Kimura Опубліковано: 27 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2009 В общем знающие и оптыные памагите понять в общих чертах систему бесперебойного питания в доме и раскидывания по фазам - рассказываю вводные : домик делается.2 этажа жилых и цокольный подвало-гараж. Неприятность в том, что пока выдают только 7 КВТ трехфазного (я надеюсь что на каждой фазе , но не уверен, хотя с другой стороны если суммарно - -то что это за мощность на каждой фазе по 2.5 киловатта ????). В общем из-за отсутствия газа и отсутствия мощности по эллектрике я ставлю тепловой насос. - Тепловой насос - 4.6 Квт - бойлер +6 квт(доводчик) - электроплита 2-3 Квт - кухня с печками СВЧ и миксерами-кофеварками и электрочайником 2-3 квт - насос скважины 2 Квт - и далее 8 комнат, спален детских с розетками и освещением. - каждая по киловатту Далее вопрос - -с чего начать при подключении от трехфазного тока ? Ставлю к примеру (ссылка устарела) вот такой трехфазный стабилизатор (на 20 КВТ - в надежде что вопрос с электрикой будет решен как надо и на каждой фазе у меня будет по 7 киловатт). Что дальше - -вот теряюсь.. В идеале нужен такой аппарат который бы мог перекидывать нужные мне ветки с фазы на фазу в случае пропадания на основной напряжения (какие-то есть автоматы - -подскажите). 1 фаза после стабилизатора (отопление и плита) потребляемая средняя будет примерно 6 квт, пиковая до 8 до пары часов - вот ее и надо на перекидывающий автомат пересадить. Автомат перекидывания фаз - для того что бы уберечь нежеуказанный ИБП от варианта когда в случе чего на него сваливается вс я нагрузка - - сначала поиск работающей фазы и подключение на нее , а если тока нет вообще - -то тогда ИБП кратковременно до момента подключения генератора. Если генератор выключается а электрики все нет - -последний шанс - -висим на ИБП пока тот не сдохнет. После такого автомата - разделяю ее на две части - первая часть через ИБП на 5 КВТ идет на насос тепловой и качающие насосы примерно 4.6. Квт потребление, вторая часть идет на кухню на плиту и силовые розетки кухни ( думаю уместится в 3-4 квт). На линии теплового насоса, перед ИБП планирую поставить двухфазный газовый электро генератор с автостартом ( как его реализовать в режиме - -когда вдруг пропадает электричество - -идет автозапуск генератора и подпитка ИБП ?) возможно ли подключить сюда к примеру еще автоматом пару запасных розеток в доме (к примеру для электроплитки или просто электроплиту через отсечку подключения второй фазу на электроплиту и запитыванием ее на генератор тоже ?) 2 фаза после стабилизатора потребляемая средняя мощность будет 2-3 квт, пиковая до 8 квт- подключаю на прямую бойлер 5 квт, насос скважины -2 квт, скорее всего розетки освещение и электроворота подвала 1квт, розетки половины первого этажа и освещени этой же половины (комната + зал ( все розетки для электроники зала планируется пустить через ИБП на 2-3 квт + холодильник)) Вот тут есть проблема- в идеале доводчик горячей воды для бойлера не будет работать постоянно и выдавать полностью 6 квт - тоже будет редко, а в идеале - -никогда. насос скважины тоже не часто включается... И получается что в среднем лампочки и розетки двухкомнат будут тянуть тошлько 2 киловата, а в пиковое время - -включен насос, ворота, бойлер - получается больше дозволенных по фазе 7 квт. Явно просвечивается перекос по сравнунию с первой несущей фазой - -эта в основном разгружена. 3 фаза после стабилизатора - средняя 2 квт., пиковая нагрузка 7-8 квт, Вторая половина 1-го этажа лампочки и розетки и весь второй этаж лампочки и розетки , освещение двора + через ибп на 1 квт система сигнализации дома (та к что бы хватало отбиться от обесточивания и сохранить охрану не менее 3 дней - кстати думаю может тоже повесить этот ИБП на газогенераторную розетку в случае всего дл резервной подзарядки). Покритикуйте мои мысле относительно архитектуры и гляньте- - я попытался все это изложить на бумаге -- есть ли технические проблемы реализовать такое, надо ли ничего ли я не забыл ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2009 Вам проще и дешевле поставить дизель на 3 фазы и всё. Для ориентира по ценам по ИБП: Инвертор на 3кВТ=3.200$ Учитывая ,что насосы в период запуска берут 3-4 кратную перегрузку от номинала то при Вашем 4.6*4=16Квт. следовательно это 3 инвертора включеных паралейно=9600$ При Вашем примерном потреблении- вырисовуется 48 вольтовая система,а это минимум 8 аккумуляторов по 200А/Ч по цене 570$=4560$ Более рационально выделить групу основных потребителей до 3Квт и поставить ИБП. Стабилизатор который Вы указали на 20Квт выдаст всего 16Квт что =5.3 на фазу. И цена 7650грн за 3-х фазный стаб-это смешно и страшно! 8-)посмотрите модели стабилизаторов СНПТО и почитайте форум в ветках про стабилизаторы там много полезного написанно!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 1 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2009 Вам проще и дешевле поставить дизель на 3 фазы и всё. Для ориентира по ценам по ИБП: Инвертор на 3кВТ=3.200$ Учитывая ,что насосы в период запуска берут 3-4 кратную перегрузку от номинала то при Вашем 4.6*4=16Квт. следовательно это 3 инвертора включеных паралейно=9600$ При Вашем примерном потреблении- вырисовуется 48 вольтовая система,а это минимум 8 аккумуляторов по 200А/Ч по цене 570$=4560$ Более рационально выделить групу основных потребителей до 3Квт и поставить ИБП. Стабилизатор который Вы указали на 20Квт выдаст всего 16Квт что =5.3 на фазу. И цена 7650грн за 3-х фазный стаб-это смешно и страшно! 8-)посмотрите модели стабилизаторов СНПТО и почитайте форум в ветках про стабилизаторы там много полезного написанно!;) СНПТО - неплохи, не цена их в такой мощности кусаеся, и знаете мне не очень нравится трехкорпусной д изайн - - много место занимают и говорят что они громко гудят в нагрузке... Вопрос - СНПТО И СНОПТ - это одно и тоже ? Вот здесь (ссылка устарела) пишут СНОПТ А здесь (ссылка устарела) - почему то СНПТО Это одно и тоже или они таки разные ? И глобальный вопрос - -есть ли смысл ставить стабилизатор единый трехфазный - или можно поставить 3 однофазных - на каждую фазу по одному ? Спасибо Вам за информацию. Понимаю что надо будет просто ставить стаб с более продвинутой мощностью ? Киловатт под 30 ? И что значит 48 вольтовая схема ? На счет дизеля - - дизель понятно повеселее в плане использования, но хороший дизель начинается по цене плохой нровой машины и очень не хоцца прованивать дом парами дизельного топлива и морочится с баком для дизеля. + его вибрации и выхлоп - - не совсем меня удовлетворяют по параметрам опять же запаха, звука и выбросов. Если же бак ставить на улице - -то опять же проблема - - ниже -15 дизельное будет густеть и не качаться - а мучаться с подогревом баке -- или там эфиром для старта или добавками - -не хочецца априоре.%) Инвертор - -что за аппарат и зачем он нужен - -какой инвертор рассматривать ? Моя схема - -она имеет какой-то смысл вообще ? И вкакими узлами можно реализовать что-то подобное ? Может у кого-то есть проектная схема или расчеты какой-нить фирмы - - пришлите пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 1 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2009 (змінено) Вот фото резервной системы питания на 9Квт (как пример). Это часть солнечной системы , в Вашем варианте вместо солнечных батарей будет стоять зарядное от сети плюс блок комутации. Но более рационально резервировать только необходимое оборудование, при этом экономя финансы;) (котёл,освещение,охрана,ворота,телевизор, насос подачи воды-если в этом есть нужда) Остальное оборудование может и не работать. Выбот за Вами. Инвертор-это прибор позволяющий преобразовать напряжение аккумуляторных батарей в переменное 220V .(форма сигнала у дорогих моделей -чистый синус, дешевле модифицированная синусойда, ну и совсем дешевые-меандр) СНПТО -при работе не гудит. (кроме 1модели снпто5.5 -"которая не мигает") Сравнивая стабилизаторы, можно взять как пример расматривать модели и марки машин... Выполняют одну и ту же функцию , НО! КАК? вот и цены разные... А про дизель эт-в точку! (конкурент чистой солнечной энергии;)) (ссылка на изображение устарела) Змінено 1 березня 2009 користувачем Serg-Solar добавление коментария Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aston Опубліковано: 2 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 В общем знающие и оптыные памагите понять в общих чертах систему бесперебойного питания в доме и раскидывания по фазам - рассказываю вводные : домик делается.2 этажа жилых и цокольный подвало-гараж. Неприятность в том, что пока выдают только 7 КВТ трехфазного (я надеюсь что на каждой фазе , но не уверен, хотя с другой стороны если суммарно - -то что это за мощность на каждой фазе по 2.5 киловатта ????). В общем из-за отсутствия газа и отсутствия мощности по эллектрике я ставлю тепловой насос. - Тепловой насос - 4.6 Квт - бойлер +6 квт(доводчик) - электроплита 2-3 Квт - кухня с печками СВЧ и миксерами-кофеварками и электрочайником 2-3 квт - насос скважины 2 Квт - и далее 8 комнат, спален детских с розетками и освещением. - каждая по киловатту Можно Вам поставить автоматический переключатель фаз, можно также поставить ИБП 3 в 3, который в любом случае при пропадании одной или двух фаз будет выдавать 3 фазы. Также можно систему дополнить ветром или солнцем. Последнее дороговато получается, но оно того стоит. Тепловой насос системы воздух-вода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 не понимаю а зачем все пытаются стабилизировать трехфазным агрегаром все нагрузки у себя в доме? А "нафига" ? есть трехфазный точный движок? - нету. Все, абсолютно все потребители тока нужно стабилизировано питать? - не нужно. при пропадании напряжения нужно во все розетки 220В подавать? - не нужн Исходя из вышеизложенного напрашивается следующая схема которую можно покритиковать: 1)берется три отдельных стабилизатора (кстати надежность выше, один из строя выйдет - дав остальных будут работать) и через них запитывается часть нагрузки которые нужно питать стабилизировано: а) СВЧ печь б)холодильник в)телевизор (хотя под вопросом) г)освещение энергосберегающими лампами.. д) и другая подобная техника. я бы не заганял через стабилизатор к примеру электрические теплые полы - а зачем? также к примеру незачем стабилизировано питать обычную лмпочку накаливания в подвале... и т.д.. В итоге выяснится, что стабилизаторы нужны не такие уже и мощные, и стоит это приемлимо. А с питанием от инверторов или дизеля на случай пропадания 220В в основной сети - аналогичный подход. Недаром есть такое понятие - "аварийное освещение", которое можно выполнить от пары аккумов на 12В и светильники могут быть отдельные малозаметные... Да, не будет такого комфорта когда горят все люстры в доме, ну и что? грамотная проводка в доме решит все эти задачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 не понимаю а зачем все пытаются стабилизировать трехфазным агрегаром все нагрузки у себя в доме? так мы с Вами и до свечки дойдём! (да простят меня модераторы за флуд) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 6 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2009 Поддержу Дайвера, вот только раз уж есть генератор, не хочу чувствовать ущербность (хочу 220 во все розетки). Ведь у немногих людей есть критическая нужда включить рейсмус когда пропала электрика. "Двухфазные" потребители, о которых велись здесь на СД жаркие дебаты, могут спокойно обойтись однофазным генератором соотв. мощности. Я когда начинал стройку, тоже думал об аварийной цепи освещения. Но от аварийных фонарей сразу отказались, а запитывать все лампы + красные розетки как то геморно было (опыт втыкания чайников в упсовую сеть в банке наличествует) поэтому решил с этим не морочиться. Да и нет уверенности в идеальном разносе потребителей по фазам и , что самое главное, идеальном включении в сеть потребителей по фазам. Поэтому буду искать киловатт на 15 китайчега однофазного, или что то типа того и ставить АВР ( СВ Альтера предлагает широчайший выбор готовых решений). Да, ИМХО однозначно нужен трехфазник для ТН, если кто им пользуется, но таких пока единицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyV Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 СНПТО - неплохи, не цена их в такой мощности кусаеся, и знаете мне не очень нравится трехкорпусной д изайн - - много место занимают и говорят что они громко гудят в нагрузке... Вопрос - СНПТО И СНОПТ - это одно и тоже ? Это разные компании производители СНОПТ - Запорожье, СНПТО (он же ТМ Volter) - Донецк. Принципиальный отличий (кроме цены) - нет. На счет дизеля - - дизель понятно повеселее в плане использования, но хороший дизель начинается по цене плохой нровой машины и очень не хоцца прованивать дом парами дизельного топлива и морочится с баком для дизеля. + его вибрации и выхлоп - - не совсем меня удовлетворяют по параметрам опять же запаха, звука и выбросов. Если же бак ставить на улице - -то опять же проблема - - ниже -15 дизельное будет густеть и не качаться - а мучаться с подогревом баке -- или там эфиром для старта или добавками - -не хочецца априоре.%) Вам уже насчитали инверторов с аккумуляторами на 9600+4560*=*14160$ И это без АВР, солнечных батарей и ветряков) Прайсовая цена нормального европейского дизеля на 20кВа - 9490Евро (примерно 12337$). Дизель-генератор в шумопоглощающем всепогодном (можно уставливать под открытым небом) кожухе с АВР - 13180Евро. При большом желании можно и 10% скидку получить. Пары дизтоплива? Мучатся с баком? Это вы о чем? Вибрации и выхлоп - наверное у вас был опыт общения с совдеповской продукцией? Забудте! Современные ДЭС идут на виброгасящих подушках. Выхлоп виден только в момент старта. Во время работы - просто горячий воздух. Баки идут встроенные в дизельгенератор. Стандартно рассчитаны на 8 часов работы при 100%! нагрузке. Если нагрузка меньше, пропорционально снижается расход топлива. Опционально на заводе делаются баки и на 24 часа работы. Топливо густеть не будет. Поверьте. У Киевстара и МТС сотни дизелей по всей Украине. И никто за ними не смотрит и баком, топливом не мучается. И работают даже при -30С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Это разные компании производители СНОПТ - Запорожье, СНПТО (он же ТМ Volter) - Донецк. Принципиальный отличий (кроме цены) - нет. 8-) ну да при разнице в весе12кг-можно судить об эконимии провода и железа на изготовление трансформатора.. СНПТО-42КГ СНОПТ-30КГ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyV Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 (змінено) Это разные компании производители СНОПТ - Запорожье, СНПТО (он же ТМ Volter) - Донецк. Принципиальный отличий (кроме цены) - нет. 8-) ну да при разнице в весе12кг-можно судить об эконимии провода и железа на изготовление трансформатора.. СНПТО-42КГ СНОПТ-30КГ какие модели сравниваются? какой точности? (надеюсь аналогичной, а не как раннее вы сравнивали СНПТО-Ш и Stadart ) с какими трасформаторами? в обоих торы? Или шихтованые? А какие лучше? А вес показатель качества чего? ))))) Змінено 19 березня 2009 користувачем SergeyV Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyV Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 и ставить АВР ( СВ Альтера предлагает широчайший выбор готовых решений). АВР от СВ Альтеры обойдется вам в половину стоимости ДЭС. у китайчегоф есть модели со своим родным АВР например дизельная электростанцияKipor KDA14ЕAO или генератор в капоте Kipor KDA14STAO Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 20 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 АВР от СВ Альтеры обойдется вам в половину стоимости ДЭС. у китайчегоф есть модели со своим родным АВР например дизельная электростанцияKipor KDA14ЕAO или генератор в капоте Kipor KDA14STAO Дизель все равно как-то не очень нравится.. Ну будет вонять от него как пить дать! Будет!- - ну пару капель туда-сюда прокапнут, протекут ( Kipor - моя твоя - Китай аднака!)- -и в подвале будет как в автомастерской вонять - -дело полугода - а из-за сквозняка все будет вытягиваться снизу в первый и второй этажи... Я все таки размышляю над газовым генератором (lpg/cng)- -ну и пусть 5 Квт максимум - -за то поставил- -и без шума и вони. смущает почему там ограничение - -максимум 6 часов работы - -почему ? Скажите а моя-схем а творчество - -иеем хоть сотую часть смысла - -или бредятина ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 20 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 Можно Вам поставить автоматический переключатель фаз, можно также поставить ИБП 3 в 3, который в любом случае при пропадании одной или двух фаз будет выдавать 3 фазы. Также можно систему дополнить ветром или солнцем. Последнее дороговато получается, но оно того стоит. Тепловой насос системы воздух-вода? Думалось вода -рассол если не проведут газ - -то поставлю в 2010 так точно... А на что влияет носитель - -только на технику внутри коробки насоса -- снаружи и по потреблению разницы ведь нету принципиально... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 20 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 Вот фото резервной системы питания на 9Квт (как пример). Это часть солнечной системы , в Вашем варианте вместо солнечных (ссылка на изображение устарела) Какова эксплуатационная гаранти на такие системы - -сколько живет АКБ - - лет 5 не больше ? Тренировки у нее нет - -ну максимум 5 протянет пока не зарастет окалиной... Я прав ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 20 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 Какова эксплуатационная гаранти на такие системы - -сколько живет АКБ - - лет 5 не больше ? Тренировки у нее нет - -ну максимум 5 протянет пока не зарастет окалиной... Я прав ? 1-Гарантию даёт производитель аккумуляторов (обычно это 1 год) 2-Берём за пример фирму SUNLIGHT,производитель декларирует срок службы аккумуляторных батарей серии: SVT- до 18 лет при использовании в буферном режиме и температуре 20С. SP- 10-12 лет при использовании в буферном режиме и температуре 20С. 3-Что такое буферный режим и циклический мы знаем... 4-Как выбрать првильный заряд и разряд тоже 5-и за 5 лет ничего и ни чем не заростёт если по уму всё делать;) Так,что Вы заблуждаетесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyV Опубліковано: 21 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2009 SVT- до 18 лет при использовании в буферном режиме и температуре 20С. SP- 10-12 лет при использовании в буферном режиме и температуре 20С. для того что бы хотя бы приблизится к таким срокам эксплуатации, в банках, датацентарах, серверных и т.д. где использутся мощные ИПБ, ставятся прецизионные кондиционеры и климатические станции. Которые не допускают изменения температурного режима даже на -+1С (один градус). Помимо это еще следят за влажностью, т.к. изменение влажности также отрицательно сказывается на работе батарей и приводит к снижению эксплуатационных характеристик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 22 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2009 Учитывая среднюю температуру в доме 22-25 градусов- на срок службы аккумуляторов ето не сильно повлияет...;) возьмём "-"3 года! для Вас это достаточно:D Используя вышесказанное я своим клиентам декларирую сроки службы: 1- для аккумуляторов 18 летних -10-13 лет 2-для аккумуляторов 10-12 летних-7-9 лет 3- для китая 10-ти летнего -7 лет Как пример в Ираке 2005 году г.Сулемания я поставил 4 системы освещения для автотрассы! Температура на улице в тени 40 на солнце 55 градусов. Аккумуляторы стоят китайский LEOCH 10-ти летки.... температура бокса на столбе далеко не 20-25 градусов. По логике они давно должны были "умереть" но по данным на 20.01.2009 все 4 системы отлично работают. Я думаю наш с Вами спор теряет смысл...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 22 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2009 ... в Ираке 2005 году г.Сулемания я поставил 4 системы освещения для автотрассы! Температура на улице в тени 40 на солнце 55 градусов. ... по данным на 20.01.2009 все 4 системы отлично работают. Респект! В Туркмении тоже строили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyV Опубліковано: 22 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2009 Как пример в Ираке 2005 году г.Сулемания я поставил 4 системы освещения для автотрассы! Температура на улице в тени 40 на солнце 55 градусов. Аккумуляторы стоят китайский LEOCH 10-ти летки.... температура бокса на столбе далеко не 20-25 градусов. По логике они давно должны были "умереть" но по данным на 20.01.2009 все 4 системы отлично работают. Я думаю наш с Вами спор теряет смысл...;) да я, собсно, и не спорю. Просто говорю о том, что декларируемые производителем сроки эксплуатация - теоретические, достижимые только в идеальных условиях. На счет Иракской системы, я думаю, вы сами сильно удивлены. НЕ знаю в каких условиях и и в каких помещениях находятся аккумуляторы. Но если им доступны все прелести перепадов температур пустыни (днем +40 ночью +5)... Думаю , не долго им осталось. Уже сейчас, их емкость, наверное, снизилась вдвое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyV Опубліковано: 24 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 Скажите а моя-схем а творчество - -иеем хоть сотую часть смысла - -или бредятина ? Сотую? мммм... имеет! Но лучше обратится к специалисту. Тогда вы не будете 5кВа (дизель бензо газо)генератором запитывать 5кВа ИБП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 27 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Сотую? мммм... имеет! Но лучше обратится к специалисту. Тогда вы не будете 5кВа (дизель бензо газо)генератором запитывать 5кВа ИБП.\ Уже приступил к работе с соляриком Сергеем..... чертежш опубликую позднее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyV Опубліковано: 15 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 \ Уже приступил к работе с соляриком Сергеем..... чертежш опубликую позднее "чертежш" уже родился? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 25 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2009 "чертежш" уже родился? Родился уже проект и разрешение на подключение 3-х фазного тока. Даже бабло заплачено за проведение трассировочно-рассоединительных работ по подстанции - -что бы висеть на своих блоках. Вопрос с мощностью подключения решался двухэтапно 1 этап "на лапу" местному проектанту - и вместо стандартных 16 Ампер получается стандартных 25 Ампер входной автомат - законно в ТПП и проекте 2 этап "на лапу" местному электрику и покупается дополнительные 2 автомата автомата на 40 Ампер и меняются крышки с тему которые 25 Ампер. Ну дальше понятно. Не совсем законно , однако решает все мои вопросы. По системе - как только введу в эксплуатацию - -тогда и дам схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vиталик Опубліковано: 17 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 Это разные компании прдоизводители СНОПТ - Запорожье, СНПТО (он же ТМ Volter) - Донецк. Принципиальный отличий (кроме цены) - нет. 8-) ну да при разнице в весе12кг-можно судить об эконимии провода и железа на изготовление трансформатора.. СНПТО-42КГ СНОПТ-30КГ СНПТО-42КГ транс шихтованный и охладителем тиристоров являеться 3мм металическая пластина во всю заднюю стенку стабилизатора СНОПТ-30КГ стабилизатор тороидальный и в качестве радиатора применяеться алюминий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...