В линии освещения ночью - 260 Вольт. Есть ли простое решение по снижению напряжения?

Reno

Рекомендовані повідомлення

В селе ночью - 260 Вольт в сети.

Постоянно сгорают лампы на столбах.

Вариант со стабилизаторами не проходит по цене для малобюджетной сильрады,

вариант регулировки на подстанции тоже - днем напряжение 190 Вольт.

Схема включения через диод не годится.

Мощность лампы - 150 Ватт, лампы натриевые, низкого давления.

Местами поставили также и энергосохраняющие. Сгорают и те, и другие.

Возможно, кто-то подскажет малобюджетный вариант снижения напряжения с 260 до 220 Вольт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автотрансформатор на свои столбы

 

Обмотки правильно надо включать (соблюдать направление намотки).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автотрансформатор на свои столбы

 

Обмотки правильно надо включать (соблюдать направление намотки).

 

 

Вот нашел устройства, правда, они регулируют мощность,

masterkit.kiev.ua/Documents/home-p.html

и их рабочее напряжение 220 В.

Созвонюсь завтра с их технарями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот нашел устройства, правда, они регулируют мощность,

masterkit.kiev.ua/Documents/home-p.html

и их рабочее напряжение 220 В.

Созвонюсь завтра с их технарями.

Это устройство - обычный диммер для ламп накаливания, он не подходит для ЭПРА, могут быть проблемы.

Sanykrimea прав - лучшее решение - локальный автотрансформатор. Можно использовать старый ЛАТР или доработать любой транс подходящей мощности - сделать отвод от вторички или, наоборот, намотать дополнительную обмотку и включить в противофазу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это устройство - обычный диммер для ламп накаливания, он не подходит для ЭПРА, могут быть проблемы.

Sanykrimea прав - лучшее решение - локальный автотрансформатор. Можно использовать старый ЛАТР или доработать любой транс подходящей мощности - сделать отвод от вторички или, наоборот, намотать дополнительную обмотку и включить в противофазу.

 

Спасибо! Вы оба правы. А нет ли ламп, применяемых для уличного освещения, на повышенное напряжение? (в данном случае 260 Вольт).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Вы оба правы. А нет ли ламп, применяемых для уличного освещения, на повышенное напряжение? (в данном случае 260 Вольт).

 

А если включить две лампы последовательно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если включить две лампы последовательно?

 

Не потянет. Сейчас есть вариант с трансформатором 260/220, в качестве эксперимента.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если включить две лампы последовательно?

Это возможно только для ламп накаливания. Здесь мы имеем дело с другими приборами:

Мощность лампы - 150 Ватт, лампы натриевые, низкого давления.

Местами поставили также и энергосохраняющие. Сгорают и те, и другие.

В энергосберегающих лампах встроенный ЭПРА, в ДнаТ - внешний.

Спасибо! Вы оба правы. А нет ли ламп, применяемых для уличного освещения, на повышенное напряжение? (в данном случае 260 Вольт).
В случае с ДнаТ нужно искать ЭПРА на повышенное напряжение. Такие, уверен, есть - например, челябинцы обещают
Широкий диапазон входного напряжения 160…264

Скорее всего, в светильниках в селе стоят электромагнитные пускатели - они, действительно, очень чувствительны к входному напряжению. Возможно, решением как раз и буде замена дросселей на ЭПРА.

Схему ЭПРА не сложно адаптировать под любой диапазон, там вопрос решается подбором одного-двух элементов на входном каскаде - об этом лучше поговорить с производством.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лампы скорее таки высокого давления, но это не суть..

Вопрос в том сколько их? Если 1-2-10 - это одно, если речь о дестяках сотнях это уже несколько другое.

 

По хорошему надо убедиться что на них не идет 380 (две фазы) а то бывали случаи. Посмотреть какое напряжение на других фазах, может там жуткий перекос.

 

Вообще имхо 260 вольт это конечно за пределами, но те так чтоб уж кошмарно. Да и для бюджета села 1,5-3 тыс грн за стабилизатор на 50-100 150 вт лампочек, в случае если все очень плохо не выглядит неподъемной суммой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лампы скорее таки высокого давления, но это не суть..

Вопрос в том сколько их? Если 1-2-10 - это одно, если речь о дестяках сотнях это уже несколько другое.

 

По хорошему надо убедиться что на них не идет 380 (две фазы) а то бывали случаи. Посмотреть какое напряжение на других фазах, может там жуткий перекос.

 

Вообще имхо 260 вольт это конечно за пределами, но те так чтоб уж кошмарно. Да и для бюджета села 1,5-3 тыс грн за стабилизатор на 50-100 150 вт лампочек, в случае если все очень плохо не выглядит неподъемной суммой.

 

 

Есть три линии, отходящие от мачтовой ТП.

Стаб там реально даже прилепить некуда... к тому же нет всепогодных моделей.

В линии - 20 ламп ДНаТ (по 100 ватт каждая). Питание однофазное. Щит управления освещением - ЩУНО-25.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть три линии, отходящие от мачтовой ТП.

Стаб там реально даже прилепить некуда... к тому же нет всепогодных моделей.

В линии - 20 ламп ДНаТ (по 100 ватт каждая). Питание однофазное. Щит управления освещением - ЩУНО-25.

20*100=2кВт. Светильники некомпенсированные? Тогда грубо 4 кВА => 18А. Транс 220/36В на 660 ВА надобен (то бишь в ряду следующий - это 1 кВА). В автотрансформаторном включении снизит напряжение с 260 до 220(+/-)В.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть три линии, отходящие от мачтовой ТП.

Стаб там реально даже прилепить некуда... к тому же нет всепогодных моделей.

В линии - 20 ламп ДНаТ (по 100 ватт каждая). Питание однофазное. Щит управления освещением - ЩУНО-25.

Идея Оллега насчет двух ламп последовательно не так уж бессмысленна. Лишние 40 Вольт можно отсечь шунтом. Для этого нужно сопротивление 4,4 Ома. Если поставить постоянный резистор (например, кусок нихрома), на нем выделится 364 Вт мощности - теплоотвод нужен соответствующий. Как вариант, можно поставить в параллель пять двухкиловаттных ТЭНов.

Реактивным сопротивлением может быть емкость 724 мкФ или индуктивность 0,014 Генри. Дроссель намотать, наверное, будет проще, чем набрать такую емкость, но рассчитывать их, увы, не умею.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

к тому же нет всепогодных моделей.

Есть :D;)

 

Идея Оллега насчет двух ламп последовательно не так уж бессмысленна. Лишние 40 Вольт можно отсечь шунтом. Для этого нужно сопротивление 4,4 Ома. Если поставить постоянный резистор (например, кусок нихрома), на нем выделится 364 Вт мощности - теплоотвод нужен соответствующий. Как вариант, можно поставить в параллель пять двухкиловаттных ТЭНов.

Реактивным сопротивлением может быть емкость 724 мкФ или индуктивность 0,014 Генри. Дроссель намотать, наверное, будет проще, чем набрать такую емкость, но рассчитывать их, увы, не умею.

 

365 вт тепла надо куда то деть.

724 мкф на 600В это здоровенный кондер да и не дешево получится

0,014 Генри Как бы такой дросель не получился дороже стабилизатора :D

 

1 Стабилизатор

2 Понижающий транс. Но есть нюанс будет в сети не 260 а 220 лампы могут не зажеться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

365 вт тепла надо куда то деть.

Ну это невелика проблема. На фото - испытательный стенд в Геко-центре, грузят 10 кВт :good:

365 Вт - не самая мощная лампа накаливания, прожекторами с галогенкой 500 Вт никого не удивишь. Ящик с несколькими ТЭНами на столбе с возможностью подключения разного количества - гривен за триста можно смастерить :)

1010394956_.thumb.jpg.cabd7653e54cdd9d1ebdaafd0a5f1119.jpg

Змінено користувачем engeneer
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть три линии, отходящие от мачтовой ТП.

Стаб там реально даже прилепить некуда... к тому же нет всепогодных моделей.

В линии - 20 ламп ДНаТ (по 100 ватт каждая). Питание однофазное. Щит управления освещением - ЩУНО-25.

 

Я не совсем понял, три линии по 20 ламп каждая? От отдельной ТП которая сугубо для освещения?

Хотя в принципе какая разница.. перед щитом и поставить стабилизатор, наверняка есть какие-то для этих целей ящики с подходящим IP куда стабилизатор можно засунуть.

 

ИМХО варианты с понижающими трансформаторами чреваты незажиганием ламп при нормальном напряжении, шунты и пр - это уже скорее теория чем реальная практика для долговременного использования.

 

Как уже указывалось - неплохо было бы посмотреть скомпенсированы ли светилиьники, а то вдруг там конденсаторы забыли поставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ящик с несколькими ТЭНами на столбе с возможностью подключения разного количества - гривен за триста можно смастерить :)

 

А если завтра в сети уличного освещения будет 180В?

Кто будет лазить на столб включать, выключать сей девайс? Голова сильрады?

 

Как советовали выше нужно ставить на столб стабилизатор в наружном исполнении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если завтра в сети уличного освещения будет 180В?

Кто будет лазить на столб включать, выключать сей девайс? Голова сильрады?

 

Как советовали выше нужно ставить на столб стабилизатор в наружном исполнении.

 

от 190 откусит 40В.. станет 150 днем.. и все.

без автоматического стабилизатора туго будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблему с нормальным напряжением (220 В) и автотрансформатором можно решить РН с контактором. То бишь если напряжение станет ненормально нормальным (220В) РН переключит с трансформатора на сеть. Если станет нормально ненормальным (260 В) - включит транс в цепь.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В сельских условиях... устанавливать стабилизатор на улице? Господа, в какой стране живете?! :D

Тем более, что

Вариант со стабилизаторами не проходит по цене для малобюджетной сильрады,

Тут и ЭПРА на фонари боязно предлагать, могут не осилить. Вот кусок нихрома, который можно прикрутить ключом 10 х 13 - энто по-нашенски. На худой конец пару ТЭНов б/у-шных в железный ящик с дырками влепить, и то местные Самоделкины могут позариться...

Проблему с нормальным напряжением (220 В) и автотрансформатором можно решить РН с контактором. То бишь если напряжение станет ненормально нормальным (220В) РН переключит с трансформатора на сеть. Если станет нормально ненормальным (260 В) - включит транс в цепь.

+1 - вот мы и построили простейший двухступенчатый релейный стабилизатор!!! :D :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... если напряжение станет ненормально нормальным (220В) РН переключит с трансформатора на сеть. Если станет нормально ненормальным (260 В)

Порвало на куски. :lol:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте проконсультироваться в лаболатории Киевгорсвет. Начальник-спец очень грамотный (был). Про осветительные приборы знает всё.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте проконсультироваться в лаболатории Киевгорсвет. Начальник-спец очень грамотный (был). Про осветительные приборы знает всё.

 

Консультировался на Филипсе, у человека (своего друга), который также о лампах знает все...

через дней 10 расскажу здесь, как решили (или не решили) вопрос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут и ЭПРА на фонари боязно предлагать, могут не осилить.

 

IMHO стоимость замены всех ЭПРА будет соизмерима со стоимостью стабилизатора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порвало на куски. :lol:

 

Таки да...

Но предложение оптимальное, рабочее, а главное, не надо мастерить самодЭльные приблуды.

Все - пром.изготовления и отработано десятилетиями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

IMHO стоимость замены всех ЭПРА будет соизмерима со стоимостью стабилизатора

Больше, намного больше. Российские ЭПРА порядка 350 грн/шт, на 60 ламп - 21000 грн, в то время как Volter СНПТО-14ш -11760 грн, а что-то украинское попроще можно взять и за 8000 грн., а сервоприводный ЭЛИМ СНАШ-15000 - за 4500.

Потому и предлагаю зашунтировать линию куском нихрома - дешево и сердито.