Вроде все читал, но как дело дошло до дела)) вопросы остались.

знаю, что баян, кому не лень ответьте, заливать буду сам начиная с выходных. черновую делал тоже сам "по мастерку", вроде все ОК, перед чистовой немного страшновато)

 

1. спальня 40м, 4 сегмента, площадь каждого порядка 10м2, заливать таки вдоль или поперек? голову сломал.

 

2. что делать с лентой между? мешает лазеру (но то такое), будет мешать при заливке, и мешает при установке маяков, обрезать сейчас по высоте стяжки (5см)?

 

3. Маяки - штукатурные 10мм с креплением на зажимы каждые 34см, хоронить? на 1м этаже плитка, на кухне похоронил, здесь ламинат.

 

4. высота стяжки получается 5см от полистирола (не трубы), не маловато? это 2ой этаж, на 1ом = 7см.

 

5. Фибру при черновой стяжке не добавлял (Адиум обязательно), вроде все ок, на чистовую таки надо? или обойтись?

 

b4595722b4716c3f85eaf359cd818f8a.jpg

 

935767003d3b6dcf86cd1ac12251ae33.jpg

 

4da82004d1be8554099622b2c75086ba.jpg

 

Спасибо всем ответившим :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

1. спальня 40м, 4 сегмента, площадь каждого порядка 10м2, заливать таки вдоль или поперек? голову сломал.

 

2. что делать с лентой между? мешает лазеру (но то такое), будет мешать при заливке, и мешает при установке маяков, обрезать сейчас по высоте стяжки (5см)?

 

При устройстве деформационных швов лентой не пользовался, Было помещение строго прямоугольной формы.

Согласно инструкции REhau на мои 35 квадратов(~8x4) вышел один шов. нарезал болгаркой на следующий день.

116323725_Rautherm__.thumb.png.7b4a16be0278bb4651e1676c70ad11b3.png

 

В любом случае ставил бы все это ПОСЛЕ лазерной разметки.

 

3. Маяки - штукатурные 10мм с креплением на зажимы каждые 34см, хоронить? на 1м этаже плитка, на кухне похоронил, здесь ламинат.

 

Себе делал маяки по технологии мастерка скользящие, UD профилем по болтам вынимал сразку же и болты сразу же выкручивал. чтобы не было "холодных швов".

 

5. Фибру при черновой стяжке не добавлял (Адиум обязательно), вроде все ок, на чистовую таки надо? или обойтись?

 

Себе добавлял все что можно. и сетку в том числе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так как у вас стены не штукатурены,я бы по периметру дал бы двоечку пенопласт.:)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так как у вас стены не штукатурены,я бы по периметру дал бы двоечку пенопласт.:)

 

У себя так и делал, тоже не было штукатурки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет!

 

Прошу глянуть и покритиковать предлагаемую схему обустройства ТП

 

1) Площадь большой комнаты 28м2, прихожая 18м2, санузел 8м2

2) Залита черновая стяжка 7см, уложен пенопласт+стиродур 5см+5см

 

Вопросы есть по следующим пунктам:

 

3) Чистовая стяжка будет толщиной 8-9см. Не многовато???

4) Длина контуров 68м, 71м, 73м, 75м и 80м -???

5) ТП будет на базе электрокотла Ferolli LEB12 кВт.

В котле есть циркуляционный насос - мощьностью, макс. кПа 50.

Я планирую подключить гребенку напрямую к котлу (без установки циркуляционника на гребенке). Достаточно будет мощности данного насоса продавить гребенку на 5 контуров, согласно схемы.

 

Может что упустил, прошу ткнуть носом. Спасибо. :beer:

 

Схему контуров тут

1099805653_1v5.thumb.jpg.9fa8d34b9f2b5a0aa3e4b9596381e322.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достаточно будет мощности данного насоса продавить гребенку на 5 контуров, согласно схемы.

Насос не должен никого давить, а должен обеспечить циркуляцию в контурах.

Насоса хватит. Максимальная толщина стяжки над трубой 7 см., рекомендуемая 5 см.

Котлом должен управлять вкл. выкл. комнатный термостат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А при заливке пола нужно в полиэтиленовые трубы давать давление? На ощупь они жесткие, но... :pardon:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А при заливке пола нужно в полиэтиленовые трубы давать давление? На ощупь они жесткие, но... :pardon:

Желательно не при, а до заливки полов дать давление и так оставить.

20160406_162402.thumb.jpg.bab1a0fbfa551dcbbdc474ebb3ad113a.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я знаю в сантехнических мануалах нет требований о заливки труб под давлением.Данное телодвижение делается исключительно для спокойствия заказчиков по поводу качества работы сантехников и контроля стяжечников,дабы в процессе работ не повредили трубы.

Всякое бывает...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для спокойствия заказчиков по поводу качества работы сантехников и контроля стяжечников,дабы в процессе работ не повредили трубы.

Всякое бывает...

О тож................

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем тогда REHAU пишет о нагнетании 10 бар в трубы, за несколько дней, до заливки?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем тогда REHAU пишет о нагнетании 10 бар в трубы, за несколько дней, до заливки?

Правильно пишет. Обязательно нужно дать в трубу давление и не обязательно водой, можно и воздухом. При этом установка манометра ОБЯЗАТЕЛЬНА. И такие манометры нужно вешать и на радиаторный контур и на воду. Пришел заказчик на объект, первым делом смотри на манометр.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем тогда REHAU пишет о нагнетании 10 бар в трубы, за несколько дней, до заливки?

 

А где REHAU пишет про 10 бар?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Залил порядка 70% площади дома, в трубах ессное давление, получаемое от водопровода, т.е. 2-3 атм (манометра нет).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Народ, хелп, на следующей неделе начинают лить стяжку, пирог такой: по черновому полу ЭППС 50 мм на клей, стяжка 50 мм, в ней кабель ЭТП. Пластификатор - sika для ТП, фибра - базальтовая, планируемый расход - 900г/куб.м раствора.

Вопрос в фибре - пойдет базальтовая или нужно менять на полипропиленовую?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пойдёт и базальтовая,главное чтоб не короткая,3-6 мм.Хотя бы 12 мм.Ну и без сетки лично я 50 мм стяжку по мягкому основанию с локальными перегревами лить отказываюсь.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Пойдёт и базальтовая,главное чтоб не короткая,3-6 мм.Хотя бы 12 мм.Ну и без сетки лично я 50 мм стяжку по мягкому основанию с локальными перегревами лить отказываюсь.

 

А сетка под трубами или над?

Потому как советчиков много и все по разному видят этот момент. Спасибо!:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сетка в качестве армировки должна находится в толще бетона,поэтому оба указанные Вами варианты не правильные.

В моём исполнении это выглядит так-сперва трубы всплошную укрываются 3-4 см плотного раствора,затем укладывается и вяжется сетка,после этого всё стягивается 3-4 см раствора по маякам.Чтобы не было горизонтального расслоения работа должна выполнятся быстро,к примеру комната 20 м2 делается максимум 3 часа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому как советчиков много и все по разному видят этот момент.

Так вроде уже все этот момент одинаково видят:

- сетка под трубами для того, чтобы к ней трубы привязывать. Функцию армирования не выполняет.

- сетка над трубами - для армирования стяжки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

оба указанные Вами варианты не правильные.

А разве если сетка над трубами,она не в толще стяжки получается???

 

Добавлено через 2 минуты

В моём исполнении это выглядит так-сперва трубы всплошную укрываются 3-4 см плотного раствора,затем укладывается и вяжется сетка,после этого всё стягивается 3-4 см раствора по маякам.

Сколько это удовольствие стоит? Можно в ЛС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А разве если сетка над трубами,она не в толще стяжки получается???

 

Василий, наверное, имеет ввиду что сетка не должна лежать на трубах и касаться их.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Василий, наверное, имеет ввиду что сетка не должна лежать на трубах и касаться их.

Подождём что Василий скажет по этому поводу.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А разве если сетка над трубами,она не в толще стяжки получается???

 

Добавлено через 2 минуты

 

Сколько это удовольствие стоит? Можно в ЛС.

 

Конечно не в толще-сверху монолит стяжки,а снизу сегменты между витками труб.Ну и ещё есть момент повреждения труб сеткой при хождении-полиэтилену это не навредит,но если ТП намотан металлопластом,то могут быть проблемы.

По ценам у меня нет секретов,неоднократно озвучивал их в соответствующей темке о расценках.На сегодня при слое до 8 см стяжка стоит 80 грн м2,если укладывается сетка,то именно из за описанных выше телодвижений доплата 10 грн м2.

blacktigra не даст соврать-буквально недавно работал у него.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

полиэтилену это не навредит,но если ТП намотан металлопластом,то могут быть проблемы.

Вася, металлопласт тот же полиэтилен, только армированный алюминием:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тот да не тот,поставь на Рехау сетку и наступи ногой-ничего не будет,а вот на металлопласте будет вмятина,вплоть до уменьшения сечения.Может для жёсткости трубы играет роль разрез трубы-по любому монолит будет крепче,чем слоёный пирог с металлом.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...