ТОСЯ Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Уважаемые форумчане! У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем. В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spil31 Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Вы уверенны что утечка в котле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Уважаемые форумчане! У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем. В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет?Во-первых:сантехнику возле котла и в котле делать нечего! Плановым ТО должен заниматься сервис-инженер. Во-вторых: котлов двух-контурных великое множество:озвучьте ,пожалуйста,полное название котла языком оригинала(все буковки и циферки) В-третьих:отсекаете котёл от системы отопления кранами,находящимися под котлом(подача,обратка СО),предварительно "накачав " в котёл давление(пусть будет привычное для вас 2.0),не трогая котёл наблюдаете за давлением в котле.Так вы сможете понять в какой части (в котле или в самой СО) происходит утечка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Уважаемые форумчане! У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем. В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет? Хорошо, что сейчас не зима - можете экспериментировать. Первое, что Вам нужно сделать - это накачать давление 2 атмосферы и перекрыть все-все существующие краны, в том числе и отсекающие краны на радиаторах. Если давление упало - значит в котле утечка (если видимых течей нет - искать поломки в воздухоспускнике или предохранительном клапане. Возможно - подпиточный кран) Если не упало - последовательно открывать раз в сутки по одной отключенной зоне. На каком зоне начнет падать давление - там и искать протечку.. После того, как найдете хотя бы зону - отпишитесь - будем думать вместе.. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Если давление упало - значит в котле утечка ............Возможно - подпиточный кран) ............. При неисправном подпиточном кране давление растёт ,как правило....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 При неисправном подпиточном кране давление растёт ,как правило....... согласен, поломка подпиточного крана - отменяется! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shoni66 Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Однозначно смотреть только там, где лазил "сантехник":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Уважаемые форумчане! (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: Кто профилактику делал, тому и исправлять Напишите, из каких труб система отопления сделана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТОСЯ Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Спасибо всем за отзывы. Отвечаю на вопросы: 1. Котел viesmann, vitogas 100, vitotronic 200 typ kw5 , vitocell 100-H (написала все, что прочитала на котле). 1- й контур- отопление, теплый пол, 2-й контур- горячая вода. 2. Система отопления: трубы - медь, последовательное соединение радиаторов, нет отсекающих кранов на радиаторах, нет автоматической подпитки системы отопления. Сантехник утверждает, что где-то пробита медная труба дюбелем и поэтому при включенном контуре отопления происходит утечка. Приезжала фирма и с помощью прибора искала течь в трубах- ничего не нашла. Сейчас отключен контур отопления и давление не падает-2,0. Буду благодарна за любую помощь- уже устала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Приезжала фирма и с помощью прибора искала течь в трубах- ничего не нашла. . Подскажите , пожалуйста, что это за прибор такой? У меня аналогичная проблема. Все видимые течи устранили, а давление падает . Я тут уже о нехорошем думать начал ( теплый пол имею ввиду). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Если у Вас коллекторная разводка - каждый радиатор можно отключить на коллекторе. Отключите все и подключайте, пока не начнет падать давление. Какие у Вас радиаторы? Нижнее или боковое подключение? Проверьте туалетной бумагой места подключения радиаторов, коллектор - она лучше, чем рука, покажет сырость. Здесь на форуме еще советуют отключить котел(!) шаровыми кранами, слить воду и накачать давление компрессором до 4-5 атмосфер - в месте протечки будет шуметь выходящий воздух, но мы так никогда не делали... П.С. А что за спец. прибор, которым протечки искали? Если тот, который тепловое излучение отслеживает, то обязательно нужно было прогреть систему отопления и слить достаточное количество ГОРЯЧЕЙ воды через место утечки.. Холодную воду он же не покажет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 ТОСЯ,Полтергейст и только! По-порядку: 1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет. 2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления. 3.полтергейст:до проведения ТО с давлением было всё хорошо,а после ТО начало падать,нарисовались какие-то дюбели в трубах........ зы: в котле применён чугунный обменник,конструкция которого такова,что при трещине в одной из секций(или в нескольких секциях)при холодном обменнике течь может и не проявиться.А при нагреве обменника может происходить незначительная утечка(жидкость сочится на поверхность самого обменника и удачно и быстро испаряется), не оставляя видимых следов.Ну как то так в 2-х словах..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 ТОСЯ,Полтергейст и только! По-порядку: 1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет. 2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления. 3.полтергейст:до проведения ТО с давлением было всё хорошо,а после ТО начало падать,нарисовались какие-то дюбели в трубах........ зы: в котле применён чугунный обменник,конструкция которого такова,что при трещине в одной из секций(или в нескольких секциях)при холодном обменнике течь может и не проявиться.А при нагреве обменника может происходить незначительная утечка(жидкость сочится на поверхность самого обменника и удачно и быстро испаряется), не оставляя видимых следов.Ну как то так в 2-х словах..... У нас тоже был аналогичный случай, искали неделю, а утечка была в теплообменнике-микротрещина, нет даже микроцарапина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadDom Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет. 2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления. У меня вообще парадоксальная ситуация - при отсечённом котле давление в котле не падает (рабочее давление, на холодной системе ~1,3); при открытии любого из кранов,отсекающих котёл, давление остается на прежнем уровне. Но со временем давление падает в ноль и плюс ко всему во время работы зашкаливает за красную зону (до 3 Атм). Котёл Эрман Супермикра (дымоходный) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Но со временем давление падает в ноль и плюс ко всему во время работы зашкаливает за красную зону (до 3 Атм) Бак расширительный умер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 наверное самая часто встречающаяся порблема. пора бы faq в этом раделе оргпнизовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadDom Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Бак расширительный умер. Отчего такой диагноз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Как бы теплообменник не тек! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgoRk@ Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Бак расширительный умер. не факт что умер. за пару лет мог и "сдуться" накачать его воздухом. качаем обычным велосипедным насосом давление падает во время работы? или при выключенном контуре тоже? если падает при выключенном, то смотрите/подтягивайте крепления радиаторов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
topkon Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Здравствуйте! В октябре прошлого года в загороднем доме провел отопление полов из металлопластиковых труб диам.=15 мм., залив растворной стяжкой 100 мм. на площади 45 м2. Подключили 2х контурный котел Навьен АСЕ 16К и отопление с ГВС заработало. Через 3 суток (после приезда) обратил внимание, что давление в системе упало до 0.2 bar. Система работала нормально.Сделал подпитку до 2х - через 3 дня вновь упало до уже "0". Стал всю зиму по средам приезжать из Москвы, чтобы поправлять давление. Т.к. к котлу была подведена "гребенка" для подключения 3х секций : /ванная 10 м2, кухня-студия 18 м2 + две 10ти секционные алюмбатареи, спальня 17 м2 +1 десятисекционная батарея/ - стал поочередно отключать каждую. Давление все равно падало. Затем отключил теплые полы, оставив только батареи (и наоборот) - давление все равно ИСЧЕЗАЛО. В то же время ГВС работало нормально. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЙЛУЙСТА, в чем дело ? Это утечка ? Испарения ? Или ....? Спасибо !!! P.S. Летом подпитал давление до 1.7 (без включения отопления) - через 3 дня давление уже было 1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Здравствуйте! В октябре прошлого года в загороднем доме провел отопление полов из металлопластиковых труб диам.=15 мм., залив растворной стяжкой 100 мм. на площади 45 м2. Подключили 2х контурный котел Навьен АСЕ 16К и отопление с ГВС заработало. Через 3 суток (после приезда) обратил внимание, что давление в системе упало до 0.2 bar. Система работала нормально.Сделал подпитку до 2х - через 3 дня вновь упало до уже "0". Стал всю зиму по средам приезжать из Москвы, чтобы поправлять давление. Т.к. к котлу была подведена "гребенка" для подключения 3х секций : /ванная 10 м2, кухня-студия 18 м2 + две 10ти секционные алюмбатареи, спальня 17 м2 +1 десятисекционная батарея/ - стал поочередно отключать каждую. Давление все равно падало. Затем отключил теплые полы, оставив только батареи (и наоборот) - давление все равно ИСЧЕЗАЛО. В то же время ГВС работало нормально. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЙЛУЙСТА, в чем дело ? Это утечка ? Испарения ? Или ....? Спасибо !!! P.S. Летом подпитал давление до 1.7 (без включения отопления) - через 3 дня давление уже было 1. В первую очередь проверте предохранительный клапан в котле,не капает ли с него. Какая система соединения в ваших трубах? если всё на резьбовых соединениях то вам нада пройтись по всей системе и по поджимать соединения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
topkon Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 В первую очередь проверте предохранительный клапан в котле,не капает ли с него. Какая система соединения в ваших трубах? если всё на резьбовых соединениях то вам нада пройтись по всей системе и по поджимать соединения. Было подкапывание в котле в 2х местах ( в соединении фильтра и в сброснике насоса). Все устранил. Соединение : пайка. Но ведь и на "ХОЛОДНУЮ" (без отопления) теряется давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 А у меня тоже возникла проблема. Включила отопление, одна батарея не нагревается. Воздух стустила, что это может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jarik_k Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 А у меня тоже возникла проблема. Включила отопление, одна батарея не нагревается. Воздух стустила, что это может быть? а яка схема роводки опалення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Phaeton1 Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 (змінено) А у меня тоже возникла проблема. Включила отопление, одна батарея не нагревается. Воздух стустила, что это может быть? Вероятности: 1. неисправна термоголовка, проверка - изъять; 2. закрыт прибор - убедиться в открытии кранов на подводках; 3. разбалансирована гидравлика контура - уточнить схему разводки, номер радиатора в цепи, если тройниковая (например, первый или последний или промежуточный), закрыть впереди/далее идущие к этому прибору (от него) радиаторы и убедиться в наличии циркуляции. При наличии оной, поджать впереди/далее идущие. При коллекторно-лучевой разводке, закрыть на коллекторе краны к другим приборам; 4. к пункту 3, "слабый" циркуляционный насос - по возможности увеличить скорость (например, переключить на вторую или третью); 5. замусореный прибор - снять радиатор и промыть. Все это применяется, если ранее прибор успешно работал. Если запуск впервые после монтажа, можно также предположить перехлест подводок - перепутана обратка с подачей (два манометра на американках покажут суть дела). Змінено 15 жовтня 2012 користувачем Phaeton1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз