он и тяжелый.Так 20-ть метров 3 х 2,5 - 4,6 кг. Давайте определимся с оптимальной длиной и сечением и маркой ? Так ли необходимо сечение в 4 мм. или можно спокойно обойтись в 2,5 мм.? Если речь идет об однофазном удлинителе с вилкой/розеткой, то достаточно 3x1.5, поскольку стандартом предусматривается не более 16A через вилочное соединение, больше нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 12 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Ничто не мешает сделать переноску под себя с установленным на ней стационарно УЗО. Это идеальное решение при работе с любым электроинструментом. (лет 10 собираюсь себе сделать такую... Но в щитке квартиры давно поставил) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40936&page=11 Тут вопрос вот в чем : При подключении УзО надо соблюдать полярность. Если УЗО установить стационарно на переноске, то обеспечить полярность можно только при предварительной проверке розетки простым тестером. Вопрос - Если накосячил и в УЗО на переноске не соблюдена полярность - - Узо не сработает при утечке ? - УЗО сгорит сразу или при утечке? - Третий вариант... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Узо есть специально для удлинителей, как выйдет так и включай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 12 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Интересно.А ссылку на такое УЗО можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Нельзя, лень искать :D сам ищи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 12 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Переносные устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током. electroalyans.com.ua/index.php?p=678 meta.ua/search.asp?q=%CF%E5%F0%E5%ED%EE%F1%ED%FB%E5+%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%E0+%E7%E0%F9%E8%F2%ED%EE%E3%EE+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF&m= Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 (змінено) Несмотря на то, что на любом УЗО, на корпусе, есть обозначение N (клемма, куда необходимо присоединять нейтральный проводник), по большому счету, - это не имеет значения - куда будет подсоединена нейтраль, а куда фаза. УЗО, если оно исправно, - будет работать в любом случае. Чего не скажешь о автоматическом выключателе. По-этому, для переноски на 220 в. идеально подходит такой тендем - обычное УЗО и двухполюсный автоматический выключатель. Почему двухполюсный автоматический выключатель? - думаю, что это понятно. Вот, переносочка-красава! (ссылка на изображение устарела) А, подобная конструкция для переноски, - мне больше всего импонирует. Может, кто-то встречал еще интересные варианты? (ссылка на изображение устарела) Что мне не нравится в таких конструкциях - что сам кабель переноски (который наиболее склонен к повреждениям изоляции в т.ч.) - не будет защищен УЗО и автоматом. Змінено 29 листопада 2010 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriyr Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Что мешает поставить узо на розетки, или на 1 специальную розетку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 (змінено) Переноски, как правило, используются на выезд. Где, зачастую, автоматических выключателей нет, об наличие УЗО - можно только мечтать. Можно сделать такую схему: Короткий кабель от розетки к корпусу переноски - потом УЗО,автомат - длинный кабель переноски - розетка (должно быть как минимум три), к которой подключают прибор. Но, что-то тут не так.Неудобно и ненадежно, наверное, будет с тремя розетками на конце кабеля. Змінено 29 листопада 2010 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Короткий кабель от розетки к корпусу переноски - потом УЗО,автомат - длинный кабель переноски - розетка (должно быть как минимум три), к которой подключают прибор. Но, что-то тут не так.Неудобно и ненадежно, наверное, будет с тремя розетками на конце кабеля. Меньше трех - точно неудобно, особенно, если подсветка постоянная нужна. Если сечение 2,5 или 4 то, кроме того, что напруга не падает, еще и как минимум две нормальные по мощности нагрузки в розетки одновременно включать можно. УЗО возле присоединения к щиту добавит спокойствия - никто в фазу на длинной переноске не влезет, но если выбьет - бежать аж к началу переноски, если один работаешь - весьма неудобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Розеточка влагозащитная. (ссылка на изображение устарела) ссылка Только, на 16 А - маловато.Надо бы на 25 или 32 А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Только, на 16 А - маловато.Надо бы на 25 или 32 А. Спасибо за ссылку в родном городе. Я о них не знал. Зайду обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 8 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 ПВС при минусовой температуре просто дубеет.Ощущение, что может переломаться. (ссылка на изображение устарела) Использование ПВС в качестве переноски - под вопросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 ПВС при минусовой температуре просто дубеет.Ощущение, что может переломаться. КГ "дубеет" в разы меньше, но тяжелый, зараза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...